BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116836

10.11.2021 в 16:51:25

Inter написал: А а если даже будут, то от пересыхания ГЗ без клапана они не защищены.

замучаешься ждать годы пока вода в насосе и шланге пересохнет :)

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3289

10.11.2021 в 16:54:06

BV написал: нет, но не суть...

А почему нет? Ну пусть не всплывает, а в бок отплывает... разве не так? Про порошок верно-третья полезность клапана. Я про это забыл.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3289

10.11.2021 в 17:04:27

BV написал: замучаешься ждать годы пока вода в насосе и шланге пересохнет

Вроде Вы как-то писали, что хотите защиты от этой проблемы? Годы ждать не понадобится-хоть процесс и не быстрый, но испарение воды из ГЗ идёт в две стороны-в санузел и в канализацию. Так что через определённое время это случится. Мало квартир стоит жильцов месяцами? И никому не приходит в голову мысль вытащить адаптер и вставить заглушку. Про сифоны и унитаз сейчас не говорим-при посещении такой квартиры, после долгого отсутствия, люди начинают как-то затыкать их.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116836

10.11.2021 в 17:09:28

Inter написал: но испарение воды из ГЗ идёт в две стороны-в санузел и в канализацию.

важна площадь испарения, и глубина. В канализации - влажно, считай испарения практически нет

Inter написал: Мало квартир стоит жильцов месяцами?

если практически - годы. У меня лишняя стиралка стояла отключенной от канализации года три - вылил кучу воды из шланга.

0
KatrinM
KatrinM
Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

10.11.2021 в 19:25:46

Inter написал:

KatrinM написал: Верхняя точка раструба ниже 40 см. 38 см там.

Измерьте уровень воды в баке сразу после залива. Откуда выходит шланг сзади стиралки-сверху или снизу?

Inter,

При очередной стирке измерю. Шланг выходит на высоте 47 см, поднимается снаружи на высоту 65:

0
KatrinM
KatrinM
Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

10.11.2021 в 19:28:04

Inter написал:

KatrinM написал: отодвинули стиралку, еще раз убедились, что воняет именно оттуда, достали шланг. Там оказался раструб 32, а не 40

Переход канализации на сифон ванны всяко должен быть ø50-ø40. По фото мне казалось что дальний переходник такой же.

Значит, после него ещё добавили ø40-ø32... безо всякой необходимости :(

Inter,

Вот оно, это место.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3289

10.11.2021 в 19:45:50

KatrinM написал: Шланг выходит на высоте 47 см, поднимается снаружи на высоту 65:

Тройника нет вверху-шланг просто выходит из корпуса... явно не "Сименс" :eek:

KatrinM написал: Вот оно, это место.

С этого ракурса всё выглядит иначе-видно, что дальний переходник 50х32. Да и по прошлой фотографии с трубами вдоль ванны-уже было понятно, что там 32ая прокинута. Плохо это-в сумме с прямыми углами и входом в косячную трассу от ванны и умывальника... остаётся только ждать неприятностей.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116836

10.11.2021 в 19:49:21

KatrinM написал: Вот оно, это место.

32я, и с поворотом на 90 град дальше за ванной. С "неудачной стиралкой" может и самослив приключиться. Переделать можно и не разбирая экрана ванной, если сантехник - по совместительству - гинеколог, или эндо-хирург.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3289

10.11.2021 в 20:00:40

Лучше выпилить левый блок и переделать правильно.

0
KatrinM
KatrinM
Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

10.11.2021 в 23:11:38

Inter написал:

KatrinM написал: Шланг выходит на высоте 47 см, поднимается снаружи на высоту 65:

Тройника нет вверху-шланг просто выходит из корпуса... явно не "Сименс" :eek:

KatrinM написал: Вот оно, это место.

С этого ракурса всё выглядит иначе-видно, что дальний переходник 50х32. Да и по прошлой фотографии с трубами вдоль ванны-уже было понятно, что там 32ая прокинута. Плохо это-в сумме с прямыми углами и входом в косячную трассу от ванны и умывальника... остаётся только ждать неприятностей.

Inter,
Это LG. Сейчас шланг подняли повыше и в ванну сливаем, до лучших времён.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3289

11.11.2021 в 12:11:56

KatrinM написал: до лучших времён

до покупки адаптера.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу