20.03.2024 в 06:47:01
Свёл все рекомендации в список и переделал схему. 1.Зазмеление TT 2.Ввод переделать на СИП 3.Автоматы группы В? 4.ДСУП в бане? (розеток там нет) 5.Все УЗО на 30мА 6.Заземление штыревое (1 штырь) 7.На столб поставить ОПН-0. 4 8.Проверить заземление опоры
Всё отразил? Будут еще какие-то замечания?
BV написал: Дом кирпич - заземление нужно обязательно. Какое и как - нужны еще данные.
Какие еще данные необходимы?
20.03.2024 в 10:34:46
Глеб Абдулов написал: Автоматы группы В?
Я бы порекомендовал именно их.
Глеб Абдулов написал: ДСУП в бане? (розеток там нет)
Т.е. розеток как таковых не будет вообще? В любом случае, Вы же в баню будете вести 3-х проводниковый кабель.
Глеб Абдулов написал: Будут еще какие-то замечания?
У Вас и розетки, и освещение каждые под отдельным УЗО: рискуете, не дай Бог остаться или без света, или розеток в принципе. Я бы перемешал.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.03.2024 в 06:46:55
MaSeVi, Решил разнести только розетки и освещение хоз.блока. Если вырубиться розеточная группа, то из хоз.блока можно будет кинуть временно удлинитель и наоборот.
. Почему автоматы категории В? Они же более чувствительные, я так понимаю?
21.03.2024 в 07:53:04
Глеб Абдулов, Чувствительность здесь не причём, нет такой хар-ки у АВ. Просто у Вас ВЛ старая, голые провода, состояние КТП неизвестно, много промежуточных соединений по пути к Вашему объекту, поэтому ток КЗ м.б. невысоким. Вот поэтому лучше АВ хар-ой В
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.03.2024 в 06:35:47
MaSeVi, понял. Спасибо. А по компановке щитка нет больше замечаний?
22.03.2024 в 18:16:22
Глеб Абдулов, в баню можно дать 12 вольт извне. Подумать. Заземление длина - какие грунты в самый сухой период - примерно конец января. Обычно бьют штыри и измеряют - если недостаточно - еще сегмент добавляют. Бьют летом, и хорошо бы проверить позже - когда сухо и мороз.
Ток КЗ - проверить хотя бы грубо методом электрочайника по просадке сети при нагрузке. Ориентир - если на 20 вольт - то сильно плохо. Более точное описание метода и расчетов - гуглите
24.03.2024 в 15:23:16
BV, спасибо за советы!
24.03.2024 в 15:24:33
AlexeyL написал: Поэтому радикально отличается способ прокладки кабелей по стенам.
Я так понимаю, только металлическая гофра?
24.03.2024 в 15:25:56
AlexeyL,
AlexeyL написал: Поэтому радикально отличается способ прокладки кабелей по стенам.
Я так понимаю, в моем случае подойдет только метал.гофра?
24.03.2024 в 15:43:47
MaSeVi,
MaSeVi написал: поэтому ток КЗ м.б. невысоким. Вот поэтому лучше АВ хар-ой В
Извините за дилетантский вопрос, а как КЗ от этого зависит? Я понимаю, что это связано с сопротивлением/напряжением, но всё же. Если я фазу и ноль соединю, то КЗ будет в любом случае.
24.03.2024 в 16:12:51
BV,
BV написал: методом электрочайника
Это вот как здесь написано?
https://mastergrad.com/forums/t105835-kontrol-soprotivleniya-zu-s-pomoshchyu-chaynika/
20.04.2024 в 16:55:48
Друг собрался электрифицировать дачный дом: планируется водонагреватель, эл.плита, холодильник, возможно сплит-система, розетки с эл.чайником и освещение. Бюджет по разумному минимуму. Вводная проводка алюминиевая 2х6. Т.к. нагревателя и плиты нет в наличии, прошу совета как сгруппировать проводку для них: плита с холодильником, нагреватель с розетками (эл.чайник) и возможно сплит-системой (водонагреватель наверно лучше под УЗО ?), так нормально, при условии что по дому медная проводка ?
20.04.2024 в 17:08:40
VaLLeon написал: Вводная проводка алюминиевая 2х6
Скажите другу, чтобы заменил на потолще :yu:
20.04.2024 в 17:44:06
BV, я бы поставил защиту как от высокого, так и от низкого напряжения, в список обязательных для домика. Потому как при недостатке - холодильники имеют свойство загораться, и стоимость ремонта становится стоимостью постройки домика (если выжили те кому он нужен). При обрыве ноля, если где-то есть сопли по линии или не СИПом разводка в поселке, рискуете получить в доме 380 тоже со всеми вытекающими. Также для деревянных домиков, я бы добавил в обязательные защиту от искрения - УЗДП. Миандр делает относительно недорогие. Проверил, оно работает - два перфоратора разом иногда вышибают в защиту, там при работе внутри двигателей как раз искрит. Один устройство выкупает, два иногда его путают.
Если автор задается вопросом, можно ли воткнуть автомат 25А на плиту, чтобы не вышибало - сначала лучше изучить теорию. Автоматы ставят именно для того, чтобы их вышибало при перегрузке, а не загорелся нагревшийся провод.
В электрике в целом ничего сложного нет, если делать обычный щит для дома, но нужен технический бекграунд и обучаемость. 60 тысяч за выяснение что за фигня сделана, нарисовать проектик, растянуть линии и собрать щиток на дом - слишком дешево. За шайтан работы, когда вместо этого щитка соберут другой, но по такому же принципу - очень дорого. Тут сложный вопрос, зависит от фронта работ и квалификации исполнителя. Разумно привести в порядок, убавив номиналы и добавив пару новых линий на мощное - 60 выглядит вменяемо.