ВТБ! написал 29.04.2026 в 12:35

Ага, применим пункт к коротким приборным отводам.

Найдите.... цитату.... в действующей версии.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135471

29.04.2026 в 13:00:03

Vlad60 написал 29.04.2026 в 02:22

Собственно вопрос - действует ли правило требуемого уклона ( в моем случае 3см на метр ) для этого участка из трех углов или уклон углов может быть любым ( кроме контруклона разумеется ).

Ответ:

8.3.2 ..... Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

29.04.2026 в 13:27:34

BV написал 29.04.2026 в 12:40

Найдите.... цитату...

Я не про "шашечки", а про "ехать".

Без эскиза/фотографии разговор беспредметный.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

29.04.2026 в 13:29:52

BV написал 29.04.2026 в 12:24

Представьте что вы в аквапарке на горках - при изменении уклона попу отобьете)))

Что нам эти мизерные уклоны на поворотах? :) Да ещё и на трёх подряд.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vlad60
Vlad60
Новичок

Регистрация: 02.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

29.04.2026 в 13:53:56

Подолью масла в огонь :) Вопрос возник в связи с тем, что сейчас, для соблюдения правила уклона приходится использовать углы 15, 30, 45. Я хочу избавится от угла на 45 и использовать углы 15, 15, 30 - для снижения сопротивления потоку, но перепады между ними правило уклона нарушают. Этот участок канализации будет зашит ( инсталляция ). - поэтому не хотелось бы получить "точку отказа", Для ВТБ!.. Прилагаю фото

IMG_20260429_130830IMG_20260429_130817чертеж1

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135471

29.04.2026 в 14:34:14

ВТБ! написал 29.04.2026 в 13:27

Я не про "шашечки", а про "ехать".

Это не шашечной, это "дорога, по которой ехать')

ВТБ! написал 29.04.2026 в 13:29

Что нам эти мизерные уклоны на поворотах? :) Да ещё и на трёх подряд.

Да как хотите)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135471

29.04.2026 в 14:40:43

Vlad60 написал 29.04.2026 в 13:53

Прилагаю фото

Vlad60 написал 29.04.2026 в 13:53

использовать углы 15, 15, 30 - для снижения сопротивления потоку,

Делайте. Нормально. Можно ещё попробовать 4 угла по 15.

(или как есть, но можно прямую трубу, которая идет за стену сделать немного ниже, чтобы подровнять уклон, но в вашем случае это не критично)

На фото есть другой весьма проблемный поворот

Screenshot_20260429-144319

Это точно надо делать иначе.

Примерить вариант... В стояк одноплоскостную крестовину 110 и 50 - возможно она там и стоит. Выше нее - отвод 50 на кухню.

Но одноплоскостная крестовина попросит угол для унитаза 90 град. Это лучше чем сейчас, но тоже плохо. Вариант заказную свернул крестовину, где отвод 110 повернут на 45 град на себя. Или самому ее сделать - нужен фен с точным поддержанием температуры, и желательно второй - для предварительного подогрева. Не так просто, но если руки есть - то вполне реально

0
Vlad60
Vlad60
Новичок

Регистрация: 02.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

29.04.2026 в 15:53:00

BV, Спасибо за ответ. Тот участок, на который вы указали - это времянка. на время ремонта. Там сейчас подсоединен обычный унитаз. При окончательной сборке лежака под инсталляцию, будет установлен 110 тройник на 45.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

29.04.2026 в 17:04:40

Vlad60 написал 29.04.2026 в 13:53

Прилагаю фото

Ни на эскизе, ни на фотографии нет стояка канализации.

BV написал 29.04.2026 в 14:40

Но одноплоскостная крестовина попросит угол для унитаза 90 град.

image

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

29.04.2026 в 17:09:21

BV написал 29.04.2026 в 14:40

Выше нее - отвод 50 на кухню.

Или трубу с кухни в тройник 110х50/45. Трубу проложить несколько выше, чтобы прошла между угольниками инсталляции.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135471

29.04.2026 в 17:27:16

ВТБ!, крестовины геберит есть левые и правые? Цена думаю ого...)