Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

10.02.2023 в 01:10:02

Noklims написал:

Shljach написал: Надежнее соединять гальванические пары не с помощью химии

При чем тут гальваническая пара, если WAGO то они не касаются, если ГМЛ - электрический контакт будет через саму гильзу + еще смазать сами провода можно

Noklims, разный коэфф темп расширения.

А на какой линии в квартире АЛ 4 ? Плита?

0
Аватар пользователя
Noklims

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

10.02.2023 в 11:15:45

BV написал: А на какой линии в квартире АЛ 4 ? Плита?

С этой распредкоробки и питается кухня, ванная, разводке более 20 лет.

Во всех ответах пишут что соединять алюминий с медью нежелательно, это и так все знают, интересует другое - если хорошему электрику нужно здесь и сейчас соединить максимально надежно эти 4 провода то как бы он это сделал ?

/ орешки не подойдут, провода короткие и не поместятся в коробку / без отмазок что я вам соединять не буду и ухожу, а вы тут без света зимой срочно бросайте все дела и начинайте менять разводку во всем доме. Ближайшие пару лет это точно никто делать не будет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

10.02.2023 в 11:18:15

Noklims написал: Ближайшие пару лет это точно никто делать не будет

Не делайте.

0
Аватар пользователя
Noklims

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

10.02.2023 в 11:26:40

Radio написал: Не делайте.

Если вы купили старую дачу и вечерком так у вас вырубило половину дачи свет, вы наверное в ней переночуете до утра без света и с утреца без временного соединения, бросивши работу, все свои срочные дела начнете делать капитальный ремонт всего дома, т.к. помимо разводки заодно нужно будет еще много чего подремонтировать и доделать, ремонт который займет около полугода. Всему свое время, а свет нужно сделать срочно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

10.02.2023 в 11:33:56

Noklims написал: Если вы купили старую дачу

Зачем мне старая?

Noklims написал: и с утреца без временного соединения, бросивши работу, все свои срочные дела начнете делать капитальный ремонт всего дома, т.к. помимо разводки заодно нужно будет еще много чего подремонтировать и доделать, ремонт который займет около полугода.

Была бы в том нужда, так бы и делал. А что тут неправильного? Если покупаете рухлядь, надо быть готовым привести её в порядок перед тем, как полноценно эксплуатировать. Касается ветхих домов, автомобилей и всего такого. Чудес не бывает. :confused: Любая дешевизна при покупке влечет капитальные вложения после неё.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

10.02.2023 в 11:47:28

Noklims написал:

BV написал: А на какой линии в квартире АЛ 4 ? Плита?

С этой распредкоробки и питается кухня, ванная, разводке более 20 лет.

Во всех ответах пишут что соединять алюминий с медью нежелательно, это и так все знают, интересует другое - если хорошему электрику нужно здесь и сейчас соединить максимально надежно эти 4 провода то как бы он это сделал ?

Ближайшие пару лет это точно никто делать не будет.

Noklims, через два года вы будете моложе, сильнее или богаче? Или рассчитываете, что как-нибудь само рассосётся? ;)

0
Аватар пользователя
Noklims

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

10.02.2023 в 11:55:34

Radio написал: Была бы в том нужда, так бы и делал

А если в этом доме уже 2 года живут люди с детьми, то сказать им что извините, мы не можем соединять алюминиевые провода с медными, либо живите дальше без света либо прямо сейчас /зимой/ собирайте все свои вещи и переезжайте в другое место. Или может все таки временно соединить эти провода до более подходящего времени для кап ремонта ?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

10.02.2023 в 12:02:56

Noklims, соедините, кто же не даёт?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

10.02.2023 в 12:11:51

Noklims написал: Или может все таки временно соединить эти провода до более подходящего времени для кап ремонта ?

В таком случае не надо пытаться аккуратно состыковать слишком короткие провода. Нарастить медью любым стандартным способом, соединить медь с алюминием орехами. Громоздко, некрасиво, быстро, дёшево.

0
Аватар пользователя
Noklims

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

10.02.2023 в 12:13:36

Radio написал: соедините, кто же не даёт?

Так для этого я и спросил на форуме каким именно способом лучше соединить чтобы прослужило максимально долго. В ответах пока только пишут что алюминий с медью лучше не соединять :net:

0
Аватар пользователя
Noklims

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

10.02.2023 в 12:16:07

AlexeyL написал: В таком случае не надо пытаться аккуратно состыковать слишком короткие провода.

Для орехов они коротковаты, для других соединений пойдет, удлинять не надо. Орехи не хочу, не поместятся в коробку.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

10.02.2023 в 13:42:16

Noklims написал: Орехи не хочу, не поместятся в коробку.

тогда болтовое соединение

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

10.02.2023 в 14:02:18

Noklims написал:

AlexeyL написал: В таком случае не надо пытаться аккуратно состыковать слишком короткие провода.

Для орехов они коротковаты, для других соединений пойдет, удлинять не надо. Орехи не хочу, не поместятся в коробку.

Noklims, рассказывать на словах то, что можно показать на фото - тратить лишнее время и свое, и других. И на словах - каждый понимает по своему, и много шансов, что вас поймут неправильно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

10.02.2023 в 14:21:33

Noklims написал: В ответах пока только пишут что алюминий с медью лучше не соединять :net:

Это действительно лучше, всё правильно пишут.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

10.02.2023 в 14:23:26

Noklims написал: BV написал: А на какой линии в квартире АЛ 4 ? Плита?

С этой распредкоробки и питается кухня, ванная,

В типовом жилье я не знаю таких соединений.... получается, что это кто-то допиливал и запитал от линии э/плиты еще и кухню и ванную.... Может Вы не понимаете, что если для Ал 4 превышен макс ток, то шансов гореть у этого соединения много?

Noklims написал: Или может все таки временно соединить эти провода до более подходящего времени для кап ремонта ?

Есть еще аварийный вариант - кинуть поверх отделки новую линию от щита...

Noklims написал: мы не можем соединять алюминиевые провода с медными,

Выбирайте любой способ:

  • орех
  • болт с шайбами и гайками
  • карболитовый клеммник с пружинными шайбами (вводить разные металлы с разных сторон)
  • гильза ГАМ с добивкой до нужного сечения
  • бандажная пайка с спецфлюсом

Во всех способах предусмотреть защиту от влажного воздуха - смазка, или термоусадка с клеем в зависимости от вида соединения.

Noklims написал: разводке более 20 лет.

Вы не написали как было соединено то, что простояло 20лет. Если качественно сделаете любым из вышеописанных способов - то есть, лучше чем было - то можно надеяться, что еще 20 простоит (если не будете перегружать)

Какой автомат стоит на эту линию? И вы так и не ответили - электроплита запитана от этой линии? Какие еще потребители - перечислить конкретно... Какой макс ток будет проходить через это соединение?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу