23.03.2023 в 15:28:43
#7164366
Предыдущая тема почему то закрыта, поэтому пишу в новой. Начало: https://mastergrad.com/forums/t318570-nizkoe-soprotivlenie-izolyacii-kabel-vvg-ng-menyat-kabel/#post7163510
Лаборатория промеряла, в результате 6 из 21 хороших линий. У остальных явно проблемы. Причем померяли отдельно обрезки кабелей 1.5 и 2.5 мм (не в стяжке или штробах) и сопротивление нормальное. То есть проблемы либо из-за монтажа, либо из-за стяжки/штукатурки и влажности там. Хотя стяжке уже полтора месяца почти, пр идее не сильно мокрая. У кабелей 4 и 6 мм2 другой фирмы проблем в стяжке нет - хорошее сопротивление.
В любом случае гостовский кабель не должен так падать в сопротивлении даже во влажной среде.
Версия лабы - плохой кабель, или условия хранения.
Вот текст ответа лабы: _Мысли по таким низким показаниям сопротивления изоляции:
Также связался с экспертной организацией по проверке кабелей, описал ситуацию - их ответ 99% дефект кабеля, это не гост кабель, приносите сделаем заключение. От них: По описанию данных признаков у вас оболочка не пройдет, нее соответствует, поэтому и плывет.
Прорабом кабель был заявлен как кабель гост, на этикетке тоже гост был.
Ждать полгода пока кабель телретически может придти в себя времени нет, хочется проблемные линии заменить, хоть это и трудоемко.
Протокол лабы во вложении
23.03.2023 в 16:34:59
#7164375
Samurayko написал: 99% дефект кабеля
Возможно, что с целью экономии для нулевых жил использован вторичный пластикат. А заодно и одной фазе досталось.
23.03.2023 в 20:27:13
#7164458
Samurayko, в принципе грамотно Вам всё расписали. Неправильное хранение кабеля, изменение свойств изоляции, взаимодействие с химичеси активными элементами (стяжка). Итог: ~500 метров бракованного кабеля. В протоколе указано, что поверка прибора вчера закончилась. Чем не повод провести повторное испытание? Для этого не нужна лаборатория, достаточно пригласить специалиста с Мегаомметром. После чего принимаем решение.
23.03.2023 в 20:55:43
#7164470
Прокладка кабеля без гофры в стяжке и под штукатуркой. Как итог см. п.2
Чушь полная.
23.03.2023 в 21:01:44
#7164473
взаимодействие с химичеси активными элементами (стяжка) a_lesander, Это ваши совместные с лабой, (по третьему пункту) - фантазии. Проблема не оболочке , а в изоляции жил.
23.03.2023 в 21:02:53
#7164474
Samurayko написал: Лаборатория промеряла, в результате 6 из 21 хороших линий. У остальных явно проблемы.
Samurayko, что за прибор использовали и какой вольтаж?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
23.03.2023 в 21:23:45
#7164479
ZooZoo, Sonel MPI-520 на 1000В
23.03.2023 в 21:24:45
#7164480
a_lesander написал: Samurayko, в принципе грамотно Вам всё расписали. Неправильное хранение кабеля, изменение свойств изоляции, взаимодействие с химичеси активными элементами (стяжка). Итог: ~500 метров бракованного кабеля. В протоколе указано, что поверка прибора вчера закончилась. Чем не повод провести повторное испытание? Для этого не нужна лаборатория, достаточно пригласить специалиста с Мегаомметром. После чего принимаем решение.
a_lesander, это и было повторное измерение:) до этого меряли с технадзором его мегаомметром
23.03.2023 в 21:26:19
#7164483
dokar, значит кабель некондиционный? А почему тогда куски этого же кабеля вне стяжки/штроб (обрезки) показывают хорошое сопротивление?
23.03.2023 в 21:34:53
#7164490
Samurayko написал: dokar, значит кабель некондиционный? А почему тогда куски этого же кабеля вне стяжки/штроб (обрезки) показывают хорошое сопротивление?
Samurayko,
Берите и разделывайте эти куски с микрометром в руках. Мы то про тот кабель ничего не знаем.
По 4 пункту , у вас есть достоверная информация ? Может на соплях ?
А короткие обрезки могут быть прекрасны , в силу краткости дефектов изоляции .
23.03.2023 в 21:38:19
#7164494
Samurayko, Хоть с каких-то линий есть возможность выдернуть хотя бы 1 кабель из дефектных?
23.03.2023 в 21:41:34
#7164495
Samurayko написал: ZooZoo, Sonel MPI-520 на 1000В
Samurayko, надо бы на 2500в перемерить возможно, что при таких цифрах при 1кВ, новые измерения вообще покажут пробой
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
23.03.2023 в 22:04:29
#7164503
dokar, выдернуть наверно нет, но померять линию кусками (там световая линия и шлейфы) можно.
23.03.2023 в 22:18:37
#7164506
Есть вопрос по замене этих линий. Реально ли в стяжке понаделать окон на поворотах гофры, разделать гофру и перетянуть через нее новые линии в стяжке. А в стенах сделать штробы повторно и проложить новые линии?
23.03.2023 в 22:26:52
#7164507
dokar написал:
Samurayko написал: dokar, значит кабель некондиционный? А почему тогда куски этого же кабеля вне стяжки/штроб (обрезки) показывают хорошое сопротивление?
Samurayko, Берите и разделывайте эти куски с микрометром в руках. Мы то про тот кабель ничего не знаем. По 4 пункту , у вас есть достоверная информация ? Может на соплях ?
А короткие обрезки могут быть прекрасны , в силу краткости дефектов изоляции .
dokar, там есть линии прямые от щитка без соединений и шлейфов и тоже плохая - например 8я линия.
А кроме некачественного кабеля именно в таком случае (прямая линия от щитка) какие могут быть причины?
23.03.2023 в 22:27:37
#7164508
Samurayko написал: Реально ли в стяжке понаделать окон на поворотах гофры, разделать гофру и перетянуть через нее новые линии в стяжке. А в стенах сделать штробы повторно и проложить новые линии?
вполне
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
23.03.2023 в 23:45:19
#7164528
Samurayko, В утешение вам могу рассказать историю, случившуюся со мной, прошлой осенью. В соседнем, со мной в коттеджном посёлке один из застройщиков порвал экскаватором,два бронированных кабеля, 4х120,питающие от КТП примерно четверть посёлка. Мне с другом их пришлось восстанавливать. А перед тем, как их муфтить, я решил мегером проверить, в каком состоянии находятся оборванные куски, в обе стороны . Поначалу все было хорошо, кроме одного куска. В направлении КТП, длиной примерно 200 м. В нем оказалось, что при проверке между одной из фаз и нолем, сильно падает сопротивление на пятистах и 1000 вольт. Но не до критических значений. А вот на 2,5-ой киловольтах. Мегаомметр начал конкретно прошивать, в течении нескольких секунд сопротивление падало так быстро, что преодолев 3 мегаома и ниже, он начинал орать и показывать нулевое сопротивление изоляции. Причём после нескольких испытаний мегер начал орать сразу же после подачи напряжения. Мы схватились за голову, конечно. Но потом было принято решение все-таки муфту поставить. А в дальнейшем попытаться найти повреждение на оставшемся куске до КТП.
мой аватарчик проверяет работу.) По скольку это повреждение Кабелей вызвало срабатывание плавких вставок не только на узле учёта посёлка но и в самом КТП. А туда у нас доступа нет, пришлось вызывать аварийно-спасательную бригаду Россетей. Зона ответственности Росссетей заканчивалась границей самой подстанции.учитывая то, что у нас 1 кабель оказался повреждённым, а своему прибору я не полностью в этот момент доверял. Мы попросили ребят из бригады проверить кабель ещё раз, ихним аттестованным и поверенным прибором. Проверка показала ту же самую картину. Тогда мы их попросили запитать этот кабель напряжением ихними силами. Надев всевозможные средства защиты и пользуюсь диэлектрической штангой, ребята подали напряжение на этот кабель... . И ничего не случилось, плавкие вставки не выгорели. :a На самом деле, как нам рассказали аварийщики, такие вещи периодически происходят при повреждении кабелей, когда мегометр показывает аварию, а при подаче рабочего напряжения. Происходит "высушивание" дефектного участка, малыми токами. Который не приводит к короткому замыканию, а также к дальнейшему повреждению кабеля. И в дальнейшем такие участки служат годами без проблем. Этот аварийный участок мы по рекомендации бригады выдержали под напряжением без нагрузки в течении 2-х недель, и затем её успешно подключили. И эта линия эксплуатируется посей день. Пардон за много букв.
24.03.2023 в 05:49:45
#7164546
dokar написал: взаимодействие с химичеси активными элементами (стяжка) a_lesander, Это ваши совместные с лабой, (по третьему пункту) - фантазии. Проблема не оболочке , а в изоляции жил.
dokar, я и не спорю что всё это на уровне догадок и фантазий.
Если нужно разобраться, выштрабливаем кабель с плохой изоляцией и отдаём на экспертизу, как просят ребята в переписке. Неплохо было бы ещё узнать какая стяжка использовалась и не добавлялось ли в неё посторонних элементов перед заливкой - пластификаторов, затвердителей, в общем всё что могло повлиять на ПВХ. Вопросов много. Покажите хотя бы фото кабеля с маркировкой (те куски что остались). Судя по всему никто из присутствующих на форуме с подобным не сталкивался. Как действовать - выбор за вами. Если времени и желания на разбирательство нет - меняйте кабель.
24.03.2023 в 08:44:27
#7164556
a_lesander, маркировка не примечательная - maxi cable далее ввгнглс и сечение, гост и номер госта... вы правы, время на разбирательство уже и так потрачено. Очевидно кабель не в порядке, с гостовским такое бы не произошло.
24.03.2023 в 09:40:35
#7164565
Samurayko написал: a_lesander, маркировка не примечательная - maxi cable далее ввгнглс и сечение, гост и номер госта... вы правы, время на разбирательство уже и так потрачено. Очевидно кабель не в порядке, с гостовским такое бы не произошло.
Вызывает некоторое недоумение надпись: "Напряжение 300/500В"
24.03.2023 в 09:43:55
#7164566
СтранникXXI, сейчас когда я разобрался в нюансах мне это тоже кажется странным. Но тогда я как заказчик, на момент закупки прорабом, не обратил на это внимание. Он мне скинул фотку эту - ну кабель и кабель подумал я, прораб сказал что кабель гостовский, и все с ним в порядке.
24.03.2023 в 09:44:22
#7164567
dokar написал: В нем оказалось, что при проверке между одной из фаз и нолем, сильно падает сопротивление на пятистах и 1000 вольт. Но не до критических значений. А вот на 2,5-ой киловольтах. Мегаомметр начал конкретно прошивать
Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ.
24.03.2023 в 09:47:18
#7164568
Еще нашел сейчас его на авито, сами продавцы сознаются что это левак.
24.03.2023 в 09:53:51
#7164571
Обычная бухта с кабелем по ГОСТ (видно по наружной изоляции), но я не настаиваю. А вот шильдик подозрительный: завод не указан, штрих-код для внутреннего использования, странный номинал напряжения 300/500. Возможно Китай. Должно быть так.
24.03.2023 в 09:57:14
#7164575
a_lesander написал: в общем всё что могло повлиять на ПВХ
Непросто за несколько недель повлиять на изоляцию жил сквозь оболочку кабеля, проложенного в гофре.
24.03.2023 в 10:03:36
#7164580
"5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга. Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, обозначение настоящего стандарта, год выпуска кабеля. Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную информацию, например число и сечение жил, номинальное напряжение, длину, кодовое обозначение предприятия-изготовителя."
Что пишут на оболочке?
24.03.2023 в 10:09:16
#7164583
ВТБ!, на оболочке это есть "Maxi cable ввг.... гост... дата"
24.03.2023 в 10:09:32
#7164584
ВТБ!, если внешняя изоляция была уже рассохшая, а тонкая гофра лопается при любой возможности. Согласен, что с хорошим кабелем врятли что то похожее может произойти.
24.03.2023 в 10:10:40
#7164585
Ну и смущает диаметр жилы 1.6, это явно меньше 2.5 мм2 сечения
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу