Вот смотрите...
Если моя догадка верна, что этот брус является перемычкой, то несложно посчитать вес, который он принимает на себя.
Это примерно 110-130 кг сверху (заполнение газоблок + штукатурка) и 50-60 кг снизу (если стекло толщ. 4 мм). Итого - под 200 кг.
Брус сечением 100х50 от такой (тем более, распределённой) нагрузки не поломается, но будет деформироваться, прогибаться.
При этом:
- перестаёт быть опорой для наддверного заполнения, что приведёт к:
...... - отрыву заполнения от потолка и образованию трещин вдоль потолка;
...... - образованию трещин по пласти заполнения;
- не прямолинейность бруса недопустима для монтажа сдвижных дверей.
Жёсткость бруса для остекления должна быть абсолютной, не допускаются никакие прогибы при перемещении полотен дверей.