13.09.2020 в 23:18:26
Slimmsk написал: Я тут без компа,с телефона. И кнопки цитировать нет(
Slimmsk, Цитируйте всё полностью, потом при редактировании вырежьте ненужное. Я так и пишу с планшета.
Вечный студент
13.09.2020 в 23:43:06
Rumato написал: "На ноль автомат уже после какой то мудак добавил."
Этот мудак я. С начала там вообще стоял автомат на 10А АВВ который постоянно выбивало. За это время ушло 3 зарядки и конвектор. Т.к. я про электрику начал читать только 1.5 месяца назад,перед установкой реле. Я прям совсем школьник в электрике. Но вот пытаюсь разобраться с тем пизд..ом который мне достался от мега работников.
14.09.2020 в 00:21:29
megrad написал: Slimmsk написал: . Если да то какой?
Который соответствует разрешённой мощности.
как мне эту мощность узнать?
megrad написал: Slimmsk написал: что надо прям категорически ставить тип А но они стоят как боинг
Во сколько Вы оцениваете своё здоровье и здоровье своих близких?
На вопрос вы ответили вопросом. хотелось бы аргументированно почему обязательно\не обязательно тип А. вот что пишут по тому же вопросу на другом форуме:"Такие вещи на форумах могут писать только полуграмотные специалисты, если их вообще можно так назвать. УЗО типа АС больше всего подходит для защиты бытовых сетей, так как оно как раз и предназначено для защиты потребителей, питающихся переменным синусоидальным током. Нет совершенно никакой разницы какие бытовые приборы Вы у себя в розетку включаете от этого Ваше питающее синусоидальное напряжение постоянным пульсирующим ну ни как не станет. Поэтому все у Вас в порядке."
megrad написал: Водогрей два раза? :p Для
Да. Два раза. Ванна и кухня в разных концах дома. Хочу провести две линии от колодца дабы не тянуть воду по дому. Если я не прав расскажите почему и как надо сделать. Только не односложно.
megrad написал: Slimmsk написал: ...,микроволновки,чайника. ...,фен в душе.
Одна линия.
Одна линия,на которой сейчас 4 розетки веранды и 2 в будущем душе, останется в душе. Еще одну протяну на кухню. Хуже от этого точно не будет т.к. от щитка до планируемой кухонной розетки, на отдельной линии, 4 метра.
Rumato написал: На ноль автомат уже после какой то мудак добавил. Иначе все были ли бы АВВ.
Этот мудак я. Изначально и стоял АВВ но на 10А. Который переодически выбивало. За это время ушло 3 зарядки и конвектор. Я подумал что это связано с тверскими электриками которые постоянно вырубают тут электричество и что-то чинят. Для чего я и начал читать про электрику,совсем с нуля, и поставил реле. Теперь выясняется что тут вообще швах намучен со щитом. Но проводку делал вменяемый человек. Там все должно быть в порядке. как я уже писал везде (даже на свет) 2.5 мм медный. скруток нет. в коробках ваги. ну а со щитом, с вашей помощью, разберемся и победим :popcorn
Ну и возвращаясь к вопросу дифавтомата. Можно-ли поставить на вход диф 4-х полюсный и все. если да то я не понимаю почему такая пропасть в ценах -
А если диф не желательно то та же история с автоматами. 900р. и 5000р.
14.09.2020 в 00:31:36
MrGalaxy,
MrGalaxy написал: Цитируйте всё полностью, потом при редактировании вырежьте ненужное. Я так и пишу с планшета.
Попробовал. :killyourselfbywall: Достал старый ноут. Он оказался рабочим) ;)
14.09.2020 в 01:04:16
Мишутк написал: или уберите автомат с ноля.
Как мне его пустить мимо я не понимаю т.к. в нулевую шину СИП просто не влезет.
14.09.2020 в 06:32:47
Slimmsk написал: Этот мудак я. Изначально и стоял АВВ но на 10А. Который переодически выбивало. За это время ушло 3 зарядки и конвектор.
Slimmsk, При чём здесь Вы? Гад тот, кто в принципе отдельный автомат на ноль поставил. :net:
Вечный студент
14.09.2020 в 10:49:36
Slimmsk, Клемму поставьте вместо автомата на нуле, а с неё уже на нулевую шину.
14.09.2020 в 11:05:43
14.09.2020 в 11:20:47
В ЩУ стоят автоматы по 25А. Значит и в доме надо ставить 25А 4-х полюсный. Но я не понимаю почему такая разница в цене. скажите пожалуйста. ссылка выше.
mazur974s написал: Клемму поставьте вместо автомата на нуле, а с неё уже на нулевую шину.
Через два дня лиди из Москвы приедут. Сразу им закажу на 4 полюса. Только подскажите пожалуйста какой. Все вопросы и ссылки выше.
megrad написал: Slimmsk написал: что надо прям категорически ставить тип А но они стоят как боинг
Вот ответ с другого форума: "У вас в сети протекает переменный синусоидальный ток, все ваши бытовые приборы питаются от него же и именно такой ток будет протекать через ваш диф в щитке, другой род тока будет течь только во внутренних цепях ваших бытовых приборов (т.е. во вторичных цепях их преобразователей) и диф установленный в щитке этот ток в любом случае никак видеть не будет, поэтому выбирать его нужно исключительно по роду проходящего через него тока. Поверте, инструкции к бытовой технике вовсе не кандидаты наук пишут. Вы конечно можете поставить диф типа А, хуже не будет, но стоить он будет в несколько раз дороже, а смысла в нем большого нет." Очень интересует ваше мнение. Осталось критически мало времени для заказа. Все таки Дифом можно обойтись 25А\30ma на 4 полюса или автомат а потом дифы на 2 полюса?
ZooZoo написал: щит под переделку
Не хотелось бы прям весь щит менять. Если нельзя 1 диф на вход то можно автомат а потом дифы на 2 полюса? как раз две штуки на 2 водные линии влезет.
14.09.2020 в 11:31:31
Slimmsk написал: Сразу им закажу на 4 полюса.
Учтите, что любая лишняя коммутация нуля - опасное зло. Неисправности автоматов, при которых один полюс не замыкается из-за подгорания контактов или другой механики, случаются достаточно часто - а последствия обрыва нуля Вы уже видели. При этом никакого смысла в токовой защите по нулю обычно нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.