BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

22.12.2022 в 19:52:37

Если редуктор выкручен на макс - и давление на входе меньше настройки - да, редуктор полностью будет открыт

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

22.12.2022 в 20:23:19

самая маленькая струя

струя больше

еще больше струя

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

22.12.2022 в 20:25:21

BV написал: Если редуктор выкручен на макс - и давление на входе меньше настройки - да, редуктор полностью будет открыт

нет, он не выкручен на макс. Вот фото с регулировкой по толщине струи.При закрытом кране - 4.7 и т.д.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

22.12.2022 в 20:29:22

krserv, отрегулируйте на 3...3.5 во время когда течет тонкая струйка. И не имейте себе мозг ненужными почему

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

22.12.2022 в 20:34:56

krserv написал:

BV написал: Если редуктор выкручен на макс - и давление на входе меньше настройки - да, редуктор полностью будет открыт

нет, он не выкручен на макс. Вот фото с регулировкой по толщине струи.При закрытом кране - 4.7 и т.д.

krserv, если интересно почему - открываете техдоки редуктора, изучаете внимательно.

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

22.12.2022 в 21:01:22

с вставкой фото, запутался, какой-то html символ убрал при редактировании, сейчас по образцу сделаю

это давление при закрытом кране:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

22.12.2022 в 21:14:40

krserv, вы сами с собой диалог ведете:)

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

22.12.2022 в 21:17:15

BV написал: И не имейте себе мозг ненужными почему

Спасибо, установил на 3.5, как Вы посоветовали.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

22.12.2022 в 21:22:53

Редукторы не идеальны - запираются не полностью и немного травят. Без расхода воды давление медленно вырастает до давления на входе. Если редуктор г... но - вырастает быстро. Хорошие, новые - держат давление и без расхода, но через 3-5лет прокладки снашиваются, и перестают держать

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

22.12.2022 в 21:33:14

BV написал: вы сами с собой диалог ведете

ну да, я фото разместил заново, и по нему отредактировал верхний пост, чтобы фото появились...

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

22.12.2022 в 21:37:59

BV написал: Редукторы не идеальны - запираются не полностью и немного травят. Без расхода воды давление медленно вырастает до давления на входе.

Это я проверить не могу, для этого нужен еще один манометр на входе редуктора. А сейчас я вижу только одно давление на выходе редуктора. Но судя по тому, что редуктор не регулируется до сброса давления, то наверное так и есть, что давление при закрытом кране в водопроводе до крана становится одинаковым с тем, что на входе редуктора.

0