Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

23.03.2023 в 15:28:43

#7164366

Предыдущая тема почему то закрыта, поэтому пишу в новой. Начало: https://mastergrad.com/forums/t318570-nizkoe-soprotivlenie-izolyacii-kabel-vvg-ng-menyat-kabel/#post7163510

Лаборатория промеряла, в результате 6 из 21 хороших линий. У остальных явно проблемы. Причем померяли отдельно обрезки кабелей 1.5 и 2.5 мм (не в стяжке или штробах) и сопротивление нормальное. То есть проблемы либо из-за монтажа, либо из-за стяжки/штукатурки и влажности там. Хотя стяжке уже полтора месяца почти, пр идее не сильно мокрая. У кабелей 4 и 6 мм2 другой фирмы проблем в стяжке нет - хорошее сопротивление.

В любом случае гостовский кабель не должен так падать в сопротивлении даже во влажной среде.

Версия лабы - плохой кабель, или условия хранения.

Вот текст ответа лабы: _Мысли по таким низким показаниям сопротивления изоляции:

  1. Нарушен технологический процесс производства, применяемые материалы и т.д. Этим часто грешат производители кабеля по ТУ. Как итог - непредсказуемое поведение проводки и надежность электроснабжения.
  2. Нарушены условия хранения кабеля (под открытым небом, без защиты от осадков, при низкой температуре). Как итог возможно высыхание проводки в процессе эксплуатации. В этом случае можно проверить ее через пол года-год.
  3. Прокладка кабеля без гофры в стяжке и под штукатуркой. Как итог см. п.2
  4. Промежуточные соединения скрытой проводки без соответствующей изоляции соединений. Это маловероятный вариант, т.к. такой проводки слишком много._

Также связался с экспертной организацией по проверке кабелей, описал ситуацию - их ответ 99% дефект кабеля, это не гост кабель, приносите сделаем заключение. От них: По описанию данных признаков у вас оболочка не пройдет, нее соответствует, поэтому и плывет.

Прорабом кабель был заявлен как кабель гост, на этикетке тоже гост был.

Ждать полгода пока кабель телретически может придти в себя времени нет, хочется проблемные линии заменить, хоть это и трудоемко.

Протокол лабы во вложении

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

23.03.2023 в 16:34:59

#7164375

Samurayko написал: 99% дефект кабеля

Возможно, что с целью экономии для нулевых жил использован вторичный пластикат. А заодно и одной фазе досталось.

Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

23.03.2023 в 20:27:13

#7164458

Samurayko, в принципе грамотно Вам всё расписали. Неправильное хранение кабеля, изменение свойств изоляции, взаимодействие с химичеси активными элементами (стяжка). Итог: ~500 метров бракованного кабеля. В протоколе указано, что поверка прибора вчера закончилась. Чем не повод провести повторное испытание? Для этого не нужна лаборатория, достаточно пригласить специалиста с Мегаомметром. После чего принимаем решение.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.03.2023 в 20:55:43

#7164470

Прокладка кабеля без гофры в стяжке и под штукатуркой. Как итог см. п.2

Чушь полная.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.03.2023 в 21:01:44

#7164473

взаимодействие с химичеси активными элементами (стяжка) a_lesander, Это ваши совместные с лабой, (по третьему пункту) - фантазии. Проблема не оболочке , а в изоляции жил.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.03.2023 в 21:02:53

#7164474

Samurayko написал: Лаборатория промеряла, в результате 6 из 21 хороших линий. У остальных явно проблемы.

Samurayko, что за прибор использовали и какой вольтаж?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

23.03.2023 в 21:23:45

#7164479

ZooZoo, Sonel MPI-520 на 1000В

Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

23.03.2023 в 21:24:45

#7164480

a_lesander написал: Samurayko, в принципе грамотно Вам всё расписали. Неправильное хранение кабеля, изменение свойств изоляции, взаимодействие с химичеси активными элементами (стяжка). Итог: ~500 метров бракованного кабеля. В протоколе указано, что поверка прибора вчера закончилась. Чем не повод провести повторное испытание? Для этого не нужна лаборатория, достаточно пригласить специалиста с Мегаомметром. После чего принимаем решение.

a_lesander, это и было повторное измерение:) до этого меряли с технадзором его мегаомметром

Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

23.03.2023 в 21:26:19

#7164483

dokar, значит кабель некондиционный? А почему тогда куски этого же кабеля вне стяжки/штроб (обрезки) показывают хорошое сопротивление?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.03.2023 в 21:34:53

#7164490

Samurayko написал: dokar, значит кабель некондиционный? А почему тогда куски этого же кабеля вне стяжки/штроб (обрезки) показывают хорошое сопротивление?

