BV написал: Если денех нет - то просто разберите, и перепакуйте соединения с высолами, поменяйте прокладки, подтяните гайки на концовках металлопласта и копите на новый водопровод
Но паять из уголков временный.... ну я не знаю...
09.02.2022 в 23:45:29
BV написал: Если денех нет - то просто разберите, и перепакуйте соединения с высолами, поменяйте прокладки, подтяните гайки на концовках металлопласта и копите на новый водопровод
Но паять из уголков временный.... ну я не знаю...
10.02.2022 в 06:22:35
vitaly576 написал: Спасибо за ответы.
Пожалуйста.
vitaly576 написал: не определился с фильтром тонкой очистки... Насколько он действительно нужен?
Он нужен. Для защиты картриджей в смесителях, стиралки и посудомойки, арматуры в унитазе, РД (если будет) и т.д.
vitaly576 написал: редко бывает и с запахом или с другим цветом
От этого он не поможет.
vitaly576 написал: По схеме получилось следующее.
Положительные сдвиги есть. Отрицательные тоже. -тройник к ВН надо равноценный -ППР трубу выберите после замера давления либо 25 либо 32, но точно не 20 -коллектор из тройников 32х25х32, если он будет делаться... и зависит от результата замеров давления, а также-от возможности прокладки ППР трубы к ванне -краны там не нужны-они просто перечёркивают смысл сварки такой конструкции -что за "атавизм" изображён в конце коллектора? на последний потребитель поставить уголок вместо тройника
Про трубы к потребителям я немного запутался...
vitaly576 написал: На данный момент в ванной комнате ремонт сделан и туда заведена труба ХВС ф20 мм
эта труба останется или будет возможность её заменить на ППР (очень желательно)? А может, вообще, удастся прокинуть магистраль и сделать тройниковую разводку? И ещё непонятный момент
vitaly576 написал: туда заведена труба ХВС ф20 мм, при этом давление холодной воды в ванной ниже, чем на кухне (туда проложена МП труба ф16 мм старыми владельцами)
Понимаю, что это "интуитивная оценка давления", но прямо сейчас можно измерить расход на кухне и в ванной по счётчику и секундомеру. сфотографируйте счётчик перекройте вводной кран откройте кран холодной воды в ванне откройте вводной кран и одновременно запустите секундомер на смартфоне через 60 секунд закройте вводной кран второй раз сфотографируйте счётчик закройте кран холодной воды в ванне откройте кран холодной воды на кухне откройте вводной кран и одновременно запустите секундомер на смартфоне через 60 секунд закройте вводной кран в третий раз сфотографируйте счётчик закройте кран холодной воды на кухне откройте вводной кран Теперь, по фотографиям, вычисляете расход на кухне и в ванной.
BV написал: Но паять из уголков временный.... ну я не знаю...
про паять временный речи не было (тем более, что и денег на это сейчас нет)

10.02.2022 в 14:56:36
Inter написал: -коллектор из тройников 32х25х32, если он будет делаться...
мне вот интересно - зачем все 25? Зачем на второстепенные потребители (исключение - душ/ванна, бойлер) делать отводы 25, (и прокладывать трубой 25, а не 20), если потом эти потребители желательно придушить (отрегулировать на минимально нормальный расход) приборными угловыми многооборотными вентилями (например Shell), чтобы они меньше влияли на расход воды в душе при одновременном включении? Чем на второстепенных отводах повредят "лишние" допустимые заужения (не 25, а 20)?
Inter написал: -что за "атавизм" изображён в конце коллектора? на последний потребитель поставить уголок вместо тройника
Я бы на последний потребитель поставил все же тройник, а в него впаял резьбу 1/2 и через уголок вверх (или без уголка, если торец будет вверх - смотря какое расположение "коллектора") поставил гаситель гидроударов Валтек с манометром, и не ставил манометр на РД. (гаситель на коллекторе один, тк "денег нет", а не отдельно в местах подключения шлангов на ПММ и СМ как надо бы в идеале) К слову - РД пока под вопросом до замеров давления. Также под вопросом ОК на вводе (вариант - на потребителях, где они реально нужны - смеситель термостат, бойлер, гиг душ....)
И да, в этой теме обсуждается ХВС... Но я так и не понял, а ГВС то в этом доме есть?
И уже давно пора измерить входное давление....
10.02.2022 в 15:02:58
vitaly576, между вводным шаровым и моторным краном - уберите кусок ПП25 - там должен быть просто ниппель по уму
10.02.2022 в 15:56:11
BV написал: между вводным шаровым и моторным краном - уберите кусок ПП25
Оппаньки... это я пропустил. Писал же
Inter написал: кран системы защиты от протечек вкручивается сразу после вводного ШК
BV написал: Inter написал: -коллектор из тройников 32х25х32, если он будет делаться...
мне вот интересно - зачем все 25?
Это предварительный вариант, на далёкое будущее. Появятся показатели измерения давления-можно будет снести некоторые коррекции. Возможно, на ванну тройник 32х32х32 придется ставить и трубу соответствующую тянуть. Зато бзик с насосом не потребуется. Дойдет дело до реализации-снова возможны поправки-с учетом того, насколько легко доступны для приобретения тройники 32х20х32 или может проще добавить переход 25х20. И потом, тройники не обязательно сваривать в форме традиционного коллектора. Вполне можно разнести по магистральной трубе, с учётом удобных мест для отходящих труб. Ещё лучше сделать тройниковую разводку (растянутый коллектор).
BV написал: под вопросом ОК на вводе
Нн..да, мало нам короноомикронов, ещё и Вирус БелогоПушистого похоже начал действовать на неокрепшие... :net:
10.02.2022 в 17:42:42
BV написал: Зачем на второстепенные потребители (исключение - душ/ванна, бойлер) делать отводы 25, (и прокладывать трубой 25, а не 20), если потом эти потребители желательно придушить (отрегулировать на минимально нормальный расход) приборными угловыми многооборотными вентилями (например Shell), чтобы они меньше влияли на расход воды в душе при одновременном включении? Чем на второстепенных отводах повредят "лишние" допустимые заужения (не 25, а 20)?
Поясните плиз, с вашей точки зрения это бессмысленно или вредно? Я в первом посте своей темы описал примерно ту же ситуацию (Полипропилен думаю вести трубой 25 мм до полотенцесушителя и смесителей кухни и ванной и закончить водорозетками 25 мм - 1/2" - сделать некий аналог растянутого коллектора и избежать взаимного влияния потребителей друг на друга. Имеет ли это смысл или после шарового крана оставить кусок трубы 25 мм, а далее после тройника к потребителям вести трубы 20 мм?, только мысленно заменил несуществующие в "моем" магазине водорозетки 25-1/2" на имеющиеся в наличии 20-1/2" плюс редукционная муфта ППР 25-20 перед ней), но там вы на ней не заострили внимания - пропустили или у меня другая ситуация?
10.02.2022 в 17:51:44
ulfdalir написал: Поясните плиз, с вашей точки зрения это бессмысленно
если вести ВСЕ от коллектора - бессмысленно. Так же как и бессмысленно вести беседу о трассировке водопровода, без предоставления картинки с планировкой квартиры, или хотя бы части куда будет проложен водопровод. И без замеров давления.
Так что подожду, пока будут данные.
10.02.2022 в 18:05:23
BV написал: BV написал: Но я так и не понял, а ГВС то в этом доме есть?
?
Перечитайте стартовое сообщение, посмотрите фото.
10.02.2022 в 18:11:56
Inter, нашел :) упоминание. А вот на фото - ничего не увидел. Просто уж если речь заходит о бойлере... то другим концом он обычно подключается к ГВС. Ну и гаситель ГУ там не нужен.... и схему обычно рисуют и того и другого.
10.02.2022 в 18:35:54
BV написал: А вот на фото - ничего не увидел.
Я на фото вижу 3 МП трубы вверху. Предполагаю, что нижняя как раз идёт от стояка ГВС. Верхняя идёт от стояка ХВС, где-то за кадром изгиб, вводной кран, ФГО и далее средняя труба возвращается в кадр (на коллектор). "Следствие ведут Колобки". Кстати, мне пора внести поправку. Когда я писал
Inter написал: нет ФГО-значит может быть забита решётка на входе счётчика
тогда ещё не было схемы, по которой видно что он есть. И вводной кран перед ним тоже оказывается есть. :yu: Значит сейчас первым делом, прямо САМЫМ ПЕРВЫМ-надо открутить заглушку и промыть сеточку. Если она там есть... тогда это, в свою очередь, отменит необходимость распломбировки счётчика.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу