BV, ## Что мешает считать нагрузку? Вес стяжки 1800кг/м3 + пол + перегородки + жилая (мебель, люди)
Погуглите нагрузочную способность плит... бывает обычно 800кг/м2, но бывает и нестандарт 600 и 1200 ##
Есть один нюанс, ванная комната
На фото видно, что половина ванной комнаты, стоит на плите перекрытия, вторая половина опирается на кирпичный козырек, выступающий из стены.
Стены ванной комнаты, толщиной в пол кирпича (кирпич в основном с пустотами внутри). Стены ванной, снутри и снаружи оштукатуренны, средняя толщина штукатурного слоя 30-35 мм. так как стены были неровные. Длинна ванной комнаты 215 см. ширина 170 см. высота 265 см.
Не знаю как расчитать тот вес, который уже действует на плиту перекрытия, от расположеной на ней, ванной комнаты, но понятно что вес не малый.
Если на эту плиту, ещё ляжет и стяжка, не перегрузит ли это плиту?
Параметры плиты: толщина 22 см. ширина 96 см. длинна 555 см. (это ширина квартиры, плита возможно длиньше).
Иркут, не берите во внимание дощатое основание под опалубку, как элемент конструкции вообще.... не забывайте, что это органика, в т.ч. горючая в .... непонятных условиях.... рассматривайте ее как съемную опалубку даже если Вы ее не будете снимать...
0
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
ИгорьPurnesh, Резон, здравствуйте, что думаете по поводу нагрузки, от ванной комнаты на плиту перекрытия?
На плите перекрытия стоит длинная стена (на которой штукатурки только в среднем 6 см. это если сложить внутреннею и внешнюю штукатурку) часть коротких стен и ещё стяжка в ванной.
Может всё таки не рисковать и делать деревянный пол на лагах?
Иркут, Вы только не обижайтесь- но уже начинает надоедать "из пустого в порожнее"...
Я вам предложил (уже не помню, может поддержал) идею об усилении ваших существующих плит, и стяжку по всей площади квартиры.
Версию деревянных полов, мы как-то даже не рассматривали, так как в любом случае в сан-узле вам лучше будет сделать заливку ЦПСом...
Откуда у вас теперь взялась перегородка с таким слоем штукатурки?
Если это просто преграда от грызунов- то сойдёт, при условии что опалубка (доски) не сгниют...
Если это опора для утеплителя и стяжки- не пойдёт. Какая-никакая, а нагрузка будет всё равно серьёзная в пролёте между плитами, и со временем просто выдавится эта 20мм "заливка".
ИгорьPurnesh, Цитируешь СНИП - бряцаешь орденами, пишешь по делу - умничаешь, пишешь разную хрень с сарказмом - тролль, .....
Я так и не понял, какой стиль Вам больше нравится? ;)