BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122868

03.05.2025 в 11:46:04

Neptun написал 03.05.2025 в 10:43

Поможет ли перекладка участка МПТ 12/16мм в гофре на другую трубу, большего диаметра и в теплоизоляции?

Нет

Neptun написал 03.05.2025 в 10:43

Или ставить дополнительные РД в квартире с регулируемыми сбросными клапанами?

Отверстие 0.5мм в тарелке ОК просверлить. Если ОК обязательны для УК, в чем сомневаюсь. Но можно и тарелку вынуть. Если ОК не будет или тарелка вынута - вы должны ГАРАНТИРОВАТЬ отсутствие перетоков между ХВ и ГВ - ОК должны стоять: - бойлер - гиг душ -смесители термостаты - ИК смесители автоматы и тд.

РД ставить как можно ближе к коллектору. Манометры до/после.

Давление на входе? Схема - нужна планировка с длинами.

0
Neptun
Neptun
Новичок

Регистрация: 07.09.2015

Магнитогорск

Сообщений: 22

03.05.2025 в 11:58:00

BV, попробую сделать схему с планировкой.

0
Neptun
Neptun
Новичок

Регистрация: 07.09.2015

Магнитогорск

Сообщений: 22

06.05.2025 в 21:24:20

Отсутствие ОК никакой роли не сыграло, вернул обратно. Задействовал регулятор VT.CAR19, проверяю как влияет. По участку от редуктора до коллектора с закрытыми кранами (9метров МПТ +коллектор+ остальные элементы и соединит.арматура на этом участке) точно помогает! Постепенно, по 1 отдельному участку разводки, добавлять буду (чтобы выяснить хватит объема CAR19 или еще добавлять один). Одна линия разводки (ХВС и ГВС) длинной 7м, от коллектора до подсоединения с 3-мя потребителями на кухне, в одном месте пересекает в плотную 2 трубы отопления. Расстояние меджу трубой ХВС в прижатой термоизоляции и трубами отопления в гофрорукаве больше 5мм сделать не удалось, т.к. эти трубы будут идти в сухой стяжке под полами. Мастер утверждал при монтаже, что этого достаточно. Но исходя из выявленной проблемы с нагревом воды в трубе ХВС и ростом давления без разбора, есть большие сомнения. Сейчас отопление 2 недели как отключили. Будоражит мысль, что с новым отопительным сезоном начнется прогрев трубы холодной воды в этом месте и рост давления воды в ней, без разбора. На сколько такая ситуация критична!? Или уже перегибаю? IMG_20250506_184627

0
Neptun
Neptun
Новичок

Регистрация: 07.09.2015

Магнитогорск

Сообщений: 22

13.05.2025 в 12:42:22

Вопрос решен не дожидаясь очередных проблем, сделан обвод трассы труб по ближайшей стене, с подьемом выше труб отопления.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17145

13.05.2025 в 13:11:22

Neptun,  каким образом "вопрос решен", потому что закончился отопительный сезон, он не был решен до этого? Измерить температуру воды в холодной трубе, чтобы понять, действительно ли отопление подогревает, или, что более вероятно, достаточно обычной температуры воздуха. Все, что вы здесь написали, уже было, и не раз, в других местах, где никаких труб отопления рядом не было

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122868

13.05.2025 в 13:13:37

Neptun написал 06.05.2025 в 21:24

По участку от редуктора до коллектора с закрытыми кранами (9метров МПТ

Редуктор надо ближе к коллектору

0
Neptun
Neptun
Новичок

Регистрация: 07.09.2015

Магнитогорск

Сообщений: 22

13.05.2025 в 16:39:03

master.msk написал 13.05.2025 в 13:11 Neptun,  каким образом "вопрос решен", потому что закончился отопительный сезон, он не был решен до этого?

Вопрос был о возможности дополнительного прогрева воды (большем чем до комнатной 20-22*С) в трубе ХВС без разбора, при условии что есть контакт при пересечении с отопительной трубой (в отопительный сезон с t 65-70*C) и обраткой (с t ?*C). А отопительный закончился уже и не проверишь/не замеришь. Приглашенный теплотехник объяснил, что с учетом расположения пересечения труб воды и отопления в сухой стяжке (граншлак) нагрев воды в статике ориентировочно будет до 36-40*С. А это еще одна дополнительная проблема (привет от застройщика). Что бы ее исключить переложили трассу в обход труб отопления по ближайшей стене. Это и считаю решением вопроса в данном месте (на пересечении воды и отопления), а не всей проблемы.

BV написал 13.05.2025 в 13:13 Редуктор надо ближе к коллектору

Это уже понял, но мастер "расписан" на 2-2.5мес вперед, а переделать вводную группу других нет. Т.ч. есть мысль пока самому попробовать поставить предохранительный клапан со сбросом (Теchnik-san советовал типа Stiebel Eltron SV EX 1/2) на линии от РД до крана с эл.приводом и ждать мастера для переноса РД и ОК непосредственно перед краном с эл.приводом, промывным фильтром и коллектором.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17145

13.05.2025 в 16:43:32

Neptun,  нагреваться будет холодная вода, в любом случае. До 25, до комнатной. Надо было с замеров начать. Что то мне не верится, что вся вода в трубе может быть прогрета, пусть даже, на каком то участке в параллель и вплотную, до 40. Без фото трудно сказать, что у вас представляет собой "пересечение", скорее параллельная совместная прокладка трасс, если так сильно влияет.

Stiebel Eltron SV EX 1/2) со сбросом

Это не "клапан", а группа безопасности. Точнее, ее дешевый аналог. Ее и на обычную то водогрейку в квартире нежелательно, при наличии редуктора, или обратника, на подаче воды. Во всяком случае, без расширительного бака, точно нельзя. А в качестве аварийного клапана, зачем?)) Тогда уже регулируемый предохранительный клапан, подобрать давление.

0
Neptun
Neptun
Новичок

Регистрация: 07.09.2015

Магнитогорск

Сообщений: 22

13.05.2025 в 19:46:27

master.msk написал 13.05.2025 в 16:43 Без фото трудно сказать, что у вас представляет собой "пересечение",

Фото пересечения 6-ю постами выше, вдоль стены две линии 25 или 26 МПТ в гофре - теплотрасса, перпендикулярно пересекают ХВС и ГВС в теплоизоляции с заходом в стену. Просвет между ними 4-5мм дополнительно залит пеной. Все лежит на плите перекрытия в сухой засыпке из граншлака толщиной 7.5-8см, сверху будет 2 слоя супер пол Кнауф по 12.5 мм + ламинат 8мм. От коллектора до пересечения 5м +0.5м в стене+2м до потребителей - нагрелась до 25*С и трубы отопления еще температуры добавили бы. Участок тупиковый. Теплотехнику обманывать резона нет, не его объект. Трубы отопления прогреют трубы воды и сухую засыпку вокруг них, при прохождении теплоносителя, если оставлять как было. В СНиПе указывается расстояние в 100мм между тубами воды и отопления, по тому и сделал обвод труб по стене. Да, нагреются до комнатной без разбора воды, но не более.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу