18.04.2024 в 22:08:51
Добрый день!
Читаешь рекламу пишут пол самовыравнивающийся, и типа даже новичок легко сделает.
Смотришь видео на ютубе там и маяки надо выставить и разглаживать вручную чтобы ровным получился да еще это всё надо успеть за 20 минут. Нужно чтобы один мешал второй подавал третий раскатывал.
Есть ли растворы с долгим "временем жизни" и реально чтобы сами в уровень растекались? Чтобы можно было без паники размешивать доливать пока, валиком водить пока гладкая поверхность не образуется без всяких маяков. Пусть он потом хоть двое суток сохнет.
И второй вопрос какой есть раствор с минимальным допустимым слоем? Чтобы после усадки стяжки между маяками можно было пролить на 0.1 - 1.5мм. Вроде бы самые финишные 1мм, есть ли меньше? или и эти нормально на стяжку лягут, или всё же нужно поверх наливать пару миллиметров?
18.04.2024 в 23:43:16
нет таких растворов.а для чего вам заливать меньше 1мм?
телефон 8 905 530 42 54
19.04.2024 в 10:16:11
KSergeyP, таких растворов не существует. Даже самонивелирующимся надо помогать ракелем, а не валиком, который только для прокалывания пузырей.
Наливной пол - это костыль, когда не умеют сразу сделать нормальную стяжку с просветами под 2х метровой рейкой менее 2мм. Делайте хорошую полусухую стяжку без маяков и наливные костыли будут не нужны в принципе
19.04.2024 в 20:20:59
BV написал: Делайте хорошую полусухую стяжку без маяков и наливные костыли будут не нужны в принципе
Полусухая не всегда подходит, например при устройстве теплого пола.
Да и если сначала на плиту положить шумогидроизоляцию, например "Звуко-гидроизоляция Шуманет 100"
19.04.2024 в 20:25:40
евгений78 написал: а для чего вам заливать меньше 1мм?
После высыхания стяжка даёт усадку а маяки торчат. Причём эта усадка может не везде быть равномерной где то 1-2мм а ближе к маяку доли милиметра. Вот думал что если просто налить самовыравнивающийся поверх и правилом пройти по тем же маякам. Будет нормально держаться в местах где слой очень тонкий получится?
20.04.2024 в 01:15:55
KSergeyP написал:
евгений78 написал: а для чего вам заливать меньше 1мм?
После высыхания стяжка даёт усадку а маяки торчат. Причём эта усадка может не везде быть равномерной где то 1-2мм а ближе к маяку доли милиметра. Вот думал что если просто налить самовыравнивающийся поверх и правилом пройти по тем же маякам. Будет нормально держаться в местах где слой очень тонкий получится?
KSergeyP, я делаю стяжки из наливного пола Юнис Горизонт Универсальный. Потом, или сразу, или в течении суток, доливаю 1-2 мм финишным слоем из этого же материала и провожу правилом по маякам. Данный наливной пол держится отлично даже на гипсе, на котором установлены маяки, вдоль маяков трещин никогда не было.
При проверке такой стяжки вдоль-поперек-по диагоналям, диск от болгарки толщиной чуть более 1 мм, нигде не пролезает под трёхметровым правилом:
20.04.2024 в 03:31:14
KSergeyP написал: что если просто налить самовыравнивающийся поверх и правилом пройти по тем же маякам. Будет нормально держаться в местах где слой очень тонкий получится?
будет держаться. так можно. Но сам он не выровняется никогда - ровняйте правИлом. И ешё. толщина 1 мм будет высыхать очень быстро - поэтому ровняйте быстро и не обращайте внимание если будут появляться борозды от попадающего под правИло мусора и от засохших комочков. Вам же не под окраску? :)
20.04.2024 в 09:26:16
KSergeyP написал:
BV написал: Делайте хорошую полусухую стяжку без маяков и наливные костыли будут не нужны в принципе
Полусухая не всегда подходит, например при устройстве теплого пола.
Да и если сначала на плиту положить шумогидроизоляцию, например "Звуко-гидроизоляция Шуманет 100"
KSergeyP, а кто вам сказал, что не подходит в этих случаях? Ну впрочем... Делайте как читали и используйте наливной пол...
20.04.2024 в 09:35:21
Vasili, я так понимаю состав гипсоцементный?
20.04.2024 в 21:21:33
BV написал: Vasili, я так понимаю состав гипсоцементный?
BV, нет, не гипсоцементный
21.04.2024 в 13:31:47
Vasili, Вот задолбали производители, которые даже в Тех описании не указывают состав смеси! И откуда вы взяли (я хорошо искал и не нашел) что он чисто цементный, а не на комплексном вяжущем (гипсоцементный)? На это косвенно намекают 2 параметра:
Также бесит, когда производитель не указывает такой важный параметр, как величина усадки в мм/м длины.
Данный наливной пол держится отлично даже на гипсе, на котором установлены маяки, вдоль маяков трещин никогда не было.
Ну чудес не бывает, и по гипсовым маякам непрогрунтованным адгезии нормальной не будет ни у цементных, ни у гипсовых смесей. Достаточно немного знать о свойствах гипсового камня. Если уж делать гипсовый маяк - то сушить и грунтовать. А не трещит возможно потому что материал гипсоцементный, и усадка у него по этой причине небольшая.
По поводу тонких слоев по верху схватившейся смеси также есть сомнения в идеальной адгезии. Несомненно она есть, и возможно прокатывает из-за малой усадки, но.... уж очень много мне попадалось на практике таких подливок, где при небольшом механическом воздействии эта корочка отслаивается.
Ну а целом состав похоже неплохой, если реально 20 МПа на сжатие и не трещит. Но в тех доках написано ДО 20 МПа - хотя хорошие производители пишут "не менее". Это и есть некоторое лукавство и тест на внимательность ;)
Насчет выбора при слоях более 60мм и по мягкому подстилающему слою предпочту качественную полусухую стяжку:
И совершенно непонятно почему ее нельзя применять с теплым полом. Да, плотность немного меньше литых бетонных составов, и теплопроводность немного меньше ... и что? Даже при отоплении полами это практически ни на что не влияет. Ну будет температура теплоносителя на несколько градусов выше и все.
21.04.2024 в 16:59:24
BV написал: откуда вы взяли (я хорошо искал и не нашел) что он чисто цементный, а не на комплексном вяжущем
нужно смотреть "документация" - "техописание" - 2-я страница. СОСТАВ Композиционное вяжущее, мелкофракционные наполнители, модифицирующие добавки.
21.04.2024 в 18:58:33
Грэй, почему тогда в ТО ничего не написано?
21.04.2024 в 19:17:50
Грэй написал:
BV написал: откуда вы взяли (я хорошо искал и не нашел) что он чисто цементный, а не на комплексном вяжущем
нужно смотреть "документация" - "техописание" - 2-я страница. СОСТАВ Композиционное вяжущее, мелкофракционные наполнители, модифицирующие добавки.
Грэй, спасибо. Теперь нашел. Только вот осталось некоторое непонимание...
Там же в документации есть сертификация и указан ГОСТ 31358-2007 СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ
На мешке и в ТО 31358-2019 СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ (добавили комплексное вяжущее)
Там же в одном из сертов походу старых "и для улицы"
Ну в общем сейчас получается что он таки гипсо-цементный и не для улицы.
21.04.2024 в 19:23:58
Vasili,
Потом, или сразу, или в течении суток, доливаю 1-2 мм финишным слоем из этого же материала
Это - из тех описания на материал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу