Иркут написал:
Здравствуйте, нормально ли должны держать анкера на 8 в кирпичной стене (в каких-то местах кирпич полнотелый, в каких-то пустотелый)?
BV написал:
Иркут написал:
Не знаю как расчитать тот вес, к
вспоминая физику.... плотность материалов есть в сети, пальчиками на калькуляторе с записью на бумажке
Иркут написал:
Если на эту плиту, ещё ляжет и стяжка, не перегрузит ли это плиту?
Думаете кто-то подскочит и за Вас посчитает?
ИгорьPurnesh написал:
Какая-никакая, а нагрузка будет всё равно серьёзная в пролёте между плитами, и со временем просто выдавится эта 20мм "заливка"
угу, прям как повидло ;)
BV, посчитал вес кирпичной перегородки, вместе со штукатуркой
2380 кг. это без учета веса стяжки в ванной, ее вес не считал.
Для расчета брал: кв. м. кирпичной перегородки в пол кирпича 170 кг. /
кв. м. штукатурки толщиной 60 мм. 120 кг.
Получается что на данный момент, на одну плиту перекрытия уже действует вес около 2500 кг.


Иркут, Нагрузочная способность плиты перекрытия 800 кг. кв. м. Плита около 5,5 кв. м. соответственно нагрузочная способность всей плиты 4400 кг.
От стен ванной комнаты, на плиту уже действует нагрузка около 2500 кг. плюс на плиту будет действовать вес 6 кв. м. стяжки:толщина 100 мм. квадратный метр такой стяжки, весит 200 кг. общий вес стяжки 1200 кг.
Общий вес который будет действовать на плиту 3700 кг.
По расчетам, если делать стяжку,вес укладывается в пределах допустимой нагрузки.
Всё верно считаю или есть ошибки в расчетах?
Дом 1967 года, износ плит перекрытия, тоже в расчет нужно закладывать?