Samurayko, Берите и разделывайте эти куски с микрометром в руках. Мы то про тот кабель ничего не знаем. По 4 пункту , у вас есть достоверная информация ? Может на соплях ?
А короткие обрезки могут быть прекрасны , в силу краткости дефектов изоляции .

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.03.2023 в 21:38:19

#7164494

Samurayko, Хоть с каких-то линий есть возможность выдернуть хотя бы 1 кабель из дефектных?

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.03.2023 в 21:41:34

#7164495

Samurayko написал: ZooZoo, Sonel MPI-520 на 1000В

Samurayko, надо бы на 2500в перемерить возможно, что при таких цифрах при 1кВ, новые измерения вообще покажут пробой

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

23.03.2023 в 22:04:29

#7164503

dokar, выдернуть наверно нет, но померять линию кусками (там световая линия и шлейфы) можно.

Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

23.03.2023 в 22:05:00

#7164504

ZooZoo написал:

Samurayko написал: ZooZoo, Sonel MPI-520 на 1000В

Samurayko, надо бы на 2500в перемерить возможно, что при таких цифрах при 1кВ, новые измерения вообще покажут пробой

ZooZoo, 2500 меряли с технадзором до лабы, пробоев не было

Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

23.03.2023 в 22:18:37

#7164506

Есть вопрос по замене этих линий. Реально ли в стяжке понаделать окон на поворотах гофры, разделать гофру и перетянуть через нее новые линии в стяжке. А в стенах сделать штробы повторно и проложить новые линии?

Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

23.03.2023 в 22:26:52

#7164507

dokar написал:

Samurayko написал: dokar, значит кабель некондиционный? А почему тогда куски этого же кабеля вне стяжки/штроб (обрезки) показывают хорошое сопротивление?

Samurayko, Берите и разделывайте эти куски с микрометром в руках. Мы то про тот кабель ничего не знаем. По 4 пункту , у вас есть достоверная информация ? Может на соплях ?
А короткие обрезки могут быть прекрасны , в силу краткости дефектов изоляции .

dokar, там есть линии прямые от щитка без соединений и шлейфов и тоже плохая - например 8я линия.

А кроме некачественного кабеля именно в таком случае (прямая линия от щитка) какие могут быть причины?

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.03.2023 в 22:27:37

#7164508

Samurayko написал: Реально ли в стяжке понаделать окон на поворотах гофры, разделать гофру и перетянуть через нее новые линии в стяжке. А в стенах сделать штробы повторно и проложить новые линии?

вполне

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.03.2023 в 23:45:19

#7164528

Samurayko, В утешение вам могу рассказать историю, случившуюся со мной, прошлой осенью. В соседнем, со мной в коттеджном посёлке один из застройщиков порвал экскаватором,два бронированных кабеля, 4х120,питающие от КТП примерно четверть посёлка. Мне с другом их пришлось восстанавливать. А перед тем, как их муфтить, я решил мегером проверить, в каком состоянии находятся оборванные куски, в обе стороны . Поначалу все было хорошо, кроме одного куска. В направлении КТП, длиной примерно 200 м. В нем оказалось, что при проверке между одной из фаз и нолем, сильно падает сопротивление на пятистах и 1000 вольт. Но не до критических значений. А вот на 2,5-ой киловольтах. Мегаомметр начал конкретно прошивать, в течении нескольких секунд сопротивление падало так быстро, что преодолев 3 мегаома и ниже, он начинал орать и показывать нулевое сопротивление изоляции. Причём после нескольких испытаний мегер начал орать сразу же после подачи напряжения. Мы схватились за голову, конечно. Но потом было принято решение все-таки муфту поставить. А в дальнейшем попытаться найти повреждение на оставшемся куске до КТП.

мой аватарчик проверяет работу.) По скольку это повреждение Кабелей вызвало срабатывание плавких вставок не только на узле учёта посёлка но и в самом КТП. А туда у нас доступа нет, пришлось вызывать аварийно-спасательную бригаду Россетей. Зона ответственности Росссетей заканчивалась границей самой подстанции.учитывая то, что у нас 1 кабель оказался повреждённым, а своему прибору я не полностью в этот момент доверял. Мы попросили ребят из бригады проверить кабель ещё раз, ихним аттестованным и поверенным прибором. Проверка показала ту же самую картину. Тогда мы их попросили запитать этот кабель напряжением ихними силами. Надев всевозможные средства защиты и пользуюсь диэлектрической штангой, ребята подали напряжение на этот кабель... . И ничего не случилось, плавкие вставки не выгорели. :a На самом деле, как нам рассказали аварийщики, такие вещи периодически происходят при повреждении кабелей, когда мегометр показывает аварию, а при подаче рабочего напряжения. Происходит "высушивание" дефектного участка, малыми токами. Который не приводит к короткому замыканию, а также к дальнейшему повреждению кабеля. И в дальнейшем такие участки служат годами без проблем. Этот аварийный участок мы по рекомендации бригады выдержали под напряжением без нагрузки в течении 2-х недель, и затем её успешно подключили. И эта линия эксплуатируется посей день. Пардон за много букв.

Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

24.03.2023 в 05:49:45

#7164546

dokar написал: взаимодействие с химичеси активными элементами (стяжка) a_lesander, Это ваши совместные с лабой, (по третьему пункту) - фантазии. Проблема не оболочке , а в изоляции жил.

dokar, я и не спорю что всё это на уровне догадок и фантазий.

Если нужно разобраться, выштрабливаем кабель с плохой изоляцией и отдаём на экспертизу, как просят ребята в переписке. Неплохо было бы ещё узнать какая стяжка использовалась и не добавлялось ли в неё посторонних элементов перед заливкой - пластификаторов, затвердителей, в общем всё что могло повлиять на ПВХ. Вопросов много. Покажите хотя бы фото кабеля с маркировкой (те куски что остались). Судя по всему никто из присутствующих на форуме с подобным не сталкивался. Как действовать - выбор за вами. Если времени и желания на разбирательство нет - меняйте кабель.

Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

24.03.2023 в 08:44:27

#7164556

a_lesander, маркировка не примечательная - maxi cable далее ввгнглс и сечение, гост и номер госта... вы правы, время на разбирательство уже и так потрачено. Очевидно кабель не в порядке, с гостовским такое бы не произошло.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.03.2023 в 09:40:35

#7164565

Samurayko написал: a_lesander, маркировка не примечательная - maxi cable далее ввгнглс и сечение, гост и номер госта... вы правы, время на разбирательство уже и так потрачено. Очевидно кабель не в порядке, с гостовским такое бы не произошло.

Вызывает некоторое недоумение надпись: "Напряжение 300/500В"

Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

24.03.2023 в 09:43:55

#7164566

СтранникXXI, сейчас когда я разобрался в нюансах мне это тоже кажется странным. Но тогда я как заказчик, на момент закупки прорабом, не обратил на это внимание. Он мне скинул фотку эту - ну кабель и кабель подумал я, прораб сказал что кабель гостовский, и все с ним в порядке.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.03.2023 в 09:44:22

#7164567

dokar написал: В нем оказалось, что при проверке между одной из фаз и нолем, сильно падает сопротивление на пятистах и 1000 вольт. Но не до критических значений. А вот на 2,5-ой киловольтах. Мегаомметр начал конкретно прошивать

Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ.

Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

24.03.2023 в 09:47:18

#7164568

Еще нашел сейчас его на авито, сами продавцы сознаются что это левак.

Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

24.03.2023 в 09:53:51

#7164571

Обычная бухта с кабелем по ГОСТ (видно по наружной изоляции), но я не настаиваю. А вот шильдик подозрительный: завод не указан, штрих-код для внутреннего использования, странный номинал напряжения 300/500. Возможно Китай. Должно быть так.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

24.03.2023 в 09:57:14

#7164575

a_lesander написал: в общем всё что могло повлиять на ПВХ

Непросто за несколько недель повлиять на изоляцию жил сквозь оболочку кабеля, проложенного в гофре.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

24.03.2023 в 10:03:36

#7164580

"5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга. Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, обозначение настоящего стандарта, год выпуска кабеля. Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную информацию, например число и сечение жил, номинальное напряжение, длину, кодовое обозначение предприятия-изготовителя."

Что пишут на оболочке?

Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

24.03.2023 в 10:09:16

#7164583

ВТБ!, на оболочке это есть "Maxi cable ввг.... гост... дата"

Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

24.03.2023 в 10:09:32

#7164584

ВТБ!, если внешняя изоляция была уже рассохшая, а тонкая гофра лопается при любой возможности. Согласен, что с хорошим кабелем врятли что то похожее может произойти.

Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

24.03.2023 в 10:10:40

#7164585

Ну и смущает диаметр жилы 1.6, это явно меньше 2.5 мм2 сечения

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу