gla23
gla23
Новичок

Регистрация: 08.11.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

28.02.2023 в 10:50:53

В процессе ремонта добрались до заказа мебели в ванную. В ванной будет шкаф, который перекрывает вентиляционное отверстие. Соответственно, планируем сделать отверстия в фасаде шкафа. Внешний вид пока не определили, но, например, не доводить дверцу шкафа до верха и оставить щель. Вопрос вот в чем: Можно ли сделать это отверстие-щель для воздухообмена выше вентиляционного? Или так нагретый воздух сверху не будет уходить в вентканал? и нужно опускать щель ниже напротив вентканала?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21337

28.02.2023 в 15:30:40

gla23 написал: Вопрос вот в чем: Можно ли сделать это отверстие-щель для воздухообмена выше вентиляционного?

И можно, и нужно.

gla23 написал: нужно опускать щель ниже напротив вентканала?

ниже - хуже.

0
gla23
gla23
Новичок

Регистрация: 08.11.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

28.02.2023 в 16:42:32

Грэй, а почему Вы думаете, что отверстие выше будет лучше? Ведь по теории теплый отработанный воздух собирается вверху и вниз не опускается. Т.е. если щель будет выше, то воздух пройдет щель и будет оставаться внутри шкафа. В вент.отверстие он никогда не выйдет, т.к. вент.отверстие ниже. Те. обмена воздухом через щель не будет. Не так?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122885

28.02.2023 в 16:43:16

gla23, можно вход в вент канал разбить - сделать повыше и к отверстию поставить переход из круглого в плоское до фасада. Или просто сделать отсек шкафа наверху - по сути "камера статического давления". Тогда остальной объем шкафа не будет собирать пыль.

Щель над фасадом - годится, не менее 20мм

0
gla23
gla23
Новичок

Регистрация: 08.11.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

28.02.2023 в 17:21:29

BV, да, если вент. отверстие поднять повыше, то описанной проблемы не будет (и не надо никаких воздуховодов, и так воздух уйдет). Но уж очень не хочется этим заниматься. По идее надо иметь схему, чтобы не попасть в чужой вентканал. Схему надо , идти добывать в УК, хочется попробовать попроще. НЕ совсем поняла, что такое "камера статического давления", как ее организовать и как это поможет отводу воздуха. Щель 20 мм- можно. Вопрос только в том, можно ли ее сделать выше вент. отверстия, не пробивая новое отверстие?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122885

28.02.2023 в 17:41:12

  1. Если канал не из жести - расширить отверстие вверх - никакие схемы не нужны.
  2. Чтобы понять что такое ксд - можно же погуглить..., не?
  3. Да, можно не пробивая. Пробивать - чтобы более эффективно использовать объем шкафа
0
gla23
gla23
Новичок

Регистрация: 08.11.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

28.02.2023 в 18:00:21

BV, по результатам изучения КСД - не будет так работать. Т.к. КСД делают при принудительной вентиляции. Воздух загоняется в КСД с усилием, и это же усилие распределяет воздух по КСД, в т.ч. вниз. У меня нет принудительной вентиляции ( и не будет), просто вент. отверстие. Пока отверстие не закрыто шкафом, все с вентиляцией в порядке. Хотели сделать щелевое отверстие вверху фасада шкафа. Но оно получается выше, чем вентиляционное отверстие. И когда первая порция воздуха заполнит шкаф, воздух вниз не уйдет, соответственно, новый на его место не придет, воздухообмена в ванной не будет. Тогда получаются вот такие 2 варианта: Вариант 1. Пробить вентиляционное отверстие выше под потолком. Надо ли при этом закрывать старое отверстие? Вариант 2. Переносить щелевое отверстие в фасаде ниже. Пока не придумала, как это сделать эстетично.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122885

28.02.2023 в 19:20:35

Считайте типа ксд - адаптер. На остальные вопросы уже ответил

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21337

02.03.2023 в 14:19:45

gla23 написал: по теории теплый отработанный воздух собирается вверху и вниз не опускается. Т.е. если щель будет выше, то воздух пройдет щель и будет оставаться внутри шкафа. В вент.отверстие он никогда не выйдет, т.к. вент.отверстие ниже. Те. обмена воздухом через щель не будет. Не так?

не так. Если тяга в вентканале есть, то воздух в этот канал затягиваться будет в любом случае. (Конечно при условии, что если есть приток. И неважно, где приток - внизу или вверху. Он просто должен быть, и всё) В канал воздух идёт - из шкафа, а в шкаф - из помещения.

Но есть нюанс, который в том, что: -считается. что в вентотверстие поступает тот воздух, который расположен ниже этого отверстие А тот воздух, который выше вентотверстия, в него не поступает, или поступает очень с трудом. Вот и думайте.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2167

02.03.2023 в 15:14:28

Грэй написал: -считается. что в вентотверстие поступает тот воздух, который расположен ниже этого отверстие

Какой глупец это считает? Возьмите любой учебник по вентиляции и посмотрите эпюру потоков у вентрешетки. Лучше советский. А еще можете взять анемометр и сделать замер внизу и вверху вентотверстия. Чем решетка будет выше, тем разница в замерах будет больше. И не в пользу низа. Так что посылайте своих счетоводов куда подальше.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21337

02.03.2023 в 17:05:06

trubo4ist написал: возьмите любой учебник по вентиляции и посмотрите эпюру потоков у вентрешетки.

не нашел учебников в яндексе, все надо скачивать. Может быть, дадите ссылку?

trubo4ist написал: Чем решетка будет выше, тем разница в замерах будет больше. И не в пользу низа. Так что посылайте своих счетоводов куда подальше.

Значит ли это, что вытяжные отверстия неправильно располагать вверху помещения? -Их надо располагать внизу? Или посредине, метра на полтора от пола? - Вы скажите, как надо. ...... Или может быть, мы говорим о разном?

0