shurikello написал: 2 ser000 Реагирует УЗО только на стиральную машину. И только когда помещение влажное. Подключал в ту же розетку чайник 2 кВт, всё ок. Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа. Т.е. ванная комната проветривается, зеркало распотевается назад и срабатывает УЗО. И всё, до утра можно даже не пытаться колдовать над СМ, пока вероятно не просохнет что-то там внутри.

1 общее УЗО уже по дефолту будет иметь неслабый ток утечки. Установка отдельного дифа уже может помочь, если СМ еще не очень сильно требует ремонта. Если и после этого будет отрубать, то однозначно где-то есть коррозия = в проводах или в плате или в Тэне или ... Чем быстрее ее найти - тем дешевле встанет ремонт.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

21.12.2020 в 13:38:01

SergSB написал: Шибанет совсем несильно.

Предлагаю снять видео, вы в главной роли.
Ведь -

SergSB написал: Морга не будет. Шибанет и УЗО отрубится

:yu:

SergSB написал: общее УЗО уже по дефолту будет иметь неслабый ток утечки.

Такое в квартире бывает, когда проводку лепили рукожопы и техника совсем старая. Одно УЗО на 30мА на квартиру достаточно чтобы жить без проблем.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2020 в 13:38:16

SergSB написал: 1 общее УЗО уже по дефолту будет иметь неслабый ток утечки.

Чего-чего?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2020 в 13:39:59

shurikello написал: Реагирует УЗО только на стиральную машину. И только когда помещение влажное. Подключал в ту же розетку чайник 2 кВт, всё ок. Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа.

А если без душа, УЗО от СМ срабатывает?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.12.2020 в 13:52:02

shurikello написал: В соседних темах говорится про тэн, но он, как я понял, не при чем, т.к. УЗО реагирует даже тупо на режим stand by, до включения и запуска какой-либо программы.

Достаточно включить машинку в розетку, подать питание на внутренние цепи (не запуская какую-либо программу) и пробой в ТЭН-е будет вызывать срабатывание УЗО. Ибо одним концом ТЭН практически всегда подключен к N или L

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111337

21.12.2020 в 13:54:06

shurikello,

  1. Надо искать с приборами, а не "на ощупь" и разбираться почему.
  2. У УЗО есть порог срабатывания, в квартире и без стиралки есть нормальные утечки и возможно стиралка - последняя капля.
  3. Хорошо бы измерить ток утечки стиралки и проверить изоляцию мегомметром - и стиралки в целом и ТЭНа - отдельно.
  4. После этого будет понятно - проблема именно в стиралке, или стиралка лишь дополнение к превышающим норму утечкам в квартире (и/или в ванной), либо УЗО немного неисправно и имеет пониженный порог срабатывания.

shurikello написал: Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа.

Вот это весьма интересно... значит что-то постепенно промокает, и не факт, что это именно стиралка - просто стиралка с ее не маленькими утечками - последняя капля.

shurikello написал: И всё, до утра можно даже не пытаться колдовать над СМ, пока вероятно не просохнет что-то там внутри.

не факт, что это именно стиралка, а не розетка, или распаячная коробка, или проводник/кабель с надрезанной при монтаже изоляцией, или вкрученным саморезом в кабель. Симптом не хороший, т.к. может развиваться во времени, и может даже привести к порче изоляции и к "бабахам" автомата.

SergSB написал: Установка отдельного дифа уже может помочь

а может и усыпить бдительность, и отсрочить проблему на время

0
Аватар пользователя
shurikello

Местный

Регистрация: 08.04.2020

Москва

Сообщений: 9

21.12.2020 в 13:59:09

СтранникXXI написал:

shurikello написал: Реагирует УЗО только на стиральную машину. И только когда помещение влажное. Подключал в ту же розетку чайник 2 кВт, всё ок. Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа.

А если без душа, УЗО от СМ срабатывает?

Нет, когда в ванной комнате сухо наутро - стиралка работает без каких-либо проблем. До следующего принятия душа с последующим запотеванием всего рядом.

SergSB написал:

shurikello написал: 2 ser000 Реагирует УЗО только на стиральную машину. И только когда помещение влажное. Подключал в ту же розетку чайник 2 кВт, всё ок. Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа. Т.е. ванная комната проветривается, зеркало распотевается назад и срабатывает УЗО. И всё, до утра можно даже не пытаться колдовать над СМ, пока вероятно не просохнет что-то там внутри.

1 общее УЗО уже по дефолту будет иметь неслабый ток утечки. Установка отдельного дифа уже может помочь, если СМ еще не очень сильно требует ремонта. Если и после этого будет отрубать, то однозначно где-то есть коррозия = в проводах или в плате или в Тэне или ... Чем быстрее ее найти - тем дешевле встанет ремонт.

УЗО 30мА стоит в предбаннике за входной дверью. УЗО, вводной автомат и далее заходит 6 кв.мм ввгнг внутрь квартиры. Там щиток, где несколько автоматов + отдельный УЗО на проточный водонагреватель. УЗО проточника отключено, т.к. водогрей поставили лишь для использования во время летнего отключения горячей воды. В щитке места, к сожалению, больше нет. Каким образом можно "разгрузить" вводное УЗО, если отдельной линией от предбанника к стиралке уже нет возможности провести. Можно, конечно, в предбаннике поставить 300мА, а стиралку прицепить к УЗО 30мА проточника, но будет ли это верным? Всё остальное, получается, будет висеть на УЗО 300мА в предбаннике.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

21.12.2020 в 14:06:35

BV написал: проверить изоляцию мегомметром - и стиралки в целом и ТЭНа - отдельно

А стиральную машину после такой проверки выбрасывать на помойку не придётся?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

21.12.2020 в 14:08:36

AKI написал: Достаточно включить машинку в розетку, подать питание на внутренние цепи (не запуская какую-либо программу) и пробой в ТЭН-е будет вызывать срабатывание УЗО. Ибо одним концом ТЭН практически всегда подключен к N или L

Очень сомнительна связь между пробоем ТЭНа и влажностью в помещении.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2020 в 14:13:10

BV написал: не факт, что это именно стиралка, а не розетка, или распаячная коробка, или проводник/кабель с надрезанной при монтаже изоляцией, или вкрученным саморезом в кабель.

shurikello написал: Через удлинитель подключаю вилку стиралки к совершенно другой розеточной группе - так же вышибает УЗО. Когда через секунду, когда 3-5 сек держится...

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2020 в 14:15:23

shurikello написал: Можно, конечно, в предбаннике поставить 300мА, а стиралку прицепить к УЗО 30мА проточника

Не стОит этого делать, тем более, что Вашу проблему это все равно не решит.

0
Аватар пользователя
shurikello

Местный

Регистрация: 08.04.2020

Москва

Сообщений: 9

21.12.2020 в 14:17:10

2 СтранникXXI

Да, верно, удлинитель 10 метров вел из комнаты - вышибает УЗО при включении "увлажненной" стиралки так же.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.12.2020 в 14:25:36

ВТБ! написал: Очень сомнительна связь между пробоем ТЭНа и влажностью в помещении.

Согласен. К сожалению ТС не указывает что значит:

shurikello написал: Наутро, когда стиралка "подсыхает"

Изнутри? Снаружи? Или влажность в помещении падает (высыхают капли на плитке) ... А тут вообще задержка срабатывания:

shurikello написал: УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа. Т.е. ванная комната проветривается, зеркало распотевается назад и срабатывает УЗО.

Мои буквы лишь про то, что срабатывание УЗО от неисправного ТЭН-а не требует запуска стирки с нагревом воды. Достаточно лишь подать напряжение. Кроме ТЭН-а в СМ множество проводки/узлов, где повреждения могут вызывать срабатывание УЗО. Поэтому:

BV написал: змерить ток утечки стиралки и проверить изоляцию мегомметром - и стиралки в целом и ТЭНа - отдельно.

Вот и все дела.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111337

21.12.2020 в 14:36:38

СтранникXXI написал:

BV написал: не факт, что это именно стиралка, а не розетка, или распаячная коробка, или проводник/кабель с надрезанной при монтаже изоляцией, или вкрученным саморезом в кабель.

shurikello написал: Через удлинитель подключаю вилку стиралки к совершенно другой розеточной группе - так же вышибает УЗО. Когда через секунду, когда 3-5 сек держится...

СтранникXXI, и что Вы этим хотели сказать? Что изменил удлинитель, если УЗО общее? Ответ: н-и-ч-е-г-о :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111337

21.12.2020 в 14:37:38

ВТБ! написал:

BV написал: проверить изоляцию мегомметром - и стиралки в целом и ТЭНа - отдельно

А стиральную машину после такой проверки выбрасывать на помойку не придётся?

ВТБ!, ну если проверку не делает идиот, то - нет

0