До сих пор (уже 5 лет как) синяя розетка выдерживала все (за исключением СМ, СМ была подключена к другому автомату)
Так что даже если я на нее еще и СМ бахну, большой проблемы быть не должно.
ну и варочная панль с духовкой была, конечно, на 40А, так и останутся. Есть еще муфельная печь на лоджии (жена керамист). Ее мощность 2.3квт. Она у меня тоже была на силовую розетку запитана (40А). Так вот на счет нее я еще думаю. Ее-то как раз мы дома бывает оставляем включенной, когда уходим. Как, собственно и стиралку с посудомойкой и холодильником. Остальные потребители - только когда мы дома
Иван_84, Иван_84,Сколько и каких кабелей сейчас заходят на кухню?
Иван_84 написал:
АВ С40А стоит после УЗО 100 м/а - извините, я не понял. Там все автоматы (включая C40А), стоят за узо (номер 2 на картинке):
Это понятно, разговор был про АВ С40А вот его и упомянул.
Иван_84,понимаете, УЗО 100м/а это хорошо (тем более ТДМ), но розеточные сети положено защищать 30м/а, и это не просто
Иван_84 написал:
Но формально - да, это нарушение, конечно же
дело в том, что это огромная разница, попадёте под фазу- 30м/а отключит не почувствуете, а 100 тряхонёт не слабо (довелось испытать на себе).
очень велика вероятность, что полторашка, со временем выпадет/прослабится.
Иван_84 написал:
Для СМ и ПММ 4мм будет многовато..
Под 25а в самый раз.
Иван_84 написал:
развернуть розетку из соседней комнаты на кухню (зеленая на схеме) и ей рагрузить синюю (например, отдав ей холодильник и еще какую-нибудь мелочь)
По этому и спросил про холодильник, но холодильник лучше вешать на свой отдельный диф. ИМХО
Повторюсь: сколько и каких кабелей заходит от щита в кухню?
Иван_84 написал:
До сих пор (уже 5 лет как) синяя розетка выдерживала все (за исключением СМ, СМ была подключена к другому автомату)
Так что даже если я на нее еще и СМ бахну, большой проблемы быть не должно.
ну и варочная панль с духовкой была, конечно, на 40А, так и останутся. Есть еще муфельная печь на лоджии (жена керамист). Ее мощность 2.3квт. Она у меня тоже была на силовую розетку запитана (40А). Так вот на счет нее я еще думаю. Ее-то как раз мы дома бывает оставляем включенной, когда уходим. Как, собственно и стиралку с посудомойкой и холодильником. Остальные потребители - только когда мы дома
Иван_84, Это всё очень интересно для досужего чтения, но непонятно. Лучше схему с кабелями, и разметкой, где еще можно проложить новый кабель по полу/потолку, где нет. В месте установки щита отделка закончена?
Иван_84,
Количество проводов сошлось - все гуд - 6 линий.
Щит однозначно перебирать ВЕСЬ!!!
Косяк по шинкам - 2 под один винт.
Автоматика ТДМ - найти хуже сложно, рубильник ВН можно оставить, или заменить на АВ С50.
Вводное УЗО на 100ма - по сути бесполезно и в новом щите оно не нужно никак и нигде.
Остальное замена на АББ, Хагер, EKF Averes, ИЭК и тд
Далее 2 УЗО 63А/30ма - под них размажем все линии.
В дифф приходит и розетки и свет. Разделим.
(сам дифф - 4 модуля - роскошь, естественно нафиг)
Свет СУ, коридор и кухня - на отд АВ 10А.
Свет комнат - меняем АВ на 10А.
Розетки комнат - 16А
Роз кухни 16А
ПММ + СМ 16А
Дух 16А
Варка 32А
Розетки СУ 16
Кондишены?
Роутер, Аквасторож?
Пока итого 13.
Если оставлять корпус щита - 1 мод лишний,
или обьединяем розетки СУ с комнатными,
или весь свет под 1АВ (не гуд),
или АВ на 1/2 модуля.
Подумать над увеличить размеры щита (если можно на время убрать шкаф)
сделать нишу или пошире (на щит 18модулей),
или повыше (2х12)
Тк мало -ли что еще захочется добавить в щит.
Додумать начинку - потом решать.
Щит в шкафу - не гуд, особенно если много горючей загрузки.
Хотя бы с металлической дверкой и рамкой.
Иван_84 написал:
План кухни с СМ и ПММ (они довольно близко к автомату, там, в принципе, можно бросить кабель по потолку)
А почему СМ не отправить в туалет? Вроде есть место и там она будет меньше мешать шумом. С водой и сливом - не сложно сделать.
Если пока не смотреть на см в туалет, добавляйте две линии точно.
Маршрут/вариант:
напрямую от щита по потолку коридора (прикрыть фальш балкой из ППУ типа бревно, или из ГКЛ небольшой короб разделитель пространства.
по потолку вправо - через санузел (какой потолок?), ванную, над дверью в комнату и в угол кухни
Еще найти все распаячные коробки и провести ревизию, если не УЖЕ.
Также - ревизия розеток и тд
Иван_84,
Нарисуйте новую схему щита, то что расписал Выше - обсудим с коллегами.
И на ней - распишите под каждый АВ технику с нагрузками.
Иначе уже куча инфо - хрен разберешься
Иван_84 написал:Есть еще муфельная печь на лоджии (жена керамист). Ее мощность 2.3квт. Она у меня тоже была на силовую розетку запитана (40А). Так вот на счет нее я еще думаю. Ее-то как раз мы дома бывает оставляем включенной, когда уходим. Как, собственно и стиралку с посудомойкой и холодильником.
Или еще одну линию, или от комнатных розеток - на них как правило серьезной нагрузки нет.
Иван_84 написал:
До сих пор (уже 5 лет как) синяя розетка выдерживала все (за исключением СМ, СМ была подключена к другому автомату)
Так что даже если я на нее еще и СМ бахну, большой проблемы быть не должно.
иногда может быть перебор, тк это розетки столешницы - чайник кофеварка свч - продолжайте сами...
И если уж взялись делать - напрягитесь, сделайте нормально без колхоза... переделывать потом будет хуже
BARABAZ написал:
Иван_84 написал:
Для СМ и ПММ 4мм будет многовато..
Под 25а в самый раз.
СМ 2квт/10А ПММ 2квт/10А - потребляют максимум очень недолго на время нагрева воды, менее часа - гарантированно.
Вероятность одновременного синхронного старта - невелика. Даже если специально это делать - 99.999999999% что АВ16А никогда не сработает. Никакого смысла 4мм2 нет. Более того - подключать розетки 4мм2 - врагу не пожелаешь, зачем Вы так с автором? :)
BARABAZ написал:
Это понятно, разговор был про АВ С40А вот его и упомянул.
Иван_84,понимаете, УЗО 100м/а это хорошо (тем более ТДМ), но розеточные сети положено защищать 30м/а, и это не просто
Тогда и надо было говорить про розеточный АВ16А, а не 40А - и все бы поняли.
А стационарная плита под УЗО 100ма - нет противоречий в ПУЭ, освещение - аналогично
BV написал:Иван_84,
По фото не совсем понятно - щит, если не ошибся накладной?
Тогда заменить - вообще не проблема
BV, да, щит накладной, есть возможноть его заменить более крупным, как в высоту, так и в ширину, просто выпилив большее отверстие в стенке шкафа. И да, надо ставить металлический, потому что в этом шкафу одежда (куртки там и прочее).
СМ в туалет не вариант, она у нас встраиваемая, под столешницу, т.е. кухня уже заказана и расчитана с ней.
Провести новые две линии на кухню по потолку в кабель-канале через коридор - не проблема совсем. Но эти две линии надо сперва от щитка до потолка протянуть, как это сделать, штроба?
Я чуть позже попробую структурировать всю информацию, примерно набросать щиток с нагрузками.
А сейчас я получу по башке: мы эстеты блин, замазали распределительные коробки в комнатах и коридоре гипсовой штукатуркой. Т.е. я знаю где они находятся и если что можно расковырять. Соединения в них проверил, скрутка спаенная, и в паре мест поставил ваго (не китайский).
На кухне мы уж закрывать распределительные коробки так пожалуй не будем)
И да, потолок - обычная штукатурка покрашенная, как сказал, кабель канал на ней не будет смущать, там уже есть и так
Иван_84 написал:
И да, надо ставить металлический,
С дверкой рамкой из металла - найти не проблема, АББ.
А вот корпус - пластик почти везде.
Может сделать встроенный в стену? Какая толщина стены и материал?
BV, спаЯнная, да, пардон) да, я посадил их все в термоусадку, единственное - без клея. Но, думаю, норм. Щиток можно спрятать в стену, да, по крайней мере я слышал, что люди в нашем доме так делали. Шкаф - впритык к стене - поэтому - штроба.