Comrade
Comrade
Новичок

Регистрация: 01.07.2020

Екатеринбург

Сообщений: 87

19.06.2022 в 12:59:46

Подскажите, если нет возможности установить вытяжной канальный вентилятор в районе вытяжки ванны, можно ли поставить в ванну приточный вентилятор из коридора через стену? Будет ли работа приточного равна работе вытяжного? По сути приточный вентилятор загоняя в ванну допустим 150 кубов в час просто выдавит старый влажный воздух в вент.шахту? Если при таком порядке замещения воздуха путем выдавливания его исключить утечки обратно в коридор через дверный щели, то можно сказать, что работа вытяжного вентилятора будет равно работе приточного почти как 1 в 1?

0
lap070
lap070
Местный

Регистрация: 25.01.2022

Москва

Сообщений: 500

19.06.2022 в 13:08:40

Если естественным образом воздух не вытягивается из ванны через вентиляционное окно то приточный вентилятор не исправит ситуацию. Вы конкретней опишите проблему, почему возникло такое желание установить доп. вентилятор.

0
Comrade
Comrade
Новичок

Регистрация: 01.07.2020

Екатеринбург

Сообщений: 87

19.06.2022 в 23:12:49

lap070, конденсат на плитке по время приема душа. У меня душ тропический 40 на 40см. Сотни струй воды с потолка до пола создают огромную площадь испарения. Конденсат на внешних стенах и на перегородках. Хотелось бы просто уменьшить это явление. Отверстие либо в стене либо в двери буду делать однозначно, потому что через щели плохо воздух в ванну поступает. Но и хочу помочь вентилятором, так как щас перед натяжкой потолка проектирую воздуховоды по потолку в ванной и туалете, выводящие в вент канал. Дом многоквартирный. Вентиляшка рабочая.

0
lap070
lap070
Местный

Регистрация: 25.01.2022

Москва

Сообщений: 500

20.06.2022 в 05:23:13

Comrade, Моё мнение такое. Коль вы только проектируете ремонт то вытяжной эффективней. Но если нет достаточного входа свежего воздуха то толку будет мало. Короче нужен вытяжной вентилятор и хороший доступ в ванну свежего воздуха. Дело в том, что доступ воздуха в ванну зависит от того открыто хотя бы одно окно в квартире с подветренной стороны. У меня к примеру окна в квартире выходят на две противоположные стороны дома, если тяга маленькая то открываются оба окна и тогда и без вентилятора тяга хорошая получается. Вентилятор я включаю только в том случаи если нет возможности открыть оба окна. И разделяйте каналы туалет ванна до вент. шахты не объединяйте их.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3967

20.06.2022 в 05:25:09

Разберитесь сначала у вас плохая вытяжка или недостаточная подача Скорость потока воздуха в отсутствии вентилятора 1-1,5 м/с обеспечивают вполне приличную вентиляцию квартиры.

Цена вопроса копеечный прибор

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127342

20.06.2022 в 13:06:29

Comrade написал: установить вытяжной канальный вентилятор в районе вытяжки ванны,

зачем?

Comrade написал: По сути приточный вентилятор загоняя в ванну допустим 150 кубов в час просто выдавит старый влажный воздух в вент.шахту?

и в коридор ;) А с туалетом что? Он не участвует в этом шоу?

Comrade написал: конденсат на плитке по время приема душа.

это нормально и бывает почти у всех

Comrade написал: Отверстие либо в стене либо в двери буду делать однозначно, потому что через щели плохо воздух в ванну поступает.

Вы бы лучше чуть пошевелили извилинами и подумали о притоке в квартиру...

lap070 написал: И разделяйте каналы туалет ванна до вент. шахты не объединяйте их.

и как это совместить с:

lap070 написал: вытяжной

вентилятор?

0
lap070
lap070
Местный

Регистрация: 25.01.2022

Москва

Сообщений: 500

20.06.2022 в 13:53:29

BV написал: и как это совместить с:

lap070 написал: вытяжной

вентилятор?

Для туалета и ванной комнаты свои отдельные вентиляторы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127342

20.06.2022 в 14:27:39

lap070 написал: Для туалета и ванной комнаты свои отдельные вентиляторы.

продолжайте... интересно, как они будут работать в один вентканал? ;)

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 20270

20.06.2022 в 17:02:46

Comrade, тропик предназначен для больших помещений под ванны. Установка вентилятора сокращает проходное сечение вытяжного канала на 2/3, при этом дохлый вентилятор не может продавить столб шахты. Короче... Делать приток, и чистить существующую ЕВ. При необходимости -менять тропик на 300.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4683

20.06.2022 в 17:10:58

А по мне так идея стоящая. В отличии от вытяжного вентилятора, приточный не будет заужать канал. И его диаметр можно делать большим. И разумеется, приток в квартиру должен быть обеспечен в любом случае.

Сам сейчас сей вариант обдумываю. Но у меня есть проблема в его реализации, в виде рыжего кота, которому требуется лоток в СУ и свободный доступ к нему. Посему, какая-то из дверей должна быть приоткрыта.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127342

20.06.2022 в 22:03:58

TAB написал: В отличии от вытяжного вентилятора, приточный не будет заужать канал.

есть много способов не заужать канал вытяжным.

TAB написал: И его диаметр можно делать большим.

что мешает сделать вытяжной большим диаметром?

Ставить приточный в этом контексте - полный маразм. Такого никогда не рекомендую. Еще - вентиляторы большего диаметра имеют как правило и большую мощность, которая как минимум не нужна и просто вредна

TAB написал: рыжего кота, которому требуется лоток в СУ и свободный доступ к нему. Посему, какая-то из дверей должна быть приоткрыта.

дверцы для котов - гугл....

0