Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.05.2021 в 12:02:16

СтранникXXI, «... Что касается дуги, она присутствует практически всегда, но величина ее сопротивления очень невелика. При расчетах принимается равной 0,01 Ом...»

Сопротивление дуги?! Это переходное сопротивление, а дуга отличается падением напряжения практически независящем от силы тока, в зависимости от среды, типа, нескольких десятков вольт, может больше, на этом свойстве дуги строят газовые разрядники.

И Вы, в своих формулах оценки допустимого ОТКЗ, похоже, использовали какой-то поправочный коэффициент, типа 1,5, вряд ли Вы оперировали величиной тока 16101,5 А, что б получить омы, но движок форума спутал все карты.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.05.2021 в 12:07:32

СтранникXXI, «... Насчет климатических условий в быту - они, как правило, не выходят за пределы тех, для которых указаны ДДТ...»

А, да, скажем, и тех же хрущёвок не существует ;) Не суть, для применения, «как правило» следует иметь информацию, без информации следует применять «не хуже». Да, у Сименс I2t хорош, у КЭАЗ или ABB неплох, а что мы знаем за ЕКФ или Меандр 9мм ? ;)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

27.05.2021 в 13:10:06

Serge3leo написал: а что мы знаем за ЕКФ или Меандр 9мм ? ;)

Они прекрасны! :a

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.05.2021 в 13:35:48

Serge3leo написал:

а что мы знаем за ЕКФ или Меандр 9мм ? ;)

Radio написал:

Они прекрасны! :a

Лично я, могу ошибаться, но в "ребят", которые якобы "...накосячили и протащили везде провод на 1.5..." и "...Теперь идут убеждения в стиле "и так все проходит по нагрузке"...", при том, что якобы "Человек с форума" и "Была договоренность на 2.5 с теми же условиями". Лично я, верю! Он (они) способны на великие дела ;)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

27.05.2021 в 13:46:41

Serge3leo написал: Лично я, верю! Он (они) способны на великие дела ;)

Так вам екф ил меандр не нра? Субъективное впечатление? :popcorn

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.05.2021 в 13:54:30

Serge3leo написал: И Вы, в своих формулах оценки допустимого ОТКЗ, похоже, использовали какой-то поправочный коэффициент, типа 1,5,

Это формулы не мои, это формулы из вышеупомянутого ГОСТа 50571.16-19.

Serge3leo написал: А, да, скажем, и тех же хрущёвок не существует

Да что Вы прицепились к хрущевкам? Это что, мартеновский цех, что ли?

Serge3leo написал: а что мы знаем за ЕКФ или Меандр 9мм

Кривые I2t АВ с 3-м классом токоограничения примерно похожи. Меандр 9мм Вы вживую где-нибудь видели?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.05.2021 в 14:04:09

СтранникXXI написал:

Serge3leo написал: И Вы, в своих формулах оценки допустимого ОТКЗ, похоже, использовали какой-то поправочный коэффициент, типа 1,5,

Это формулы не мои, это формулы из вышеупомянутого ГОСТа 50571.16-19.

Serge3leo написал: А, да, скажем, и тех же хрущёвок не существует

Да что Вы прицепились к хрущевкам? Это что, мартеновский цех, что ли?

Serge3leo написал: а что мы знаем за ЕКФ или Меандр 9мм

Кривые I2t АВ с 3-м классом токоограничения примерно похожи. Меандр 9мм Вы вживую где-нибудь видели?

СтранникXXI, Поясните по поводу 9 мм автоматов , уж коли вы их с Радио вытащили на свет.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.05.2021 в 14:19:39

dokar, мы с Радио их вытащили? :nо: Помилуйте, Вы что-то попутали, их вытащил Serge3leo. Спросите у него.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.05.2021 в 16:17:20

СтранникXXI написал: Это формулы не мои, это формулы из вышеупомянутого ГОСТа 50571.16-19.

Это ж без разницы, используете - более менее понимаете, некий коэффициент 1,5 имеется - имеется, типа, провод может до +150℃ нагреться или дуга на 77В образоваться, электромагнитный расцепитель автомата должон сработать. Но не одновременно, а если больше или одновременно, все под Богом ;)

СтранникXXI написал: Да что Вы прицепились к хрущевкам? Это что, мартеновский цех, что ли?

Я прицепился к хрущевкам и способам прокладки, потому что мы обсуждаем применение C16/B16 для Конкорд ВВГнгLS 3*1.5.

Какой ток может длительно проходить через C16/B16? Гарантированно 18А и возможно до 23А. Это так? Так.

Первое, что, лично мне, приходит в голову, это, что в доме по СП температура не должна быть выше +25℃, да и изоляция, наверное, должна нормально относится к +80℃, так что можно смело и пофигистично делить эти токи на 1,17 или более (или просто смело, но при условии регулярного контроля изоляции).

Так же, мы можем на это ответить, что исправные посудомойка, микроволновка и чайник никогда не смогут потреблять точно в диапазоне 16…23 А, а масляные радиаторы отопления мы никогда, совершенно точно, никогда в эти розетки включать не будем. Но для хрущевок и прочих, хрен знает как отапливаемых, домов, эти гарантии не стоят тех бит, которыми они написаны.

Ладно, хрен с ним, вешаем лапшу на уши дальше, у нас же на автомате написано C16/B16, способ прокладки по потолку - B2. А спуск с потолка у нас какой, длина его больше нормативных 0,35 м? Ну, наверное в штробе бетона неутеплённой стены, тоже B2.

Для B2 написано - 16,5А, а на автомате маркировка C16/B16, ура?

Не совсем, что Вы хрущевок с дополнительно кустарно утеплёнными стенами и потолками не видели? Так они есть. Ну и температура потолков пятых этажей хрущевок (выше отмечали, и не только хрущёвок) явно съест этот “запас” 0,5А и попросит добавки.

Далее. Токи срабатывания тепловых расцепителей автоматов C16/B16 в области больших токов, смотрим на диаграммы видим, что, к примеру, точка 79.99А и 5с внутри допустимого разброса автоматов C16/B16, а в документации на кабель указано 170А (170/sqrt(5) == 76). 3.99А лишних.

Мы можем на это ответить, что мы рассмотрели разные варианты неисправностей с токам 40…120А, как вероятных, так и не очень, и при всех них будет утечка на корпус (PE), а у нас есть ВДТ/АВДТ на 10 мА. Сами ВДТ/АВДТ защищены от перенапряжений, кроме того мы будем, согласно инструкции, нажимать кнопку “Тест”.

Но… Но, на самом деле, нам просто накласть на эти лишние 3.99А. И так сойдёт. ;)

СтранникXXI написал: Кривые I2t АВ с 3-м классом токоограничения примерно похожи.

А, ну да, и энергия проходящая через неизвестный автомат неизвестного производителя и неизвестного класса токоограничения, ну, примерно, такая же как у Сименс. Нормально, выпивайте и закусывайте, и пусть Вас не волнуют эти глупости. ;)

Как бы, да, примерно похожи, они все имеют дугогасительные камеры со всеми приличествующими причиндалами, но вот справляются они с гашением дуги с немного различным успехом.

Так что, тот, кто понимает, для того, кто тоже понимает, наверное, если очень надо, а условия таки позволяют, может ставить B16/C16 на 1,5 мм².

Но в общем случае... И, особенно, без достаточных на то оснований, это, простите, головотяпство, если не сказать хуже...

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.05.2021 в 17:04:56

Radio написал:

Serge3leo написал: Лично я, верю! Он (они) способны на великие дела ;)

Так вам екф ил меандр не нра? Субъективное впечатление? :popcorn

Radio, почему не нра? Просто с ИЭК, ЕКФ или Меандр надо всё делать по уму, инструкции и стандартам, причём, крайне желательно, прямыми руками. Типа, соблюдать схемы включения, моменты затяжки, токи КЗ и т.п.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

27.05.2021 в 17:07:16

Serge3leo написал: Просто с ИЭК, ЕКФ или Меандр надо всё делать по уму, инструкции и стандартам, причём, крайне желательно, прямыми руками. Типа, соблюдать схемы включения, моменты затяжки, токи КЗ и т.п.

А с другими — не обязательно? Абебе можно чуть прихватить и пусть себе висит на проводках? Пофигу какого номинала и какая схема включения? С одной стороны фазу подключаем, с другой ноль? :popcorn

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.05.2021 в 18:16:28

Serge3leo написал: Это ж без разницы, используете - более менее понимаете, некий коэффициент 1,5 имеется - имеется, типа, провод может до +150℃ нагреться или дуга на 77В образоваться, электромагнитный расцепитель автомата должон сработать. Но не одновременно, а если больше или одновременно, все под Богом

Вообще-то, это коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления проводников в результате нагрева током КЗ.

Serge3leo написал: что Вы хрущевок с дополнительно кустарно утеплёнными стенами и потолками не видели?

С чего Вы решили, что у ТС именно такая ситуация?

Serge3leo написал: Какой ток может длительно проходить через C16/B16? Гарантированно 18А и возможно до 23А. Это так? Так.

И что?

Serge3leo написал: а масляные радиаторы отопления мы никогда, совершенно точно, никогда в эти розетки включать не будем.

Масляные радиаторы тоже не потребляют постоянно, и, как правило, не максимум.

Serge3leo написал: да и изоляция, наверное, должна нормально относится к +80℃

Именно.

Serge3leo написал: Далее. Токи срабатывания тепловых расцепителей автоматов C16/B16 в области больших токов, смотрим на диаграммы видим, что, к примеру, точка 79.99А и 5с внутри допустимого разброса автоматов C16/B16, а в документации на кабель указано 170А (170/sqrt(5) == 76). 3.99А лишних.

Тут есть некоторые моменты.

  1. График графиком, но на нижней границе (5In для С) нормируется только минимальное время (не менее 0.1с), максимальное не нормируется. Тем паче, что в области диапазона токов мгновенного расцепления эти кривые весьма условны.
  2. Реальные диапазоны токов мгновенного расцепления несколько уже. Скажем, для iC60N кратность верхней границы В составляет максимум 4.8. Т.е., при 76А ЭМ расцепитель, скорее всего, сработает. Причем, судя по каталогам, настройка ЭМ расцепителей одинакова у всех серий Шнейдера, что вполне естественно.
  3. Можете смоделировать ситуацию, когда бы при низком сопротивлении петли фаза-ноль, ток составлял бы 76А?

Serge3leo написал: А, ну да, и энергия проходящая через неизвестный автомат неизвестного производителя и неизвестного класса токоограничения, ну, примерно, такая же как у Сименс.

С чего Вы взяли, что неизвестного класса и неизвестного производителя?

Serge3leo написал: Но в общем случае...

Речь идет о вполне конкретном случае.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

27.05.2021 в 20:22:47

Serge3leo написал: у Сименс...

У вас низкопоклонство перед западом? Между прочим, сименс сотрудничал с нацистами и был нами побежден. Этого мало?

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.05.2021 в 20:39:08

{{post:6991431,И что?}} Как бы, и всё. ;) Автоматы C16/B16 согласно стандартов не обеспечивают защиту кабеля Конкорд ВВГнгLS 3*1.5 согласно документации при любом способе прокладки без понижающих коэффициентов для пониженных температур.

Дальше, пошли костыли с теми или иными нарушениями, типа, если нельзя, но очень хочется.

{{post:6991431,График графиком, но на нижней границе (5In для С) нормируется только минимальное время (не менее 0.1с), максимальное не нормируется.}}

Я, Вас, умоляю, возьмём точку с нормированным максимумом 2,55xIn = 40A, что существенно больше 170/sqrt(60) == 23А ;)

Если он по одному параметру не подходит, то и по остальным он тоже не подходит, современные автоматы уже достаточно близки к плавким вставкам и возможностям проводов. Скажем, да, если взять график I²t для КЗ 0°, то, может и

{{post:6991431,Можете смоделировать ситуацию, когда бы при низком сопротивлении петли фаза-ноль, ток составлял бы 76А?}}

Хм, в радиаторах отопления некоторых конструкций вполне возможно кратное повышение потребляемого тока в результате неисправности.

Если брать только чисто неисправности проводки, то низкое сопротивление петли фаза-ноль, не гарантирует низкого сопротивление фаза-металлоконструкция, так что нарушение изоляции фазы и контакт с металлоконструкцией сможет обеспечить любой, наперёд не заданный ток, и 76А, в частности ;)

{{post:6991431,С чего Вы решили, что у ТС именно такая ситуация?}} {{post:6991431,С чего Вы взяли, что неизвестного класса и неизвестного производителя?}}

Хм, намекаете, что Вам известны параметры "конкретного случая", которые ТС не озвучил? Типа, Вы имеете отношение к "Человеку с форума" и, следовательно, являетесь лицом заинтересованным материально и/или психологически (типа, отвественности за принятые решения или выданные советы)? ;)

{{post:6991431,Масляные радиаторы тоже не потребляют постоянно, и, как правило, не максимум.}}

Хм, это ж от теплоизоляции зависит, но если Вам известно, сколько они потребляют, то зачем B16/C16 ставить? Можно и C10 поставить, и всё честно, что на витрине, то и в магазине?

Или С13 с гарантированными 15А таки недостаточно? Или может на той кухне есть техника с пусковым током в диапазоне 65…80А?

А может цифра 13 на маркировке автомата выглядит не достаточно круто?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.05.2021 в 21:22:49

Serge3leo написал: Автоматы C16/B16 согласно стандартов не обеспечивают защиту кабеля Конкорд ВВГнгLS 3*1.5 согласно документации при любом способе прокладки

Обеспечивают. Согласно стандартам. При всех способах прокладки, за исключением прокладки в слое утеплителя.

Serge3leo написал: Я, Вас, умоляю, возьмём точку с нормированным максимумом 2,55xIn = 40A

Это уже из другой оперы. Формула 1/sqr(t) здесь не работает. В этом случае штатно отработает ТР.

Serge3leo написал: Хм, в радиаторах отопления некоторых конструкций вполне возможно кратное повышение потребляемой мощности в результате неисправности

Такая неисправность не является КЗ, возникает немгновенно, и ток нарастает немгновенно. Опять же, штатно отработает ТР.

Serge3leo написал: Хм, намекаете, что Вам известны параметры "конкретного случая", которые ТС не озвучил?

Нет. Но, во всяком случае, пятый этаж хрущевки и теплоизоляцию потолка и стен ТС не озвучивал.

Serge3leo написал: Типа, Вы имеете отношение к "Человеку с форума" и, следовательно, являетесь лицом заинтересованным материально и/или психологически (типа, отвественности за принятые решения или выданные советы)?

Разумеется, нет. Вопрос принципа.

0
Назад