Voice написал: Например, ставим УЗО с номиналом 30мА. Если через человечка пошел ток выше 30мА, УЗО отключает ноль и фазу
Так.
Voice написал: Теперь вместо человечка представим кабель, прибитый гвоздями к деревянному дому. Часть тока пошла мимо проводов в дерево. И при превышении номинала УЗО, оно так же сработает - это противопожарное УЗО с номиналом 100мА и выше.
Не так. Не хватит тока. Проводимость дерева в общем и среднем меньше проводимости человечка - поскольку воды в строительном дереве существенно меньше. Сухое дерево вообще считается изолятором, насыщенное водой дерево может при напряжении 220 вольт пропустить ток в несколько десятков миллиампер, достаточный для поражения человека. Но УЗО 100 мА не сработает никогда.
Voice написал: При этом, если бы на дачном участке в розетках была бы линия PE, то до человечка ток бы не дошел и узо сработало бы раньше (при условии, что в PE нет повреждения и все корпуса техники надежно заземлены через него. Ну и сам PE вкопан в землю)
Примерно так. Но в этом случае есть область токов, когда УЗО не должно сработать несмотря на утечку, потому что утечка предусмотрена конструкцией техники. Финны в инструкциях к бытовым банным электропечам пишут прямо: "УЗО не использовать, может выбивать". А некоторых не совсем бытовых областях разрешается утечка на PE до 5% от тока фазы. Поэтому и появляются УЗО с номиналом от 100 мА до единиц ампер, которые в принципе не имеют отношения к первой картинке.