Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.07.2023 в 10:56:46

master.msk, ту часть общедомовой системы, которая находится после АРПД, можно рассматривать как независимую двухтрубную систему со своим источником тепла. Поэтому и эту часть необходимо гидравлически увязывать.

По хорошему, на каждую квартиру должен устанавливаться свой АРПД. А так как застройщики экономят там где ненужно, все квартиры, находящиеся после этажного АРПД влияют негативно друг на друга. Видел неоднократно, что в Украине ставят на каждую квартиру свой АРПД. А в России видимо застройщики более обнаглевшие.

Поэтому и увязывать нужно все этажные квартиры, если они "сидят" на одном АРПД.

И чтобы увязать, не нужно быть ни сумасшедшим, ни мошенником. Просто нужно обладать необходимыми знаниями.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17176

10.07.2023 в 12:21:16

Vlad Crush, без вас уже обошлись, знания были у тех, кто проектировал дом. Все, досвидания проектировщики. Единственно гидравлически верными для данного проекта, могут быть только тройниковые разводки с установленными строителями отопительными приборами. Любые другие варианты невозможно расчитать и реализовать, по причине

  1. Неимения полных данных
  2. Отсутствия возможностей . Да и смысла. Все проектирование, это выбор, из того, что есть.

Необходимо переделывать в коллекторную по причине, во первых качества исполнения. Все, дальше можно не продолжать.

Приходится писать такие очевидные вещи, если уж существуют люди, которые индивидуально проектируют отопление, занимаются гидравлическими, тепловыми расчетами в квартирах, снимают порчу, чистят карму, кто то должен и об этом написать.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.07.2023 в 14:38:43

master.msk написал: знания были у тех, кто проектировал дом. Все, досвидания проектировщики.

Когнитивный диссонанс у вас. Признак психиатрического заболевания. Сами себе противоречите.

Если по вашему мнению, у проектировщиков дома были нужные знания, то зачем "досвидания проектировщики"? Ха-ха-ха -гомерически хохочу. У вас когнитивный диссонанс.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.07.2023 в 14:42:25

master.msk, и зачем вы выставили на общее обозрение ваши халтурные работы? Нет, нормально для потенциальных заказчиков у вас не будет желания заказывать.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17176

10.07.2023 в 15:02:50

master.msk, и зачем вы выставили на общее обозрение ваши халтурные работы?

Понятно, нечего сказать, пришло время начать писать откровенные глупости и хамство. Не на долго же вас в этот раз хватило. Закончились в Пензе настоящие "гидравлические проектировщики квартир". Был здесь один до вас печально известный как говорится настоящий инженер из Пензы, и тот малость не в себе. Думаю город небольшой, должно быть вы знакомы? ) примерно в такой же манере позволял себе общение. Забанили его.

0
alex_79
alex_79
Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

10.07.2023 в 17:01:53

ВТБ! написал: А стяжка будет плавающая или "я хожу по головам"?

А к чему был вопрос, это как то влияет на отопление?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25638

10.07.2023 в 17:47:50

alex_79 написал: к чему был вопрос

Стяжка плавающая, вычитайте из её толщины диаметр трубы в изоляции. Не слишком тонкая получится?

0
alex_79
alex_79
Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

10.07.2023 в 18:16:17

ВТБ! написал: Не слишком тонкая получится?

Стяжка получается 8 см, вот и спрашивал, какую толщину изоляции брать? Кто говорит 22/6, кто это мало, надо 22/9.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25638

10.07.2023 в 18:32:30

alex_79 написал: Стяжка получается 8 см

Вычтем мембрану и трубу в изоляции - останется 4 см? Или 8 см - это за их вычетом? Уклоны плиты известны?

0
alex_79
alex_79
Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

10.07.2023 в 18:44:37

ВТБ! написал: Или 8 см - это за их вычетом?

Нет общая толщина стяжки 8-9 см.

ВТБ! написал: Уклоны плиты известны?

Вот это Вы пошутили, какие уклоны известны, только размеры обуви товарищей строителей можно узнать наоставлявших кучу следов в бетоне.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25638

10.07.2023 в 21:13:04

alex_79 написал: какие уклоны известны

Вы будете делать поверхность стяжки горизонтальной и без ступенек? У входной двери тоже ступенька не запланирована? Так озаботьтесь определением того, какая толщина стяжки будет в разных местах.

Возможно, что Вам повезло: у порога стяжка будет 9 см - и нигде тоньше.

P.S. Если найдутся "тонкие" места, трассы лучше прокладывать мимо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.