Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2981

10.05.2022 в 15:09:06

Maikee написал: водоснабжение полипропилен на 1-2 дюйма. гребенка в шкафу. отдельная проводка на см и пмм. нужен ли такой кран?

На стиралку кран ставится при условии, что он будет открываться перед стиркой и закрываться по её окончании. В противном случае уголок. На ПММ кран не нужен.

Maikee написал: у меня так

Ужасно, плохо, неправильно... Макаронный монстр запустил свою четырехпалую клешню в тумбу. Палы оказались какие попало :(
На мойку надо было ставить комбинированные муфты, а не водорозетки. На стиралку и ПММ можно было поставить водорозетки на три четверти дюйма. Тогда бы только уголки понадобились Достаточно было протянуть одну трубу ХВС и одну ГВС. Канализацию надо просто удалить и сделать другую. Правильную.

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

10.05.2022 в 15:36:09

Inter, несколько профессионалов значит не смогли. как самому переделать?

те уголки и ниппели виега не подходят? они же на 3/4

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2981

10.05.2022 в 16:04:04

Невозможно по этому фрагменту дать правильный ответ. Уголки и ниппели подходят (дорогие только), но удастся ли к ним подвести снизу заливные шланги? В любом случае-начинать надо с переделки канализации и установки сифона. А водопровод после переделывать или так оставить. Если удастся сложить пазл.

Картинка из ролика San-Therm.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

10.05.2022 в 16:31:40

Maikee написал: подключение см и пмм.

нужен слесарь ЖЭУ или СМУ, а лучще ИТР с допуском СРО.

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

10.05.2022 в 16:49:46

Грэй написал: нужен слесарь ЖЭУ

ну он смотрел, сказал все хорошо. я решил еще на форуме спросить. а что за допуск?

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

10.05.2022 в 16:50:33

я же тоже не знал, что обычные профи не справятся нужен мир с какими то допусками

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.05.2022 в 21:53:19

Maikee написал: cineman, у меня так

Даж не знаю, или не показывать такое совсем, или показать доктору, не мне, я занят на постоянке. Сделавший такое мог ещё чего навертеть. На Ютубе достаточно видео про установку стиральных машин. Я старался писать только о том, что не широко известно среди ютубных авторов.

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

11.05.2022 в 11:00:50

Inter, я внимательно посмотрел фото и видео, и не понял вот что. там же прямой выход воды как у меня только шланг под 90 градусов на пмм? а на стиралку аквастоп. у меня нет аквастопа, почему нельзя также шланг под 90 градусов подключить на смм и пмм? а если подключать через уголок как тогда быть если шланг тоже под 90 градусов?

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

11.05.2022 в 12:24:33

https://www.youtube.com/watch?v=cO9win31fvg а этот сантехник подключил сбоку

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10028

11.05.2022 в 14:18:52

Maikee, на конце шланга (шланге, штуцере, гайке) не дожно быть изгибающих нагрузок. Это конечная задача. Решаете вы это родными уголками на шланге (угловой шланг) или уголками на водорозетке - не важно. Решайте поставленную задачу. При невозможности расположить шланг вертикально он фиксируется крепежем к окружающим предметам для разгрузки самого соединения. Если вы и это понять и обеспечить не можете, заказывайте установку - вероятность накосячить одинаковая, а время сэкономите.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2981

11.05.2022 в 15:50:09

Maikee написал: Inter, я внимательно посмотрел фото и видео, и не понял вот что. там же прямой выход воды как у меня только шланг под 90 градусов на пмм? а на стиралку аквастоп. у меня нет аквастопа, почему нельзя также шланг под 90 градусов подключить на смм и пмм? а если подключать через уголок как тогда быть если шланг тоже под 90 градусов?

Трудно разобрать в едином монологе-где о чем говорится. Попробую угадать и ответить.

Maikee написал: не понял вот что. там же прямой выход воды как у меня только шланг под 90 градусов на пмм?

Нет, там стоит угловой вентиль, а шланг прямой.

Maikee написал: на стиралку аквастоп. у меня нет аквастопа

На ПММ то есть набалдашник с заливным клапаном? Стиралки там нет даже близко.

Maikee написал: почему нельзя также шланг под 90 градусов подключить на смм и пмм?

Кто сказал нельзя? Только конец шланга, где 90 градусов, соединяется со стиралкой, а второй конец обычно прямой.

Maikee написал: если подключать через уголок как тогда быть если шланг тоже под 90 градусов?

В этом случае уголок не нужен. Фото шланга продемонстрируйте.

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

11.05.2022 в 16:33:40

Inter написал: конец шланга, где 90 градусов, соединяется со стиралкой, а второй конец обычно прямой.

Inter,спасибо понял. у меня и на пмм также просто я видел профессионалов смотрел раньше они почему то перпендикулярно к стене соединяют . вот привел видео выше

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.05.2022 в 22:27:13

Maikee написал: просто я видел профессионалов

Это было игровое кино. Клапан внутри стиралки/посудомойки закрывается резко, что вызывает гидроудар на входе клапана и в шланге, что к нему прекручен снаружи. При каждом закрытии клапана шланг растягивается в диаметре и сокращается в длину, как мышца. Жизнь у шланга непростая. В Ваших интересах обегчить эту жизнь. Не думайте, что производитель шланга станет отвечать за потоп.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2981

12.05.2022 в 07:03:59

Maikee написал: я видел профессионалов смотрел раньше они почему то перпендикулярно к стене соединяют . вот привел видео выше

Maikee написал: этот сантехник подключил сбоку

Это не сантехник. Но там хоть какая-то надежда есть на не слишком печальные последствия. Допустим сделана хорошая гидроизоляция, есть датчик системы защиты от протечек за стиралкой, тогда вылетевший из манжеты сливной шланг (оборвавшийся заливной или лопнет его "бесплатный" краник), не причинят большого материального ущерба. А на кухне в тумбе какие последствия будут? :( Этот "профессионал" даже переходную манжету в раструб вставлять не умеет. :killyourselfbywall:
Точно вылетит шланг вместе с манжетой.

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

04.08.2022 в 18:43:33

заливной шланг у меня не дотягивается. 1.5 наверное внатяг будет. а 2.5 можно, если расстояние 1.5? вот такой https://www.citilink.ru/product/shlang-electrolux-e2wii250a-dlya-posudomoechnyh-i-stiralnyh-mashin-3-4-1117826/ или такой https://www.citilink.ru/product/shlang-electrolux-e2wic150a-dlya-posudomoechnyh-i-stiralnyh-mashin-20-1104567/

и почему один синий, а другой белый?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу