master.msk написал 01.05.2025 в 19:35 Где то там должна быть граница ответственности : общедомовое - собственник.

Техпомещение - лифтовый холл -3 квартиры. Стояки общедомовые с отводами и всей гирляндой (вводные+ГФ+Сч+ОК+отсечной) в техпомещении, потом лифтовый холл (с трубами воды и отопления в стяжке пола под плиткой до квартиры), потом стенка из ГКЛ с зазором 40см до несущей стены. Граница ответственности по стене квартиры, но сами трубы от вводных кранов и дальше моя зона ответственность. Все, что на площадке и в техпомещении (кроме запорных кранов +... и труб ХВС,ГВС) общедомовое имущество.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16968

01.05.2025 в 20:00:05

Этажные редуктора OR рабочие.Но это плохо и неудобно, увы.

Этажные они не отменяют, мало ли что где стоит. Главное, чтобы, в отдельно взятой квартире, стояло. И компенсаторы. Элементарный, самый простой, узел. Свой кран. Грязевик, редуктор. Дальше, по необходимости : гидролоки, компенсаторы, манометры, коллекторы. Еще, если расширить, термостат, магистральные фильтры. Где то там, еще покраска стены в голубой цвет. Но, редуктор, свой, обязательно. И грязевик перед ним. 20241129_161215 А это то, что в общем коридоре 20240925_172023

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121477

01.05.2025 в 20:06:25

master.msk написал 01.05.2025 в 20:00

Этажные они не отменяют, мало ли что где стоит. Главное, чтобы, в отдельно взятой квартире, стояло.

Какой смысл, если этажные настроены на 3 бара? Самому себе выстрелить в ногу?

master.msk написал 01.05.2025 в 20:00

Свой кран.

У меня стоит сразу после счетчика в МОП.

Именно по причине:

master.msk написал 01.05.2025 в 19:35

То, что в общем коридоре, это ваше, после "вводных кранов на стояке", там где табличка "не включать". Несмотря на то, что в коридоре. Где то там должна быть граница ответственности : общедомовое - собственник.

0
SASHA7
SASHA7
Новичок

Регистрация: 01.05.2025

г. Челябинск

Сообщений: 1

01.05.2025 в 20:06:40

Здравствуйте! Если перекрывающие вентили для горячей и холодной воды стоят в туалете, а течь произошла в ванной из сбросника на трубе ГВС, сбросник находится на полотенцесушителе. Кто отвечает за протечку УК или собственник квартиры? Дом трехподъездный, сбросник есть только во 2м подъезде на 10м последнем этаже в санузле в квартире. В управляйке говорят, данные сбросники вообще установлены в подвале, а к тому, что установлен в квартире они отношения не имеют. Знаете, что-нибудь об этом, можете вкратце пояснить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121477

01.05.2025 в 20:12:30

SASHA7, если он (для спуска воздуха) стоит на общей магистрали - они и отвечают.

Воду могут отключить только они, а без отключения его сам не поставишь.

Постановления 354, 491

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16968

01.05.2025 в 20:18:14

Какой смысл, если этажные настроены на 3 бара? Самому себе выстрелить в ногу?

Давление должно быть стабильное. Для начала. Для большей производительности можно, у себя поставить рд ду 20. А тот, редуктор, который общий, во первых соседи могут вкрутить до упора, ввиду нехватки давления из за кривой сборки водопровода. Все же ищут проблему, если становится "плохой напор" в нехватке давления, правда? Косяки и дешманское исполнение в своем водопроводе никто не видит, верно?) Плюс, внешний рд никак не устраняет влияние этих самых соседей, у которых "плохой напор". Выравнивать/стабилизировать надо давление, можно хв чуть выше гв. Иначе никакие зеленые барашки на коллекторах не помогут.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121477

01.05.2025 в 20:33:34

master.msk написал 01.05.2025 в 20:18

Для большей производительности можно, у себя поставить рд ду 20

Ну да, и настроить на 2 бара.

master.msk написал 01.05.2025 в 20:18

А тот, редуктор, который общий, во первых соседи могут вкрутить до упора, ввиду нехватки давления из за кривой сборки водопровода.

Могут. Но не крутят. Манометры до и после - посмотреть не трудно.

master.msk написал 01.05.2025 в 20:18

Плюс, внешний рд никак не устраняет влияние этих самых соседей,

Полностью нет, только частично, увы.

master.msk написал 01.05.2025 в 20:18

Выравнивать/стабилизировать надо давление

Я агитировал соседей убрать этажный и поставить индивидуальные.... но какой там.

УК тоже ничего слышать не хочет.

Но есть еще вариант... Может удастся подключиться не от стояка но до этажного редуктора. Там 5.5...6бар.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16968

01.05.2025 в 20:44:13

Полностью нет, только частично, увы.

Да вообще никак. Я бы лучше 2-2,5, это нормальное давление, при условии нормальной сборки и сантехники, стабильные сделал у себя. И никто не запрещает добавить на общем.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11321

01.05.2025 в 20:54:11

SASHA7 написал 01.05.2025 в 20:06

течь произошла в ванной из сбросника на трубе ГВС, сбросник находится на полотенцесушителе. Кто отвечает за протечку УК или собственник квартиры?

У вас этаж последний ? Воздухоотводчик на ПС был установлен изначально от застройщика ? ПС тоже от застройщика ? Сам воздухоотводчик автоматический поплавковый или кран Маевского ? А будет фото - получите более точный ответ

0
Neptun
Neptun
Новичок

Регистрация: 07.09.2015

Магнитогорск

Сообщений: 18

03.05.2025 в 10:43:38

master.msk написал 01.05.2025 в 19:35 Не может быть, чтоб не было. У нас как говна за баней, могут только везти долго.

Может, на сайтах фирм присутствуют, но "... к заказу временно не доступен...". По ссылке из соседней темы получилось заказать на Озоне Caleff 1/2 533441Н, прийдет после 10мая. Уважаемый Technik-san в одной из тем форума упоминал о случаях подобных "...рост давления в трассах ХВС в статике и ночью, когда не будет разбора воды, рост этого давления,  в трубах одетых в гофру и "запертых"обратным клапаном от стояка,  может оказаться критическим ой подводки, бывало даже свыше 10кг . Гасители гидроударов CIMM CAR19 или ZILMET для таких случаев очень выручают." Возможно и какие то действенные решения для исправления ситуации уже были/применялись? Поможет ли перекладка участка МПТ 12/16мм в гофре на другую трубу, большего диаметра и в теплоизоляции? Или ставить дополнительные РД в квартире с регулируемыми сбросными клапанами? Мастер который все делал говорит впервые с таким столкнулся, что делать не знаю!

1
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16968

03.05.2025 в 11:29:18

1000039216

1/2 533441Н

Не лучший варинат для квартиры. На 1-2 потребителя типа раковины в туалете. На выход смесителя для гигиенического душа ставил такие 20230401_114053

Поможет ли перекладка участка МПТ 12/16мм в гофре на другую трубу, большего диаметра и в теплоизоляции?

Не принципиально для тупиковых подводок, теплоизоляция актуальна для магистралей, т.е там, где постоянно движение воды, на отоплении, в контурах гвс. В вашем случае нужна изоляция для защиты трубы от механических повреждений, гофра даже более предпочтительнее. В теплоизоляции нагреется, только чуть дольше, не за 10 минут, а за 20.