Bomb2001
Bomb2001
Новичок

Регистрация: 16.01.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 73

23.03.2021 в 21:13:48

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на сколько можно подрезать вот такой стандартный отвод инсталляции (Ideal Standard W3710AA)? Нижняя часть d110 и длиной где-то 85 мм, она будте вставляться в косой тройник d110 и хотелось бы по максимуму ее укоротить, чтобы унитаз встал не слишком высоко. Думал можно обрезать до верхней части и в тройник вставить муфту d90/d110, но эта верхняя часть какого-то уникального размера - диаметр где-то 97 мм... Теперь даже не знаю, что с этим можно сделать. ЗЫЖ Или может можно где-то такой отвод найти с манжетой и с более длинной частью d110?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124669

23.03.2021 в 22:17:12

Bomb2001 написал: Теперь даже не знаю, что с этим можно сделать.

проще поискать аналогичную деталь для инсталляций других производителей с выходом наружний Д90 - бывает в запчастях

0
Bomb2001
Bomb2001
Новичок

Регистрация: 16.01.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 73

23.03.2021 в 22:25:13

BV написал: проще поискать аналогичную деталь для инсталляций других производителей с выходом наружний Д90 - бывает в запчастях

Нашел вот такую деталь в магазине - отвод Alcaplast d90/d110, вроде похоже. К этому отводу надо еще прямой патрубок будет, я правильно понимаю?

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

24.03.2021 в 04:39:41

Bomb2001, Можно купить отвод 90 мм алкапласт и переход 110/90 остендорф и делайте что хотите.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

24.03.2021 в 06:05:41

Bomb2001 написал: чтобы унитаз встал не слишком высоко

сейчас на какой уровень от "чистого пола" выходите?

Bomb2001 написал: она будте вставляться в косой тройник d110

варианты: 1) в косой тройник можно вставить угол 110-90°, в него переход 110-90 2) в косой тройник можно вставить угол 110-45°, в него угол 110-90°, в него переход 110-90 (почти на 3см ниже получится, чем п.1) 3) смонтировать схему п.2 и крутить тройник по оси лежака 4) в косой тройник можно вставить угол 110-45° и крутить тройник по оси лежака 5...) другие Все варианты предполагают дополнительные хлопоты по крепежу 110-ого раструба к раме (элементарно)

Bomb2001 написал: надо еще прямой патрубок будет

разве его нет в комплекте к инсталляции?

Bomb2001 написал: Нашел вот такую деталь в магазине - отвод Alcaplast d90/d110, вроде похоже

чем она отличается от имеющейся?

0
Bomb2001
Bomb2001
Новичок

Регистрация: 16.01.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 73

24.03.2021 в 08:38:06

Inter написал: сейчас на какой уровень от "чистого пола" выходите?

Если подрезать отвод, который с инсталляцией, на 35-40 мм, то получится от уровня чистого пола до верха унитаза где-то 45 см, мне то нормально с мои ростом 185 см, а вот жене, мне кажется, уже будет многовато.

Inter написал: варианты: 1) в косой тройник можно вставить угол 110-90°, в него переход 110-90

там все впритык, к сожалению, максимум можно отвод от инсталляции вставить и то надо его резать - укорачивать сантиметров на 7.

Inter написал: разве его нет в комплекте к инсталляции?

есть, но он такой же как отвод - нестандартного сечения - 97 мм почему-то. Получается, что если менять отвод, то и патрубок тоже придется другой покупать.

PS Сейчас увидел, что у унитаза выход d102 мм, а у патрубка ALcaplast d110, блин похоже Alcaplаst тоже не подойдет, должен подойти Geberit, у него как раз внутренний d102, только хз как он в инсталляции закрепится.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

24.03.2021 в 08:51:14

Bomb2001 написал: в косой тройник можно вставить угол 110-90°, в него переход 110-90

там все впритык, к сожалению, максимум можно отвод от инсталляции вставить и то надо его резать - укорачивать сантиметров на 7

Вы ничего не поняли-не влияет этот вариант ни на какой "впритык"

Bomb2001 написал: он такой же как отвод - нестандартного сечения - 97 мм почему-то

не может быть-он вставляется в верхнюю часть углового отвода, т.е. наружный диаметр 90мм

Bomb2001 написал: у унитаза выход d102 мм

да

Bomb2001 написал: у патрубка ALcaplast d110

в угловой отвод вставляется прямой патрубок-вот в него и получится вставить отвод унитаза.

0
Bomb2001
Bomb2001
Новичок

Регистрация: 16.01.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 73

24.03.2021 в 14:24:52

Inter написал: Вы ничего не поняли-не влияет этот вариант ни на какой "впритык"

Да, теперь понял ) Можно попробовать, наверное, вставить сначала переход d90/d110, он наверное добвит немного высоты, а потом сделать отвод 90/d90. Просто с одним отводом уже низковато вроде бы получается. Ну вообщем понятно, куда копать, спасибо :)

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

24.03.2021 в 14:30:45

Bomb2001, если раскопки не увенчаются успехом-рисуйте схему с размерами, выкладывайте фото.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124669

24.03.2021 в 17:41:56

Inter написал: чем она отличается от имеющейся?

длинной узкой шеи до 110.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

24.03.2021 в 17:52:58

На сколько? Понятно, что на желаемые 40 см не выйти.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу