Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7112869

vkudlo написал:
Согласен глупость спорол, так заземлять трап обязательно?

vkudlo, весьма желательно. Это не так сложно ... К ближайшей коробке, или КУП, 4мм2. И даже 2.5 хватит с механической защитой, или скрыто проложенного.

vkudlo написал:
Если протяженность до щита 30м, сечения 6мм хватит?

и 4 хватит. А ничего поближе нет?

Это не так сложно. BV,
Коррозионную устойчивость контакта обеспечить . Ведь его жизнь в болоте . )

dokar написал:
Коррозионную устойчивость контакта обеспечить . Ведь его жизнь в болоте . )

не факт что в болоте - надо хотя бы видеть конструкцию лотка - если соединение будет под гидрой в стяжке, то болота там быть не должно.

А так - приварить (припаять - хуже, надо место защищать) нерж проволоку, сантимов 15-50...100 и к ней припаять медь, поверх стыка - термоусадку клеевую

Регистрация: 10.06.2020 Ростов-на-Дону Сообщений: 243

BV написал:

vkudlo написал:
Согласен глупость спорол, так заземлять трап обязательно?

vkudlo, весьма желательно. Это не так сложно ... К ближайшей коробке, или КУП, 4мм2. И даже 2.5 хватит с механической защитой, или скрыто проложенного.

vkudlo написал:
Если протяженность до щита 30м, сечения 6мм хватит?

и 4 хватит. А ничего поближе нет?

BV,
Спасибо, нашёл по ближе, но уже купил 6мм.
А что значит с механической защитой?

Регистрация: 10.06.2020 Ростов-на-Дону Сообщений: 243

dokar написал:
Это не так сложно. BV,
Коррозионную устойчивость контакта обеспечить . Ведь его жизнь в болоте . )

dokar,
Болота быть не должно, контакт крепится к ножкам трапа (т.е. под ним)
Короче опресрвал наконечник МЛ и прикрутил к трапу. Все зальётся стяжкой. Сверху ещё гидроизоляция. Думаю все будет в норме

Согласно ПУЕ 7 главе 7.1 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ,ОБЩЕСТВЕННЫХ,АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ"
Для системы TN-S (3 провода L;N;PE),установка УЗО в квартирном щите является обязательной только по пункту 7.1.48

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Все остальные места установки УЗО в системе TN-S носят рекомендательный характер, в той же главе рекомендуется вместо УЗО и автомата устанавливать дифавтомат

Еще один... Жара, что ли так действует...

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

Don Patron написал:
Для системы TN-S (3 провода L;N;PE),установка УЗО в квартирном щите является обязательной только по пункту 7.1.48

И в любых помещениях с повышенной опасностью (7.1.82)
А далее осознаём, что помещением с повышенной опасностью является любое помещение с батареями центрального отопления и любое помещение с заземлёнными открытыми проводящими частями оборудования (1.1.13). Поскольку возможно "одновременное прикосновение".
Известная иллюстрация 1934 года:

СтранникXXI написал:
Еще один... Жара, что ли так действует...

СтранникXXI,
Не волнуйтесь патронов на всех хватит . )))

dokar написал:

СтранникXXI написал:
Еще один... Жара, что ли так действует...

СтранникXXI,
Не волнуйтесь патронов на всех хватит . )))

dokar, даже и не думал

vkudlo написал:
А что значит с механической защитой?

без - это значит болтающийся под ванной например одиночный провод без гофры.
С защитой - замурован, в гофре, в коробе и тд...
Проще брать 4ку и не думать, на к КУП 6мм2 (хотя требований таких нет).
Но требований-то нет а при КЗ где-то там в стояке фазы на землю ток разделится между проводником стояка и трубами воды в подвал. И какая его часть потечет по этому проводнику - вопрос открытый.
Поэтому - я считаю к КУП где есть стальные трубы, арматура монолита в бетоне - чем толще - тем не хуже