master.msk написал: оллекторы на сайте офдилера указаны как для водоснабжения, до 80 градусов.

в каталоге по той же ссылке эта явная ошибка исправлена:

Stan_! написал: Сейчас документация еще не завершена, но уже более-менее близка к реальности (соответствует фотографиям, которые публиковал сегодня). Поэтому думаю, уже можно его показать.

а какой глубокий смысл в ДВУХ редукторах расположенных рядом и последовательно?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16532

06.02.2022 в 13:19:29

в каталоге по той же ссылке эта явная ошибка исправлена:

Ну конечно, новая информация сначала в каталогах появляется, продажники отстают.

С овентроповскими отопительными коллекторами из нержавейки аналогичная история: в каталогах 10 бар уже давно. А в магазинах и 6 и 8.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.02.2022 в 13:35:40

master.msk написал: Ну конечно, новая информация... отопительными коллекторами из нержавейки

коллекторный блок на отопление и коллекторы на водоснабжение ничем не отличаются? :swoon Что обозначают наклейки со стрелками на "коллекторе водоснабжения"?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16532

06.02.2022 в 13:55:49

коллекторный блок на отопление и коллекторы на водоснабжение ничем не отличаются?

Ну...наклейки это да. Серьезно. Не заметил. А они еще и регулируемые. Еще расходомеры докупить и теплый пол можно в квартире)

Вообще больше вопросов цифра 80. А не почему болванки с ниппелями для водоснабжения

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

06.02.2022 в 15:00:43

master.msk написал: Вообще они 6 бар имеют рабочее давление и 10 опрессовочное. А надо, в мкд, 10/16.

У Stout есть две модели таких коллекторов: на 6 и 10 бар рабочего давления. У меня модель SMS-0932-000005. 0932 - рабочее давление 10 бар. У нас в ЖК мастер другим соседям делал опрессовку отопления давлением 12-13 бар. А вообще, в домах с ИТП (не с централизованной системой отопления) давление редко превышает 5 бар :)

master.msk написал: оставить "как было от строителей"

От строителей демонтировано всё. Здесь стоят редукторы Honeywell D04FM. По ним у меня тоже, честно говоря есть сомнения в части их необходимости. Здесь скорее мастер настоял, чем я осознаю необходимость их.

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

06.02.2022 в 15:01:59

AKI написал:

master.msk написал: оллекторы на сайте офдилера указаны как для водоснабжения, до 80 градусов.

в каталоге по той же ссылке эта явная ошибка исправлена:

Stan_! написал: Сейчас документация еще не завершена, но уже более-менее близка к реальности (соответствует фотографиям, которые публиковал сегодня). Поэтому думаю, уже можно его показать.

а какой глубокий смысл в ДВУХ редукторах расположенных рядом и последовательно?

AKI, мастер с их помощью защищает счетчики.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.02.2022 в 15:05:55

Stan_! написал: тоят редукторы Honeywell D04FM. По ним у меня тоже, честно говоря есть сомнения в части их необходимости. Здесь скорее мастер настоял, чем я осознаю необходимость их.

мастеру не придется их ремонтировать в случае чего (например, когда они потекут). Если мастер не может простыми словами объяснить назначение того или иного узла, одно из двух: либо узел лишний, либо мастер безграмотный. Иногда встречается и то и другое в "одном флаконе".

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

06.02.2022 в 15:09:58

AKI написал: Если мастер не может простыми словами объяснить назначение того или иного узла, одно из двух: либо узел лишний, либо мастер безграмотный. Иногда встречается и то и другое в "одном флаконе".

Так он объяснил - для защиты счетчиков. Куда уж проще :) Просто меня не убедил.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.02.2022 в 15:26:25

Stan_! написал: он объяснил - для защиты счетчиков

от чего? Зная ответ, задам сразу второй вопрос: Когда редуктор перестанет держать давление (у хоников это года два три на ГВС), эта "защита" будет работать? А если нет, то как быть с "беззащитными счетчиками"...

И "вишенка на торте": с учетом вторых редукторов будет ли как-то (не глядя в манометры) заметна неисправность первых? Поможет ли в этом ваш электронный датчик давления (даже если он будет передавать данные в систему мониторинга)?

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

06.02.2022 в 15:51:17

AKI написал: Поможет ли в этом ваш электронный датчик давления (даже если он будет передавать данные в систему мониторинга)?

Нет, не поможет - он показывает давление до любых редукторов.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.02.2022 в 15:59:11

Stan_! написал: не поможет

то есть умрут хоники тихо и никакой "защиты" счетчиков (чего редукторы и не должны) не будет. И нахрена тогда такой "парад редукторов" нужен?

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

06.02.2022 в 16:04:06

AKI написал: то есть умрут хоники тихо и никакой "защиты" счетчиков (чего редукторы и не должны) не будет. И нахрена тогда такой "парад редукторов" нужен?

Ну захотел мастер (считает это важным) и ладно. По мелочам нет смысла размениваться. Умрут - уберу.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.02.2022 в 16:11:58

Еще не встречал (даже у рукожопов) монтажа с двумя последовательными редукторами рядом. Но если:

Stan_! написал: захотел мастер

тогда конечно... вопросы излишни :eek:

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

08.02.2022 в 21:26:28

По отоплению и водоснабжению на данном этапе закончили. Провели опрсовку давлением 10 бар. Больше я побоялся, услышав треск радиаторов уже на 8 барах. Не знал, что они так умеют :)

Одновременно мы вспомнили с мастером, что забыли поставить кран, который отсекает горячую воду от стояка, когда будет включен водонагреватель. Доставили.

И не утерпел - поставил сервоприводы на коллектор. Смотрится круто :) Но наверное, сниму, чтобы они не покрывались пылью от ремонта.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.02.2022 в 22:22:04

Stan_! написал: По отоплению и водоснабжению на данном этапе закончили.

это вы правильно сказали "на данном этапе". Ибо есть некоторый риск вернуться к этапу "водоснабжения". позднее.

0