master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

09.07.2023 в 16:09:20

alex_79, в смысле "пекс це" не самый хороший вариант. Стоут это как бы и не фирма, если под этим понимать производство. Фитинги -general fittngs. А трубы...кто же их знает. Аналогичная труба есть уже достаточно давно, в отличиие от стоута, цельные большие жк на ней

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

09.07.2023 в 16:12:55

master.msk написал: в смысле "пекс це" не самый хороший вариант

Вы имеете ввиду возможную неравномерность сшивки? Да, реализация способа может быть крайне неудачной в этом смысле. :(

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

09.07.2023 в 16:22:52

master.msk написал: Аналогичная труба

Сшивка производится сразу после изготовления внутреннего слоя? Алюминий приклеивают и сваривают уже после этого?

Такой подход облегчает решение задачи обеспечения равномерной сшивки.

Внешний слой ПНД очевидным образом накладывается после. Могли бы и PE-Rt применить снаружи.

0
alex_79
alex_79
Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

09.07.2023 в 16:30:36

ВТБ! написал: Поставить автоматы с кранами перед ними.

В смысле, какие автоматы с кранами? Тем более раз в год выпустить воздух это не проблема, у нас в общаге мы этим шоу периодически вначале зимы занимаемся.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

09.07.2023 в 16:34:21

alex_79 написал: какие автоматы с кранами?

Это для ленивых: шаровой кран, а после автоматический воздухоотводчик. Кран открыл - воздух выходит. Кран закрыл - давление с не самого надёжного элемента снял.

0
alex_79
alex_79
Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

09.07.2023 в 16:41:33

ВТБ! написал: Это для ленивых: шаровой кран

Так это у меня так в кабинете сделано, сантехники в чугунный радиатор вкрутили шаровый кран вкрутили, вместо крана Маевского, теперь после включения отопления приходят, накручивают, гибкую подводку конец в окно и сливают. Вообще не напрягаются.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

09.07.2023 в 16:55:46

alex_79 написал: шаровый кран вкрутили, вместо крана Маевского

Немного не так: после крана автомат, который воздух выпускает, а потом от поплавка клапан закрывается. Можно колпачок закрутить в сезон, но с краном ещё спокойнее. И если какая дрянь под иглу клапана попадёт, снять можно, не отключая батарею.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

09.07.2023 в 17:25:50

Ну вот к этому и пришли, о чем я писал выше: косяки монтажа делают необходимыми автоматические воздухоотводчики.

0
alex_79
alex_79
Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

09.07.2023 в 17:57:04

master.msk написал: Ну вот к этому и пришли, о чем я писал выше: косяки монтажа делают необходимыми автоматические воздухоотводчики.

А что плохого в автоматических воздухоотводчиках вроде не так дороги, зато можно коллектор убрать за инсталляцию, и разводить трубы во все три стороны, уменьшая скопление трас в коридоре.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

09.07.2023 в 18:28:03

alex_79, воздухоотводчики - это не главное. Почему вы выхватываете написанное частями и притягиваете одно к другому? Зря вы это затеяли, искать противоречия и в написанном, даже если они там вам кажутся, это никак вам не поможет. Хуже будет работать отопление, если поднять коллекторы. Над инсталляцией места не подходящее. И для монтажа и для параллельныз других работ и для обслуживания. Сами по себе автоматические воздухоотводчики, это всего ли немного "лишних денег", плюс краны, и увеличение размеров узла.

0
alex_79
alex_79
Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

09.07.2023 в 18:36:40

master.msk написал: Почему вы выхватываете написанное частями и притягиваете одно к другому

Да нет я не притягиваю, просто пытаюсь понять куда как говорится из всех худших мест найти менее худшее место куда его поставить. И пока все как то никак, но люди же ставят их.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу