BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135479

07.04.2026 в 15:41:04

Ким написал 07.04.2026 в 15:29

Плюс к этому возможно будет и разветвление воздуховодов сделать. Проще говоря, сделать так что сеть будет нормально работать.

Еще раз.... Зачем?! Кухню нюхать?

Здесь человек перенес кухню в коридор. Воздух надо удалять из кухни, а подавать в комнаты.

Ким написал 07.04.2026 в 15:29

При ВЕ сечение воздуховодов прилично больше получается. Ну и то что выше написал - Лучше будет работать то ответвление которое ближе к основному стояку.

Еще раз - ответвление не нужно и вредно.

Ким написал 07.04.2026 в 15:29

И если правильно все посчитал то сечение горизонтального участка должно быть не менее чем 300х100 мм

Как считали непонятно, но в таких домах избыточная тяга обычное дело.

В таком (почти) доме на 5м этаже приходилось при серьезном походе в туалет носки одевать, если форточка открыта зимой)

Ну и никто не запрещает делать соотношение сторон даже 1/6

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

07.04.2026 в 15:49:43

BV написал 07.04.2026 в 15:41

Еще раз - ответвление не нужно и вредно.

А если хочется и "НАДО" !!! (Читай первоисточник, страниц темы с вопросом 4-5 назад. Искать не хочется)

А так - согласен с тем что написали. На ВЕ - ответвление не нужно и вредно

BV написал 07.04.2026 в 15:41

Зачем?! Кухню нюхать? Здесь человек перенес кухню в коридор. Воздух надо удалять из кухни, а подавать в комнаты.

А где написал про то чтобы кухню нюхать подавая в комнату ??? Опять надо возвращаться к первоисточнику по одному и тому же адресу ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135479

07.04.2026 в 16:01:54

Ким написал 07.04.2026 в 15:49

А если хочется и "НАДО" !!! (Читай первоисточник, страниц темы с вопросом 4-5 назад. Искать не хочется)

Мне не сложно...

Pulich написал 07.04.2026 в 09:46

Чтобы из кухни, которую перенес в коридор можно было запахи удалять эффективней,

Можете объяснить зачем надо дыру в комнате оставлять?

Ким написал 07.04.2026 в 15:49

А где написал про то чтобы кухню нюхать подавая в комнату ???

Я писал про запахи.

Если воздух подавать в комнаты, не делать ответвление, и удалять из кухни - ничего нюхать не придется.

Если оставлять отверстие и есть приток, в другой комнате приток будет больше -;запахи из коридора пойдут в бывшую кухню.

Зачем натягивать сову на глобус, и что мешает сделать нормально, как всегда и везде делаетмя, во всех домах, по крайней мере типовых....

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

07.04.2026 в 16:04:35

BV написал 07.04.2026 в 16:01

Я писал про запахи.

где-то пропустил ...

BV написал 07.04.2026 в 16:01

Если воздух подавать в комнату, а удалять из кухни - ничего нюхать не придется.

и снова все правильно

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135479

07.04.2026 в 16:08:58

Ким написал 07.04.2026 в 16:04

где-то пропустил ...

Вот:

BV написал 07.04.2026 в 11:13

Pulich написал 07.04.2026 в 11:02

А можно к этому вентканалу 90х220 подвести из комнаты канал таким же сечением?

Зачем? Чтобы в комнате знать по запаху, что пора идти кушать котлеты?)

0
Pulich
Pulich
Новичок

Регистрация: 06.04.2026

Москва

Сообщений: 16

07.04.2026 в 17:23:25

55361по поводу отвода из комнаты. Долгое время кухню думал поставить в комнате. И тогда сделал отверстие в стене. Сейчас понимаю, что кухня будет в коридоре все таки. Но не пропадать же отверстию!) поэтому и спрашивал, можно ли в канал, поторый от вентрешетки идет вставить еще отвод из комнаты. Сейчас понял уже, что лучше не нужно. Еще решил так, - сделаю канал 5м., испытаю, если тяги не будет куплю вентилятор, под него сделаю в любом случае антресоль перед входом в бывшую кухню. И я искренне благодарен за Ваше участие, уважаемые участники форума. Вы правда очень мне помогли.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135479

07.04.2026 в 17:28:23

Pulich написал 07.04.2026 в 17:23

испытаю, если тяги не будет

Куда же она денется.если есть .... 100м3 час - немного.

Если уж испытывать.... анемометр найдите на время и как правильно пользоваться.

0
maksimk_ka
maksimk_ka
Местный

Регистрация: 25.03.2026

Омск

Сообщений: 146

07.04.2026 в 17:54:00

Pulich написал 07.04.2026 в 11:02

канал 90х220 (0,0198м2)

Интересное сечение вент. канала, ни разу такое еще на маркетплейсах не встречал. Интересно как этот канал выглядит, из чего сделан. Можете, пожалуйста, фото этого канала 90х220 и переходников подходящих к нему выложить?

0
Pulich
Pulich
Новичок

Регистрация: 06.04.2026

Москва

Сообщений: 16

07.04.2026 в 18:35:07

BV, ну на счет анемометра пока не готов. Не всегда хватает на все время, а тут все семейство стало подгонять на счет ремонта.... Уже гипсокартонщик спрашивает, - ну когда приступать... А я тормозил процесс именно по причине всех этих вытяжек, идей...поэтому я не без легкого "авось" и немного окрыленный вашей поддержкой смонтирую как написал выше... Место под вентилятор оставлю, электричество там тоже будет, так что.... Теперь полный, но осторожный (естественно)) вперед! ()

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135479

07.04.2026 в 18:46:39

Pulich, из ук вызовите с анемометром. Канал не лишне проверить, прежде чем зашить.

Углы 45е не проблема для 220, если в поиске набрать не лень ;)

0
Pulich
Pulich
Новичок

Регистрация: 06.04.2026

Москва

Сообщений: 16

07.04.2026 в 19:00:17

maksimk_ka, ох, я сначала прям напрягся, думал ерунду написал, доверившись статьям), но нет перепроверил - много предложений. Изначально увидел на wb, потом в Яндексе, просто набрать "воздуховод 90х220"

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу