Мишутк написал: Дверные столбы формирующие проем крепить в пол жестко

Тогда получается что боковой каркас с окном и дверью должен быть жестким, чтобы он ни при каком раскладе не перекашивался?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

16.08.2024 в 00:12:30

#7246114

пока Вы не посоветовали делать веранду не жесткой на складывание

Напоминаю:

А защита от складывания - жесткая на складывание кровля.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

16.08.2024 в 00:16:51

#7246115

В деревянных домах для дверей и окон - обсада. Можно сделать с зазором по коробке и эластичной заделкой. И.... гуляния не бесконечны, а всеж имеют небольшие величины.

Короче, если делать сваи ниже гл. промерзания, а не огрызки или тумбочки, то пучений быть не должно.

Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 3836

16.08.2024 в 00:56:44

#7246120

BV написал: В деревянных домах для дверей и окон - обсада.

Это не для каркасников.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

16.08.2024 в 01:31:43

#7246126

pool написал:

BV написал: В деревянных домах для дверей и окон - обсада.

Это не для каркасников.

pool, в курсе.

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

16.08.2024 в 05:39:49

#7246130

BV написал: В деревянных домах для дверей и окон - обсада. Можно сделать с зазором по коробке и эластичной заделкой.

Обычно окна и двери крепятся при помощи нагелей по бетону, затем пустоты вокруг запениваются. А в случае эластичной заделки после высыхания пены нагеля нужно выкрутить? Или пена тоже недостаточно эластична?

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9683

16.08.2024 в 12:47:49

#7246181

Боковая стенка имеет однородное основание. Можно залить под нее монолитную армированую балку, которая при пучении будет двигать всю стенку не нарушая ее геометрии. Перекашивать же будет боковые.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

16.08.2024 в 19:37:29

#7246219

Мишутк написал: Перекашивать же будет боковые.

В одном из боковых каркасов расположены дверь и окно, нежелательно чтобы их перекашивало. Но сам по себе ростверк - хорошая идея.

Если выберу винтовые сваи - чем лучше связать верх свай? Какого диаметра сваи использовать для каркасной веранды, с учетом снеговой нагрузки?

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

16.08.2024 в 19:38:47

#7246220

BV написал: Есть вилатерм, кфлекс и тд

Нагеля после этого обязательно выкрутить?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

16.08.2024 в 20:48:34

#7246228

atztek написал:

BV написал: Есть вилатерм, кфлекс и тд

Нагеля после этого обязательно выкрутить?

atztek, надо предусматривать какие-то подвижные крепления. Это не просто. А без креплений выпадет. К чему детские вопросы про нагеля?

Речь к тому, что проще делать чтобы не было перекосов от пучения.

Треснувшие стеклопакеты и рамы и насмерть зажатые двери уже видел.

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

16.08.2024 в 22:47:16

#7246241

BV написал: Речь к тому, что проще делать чтобы не было перекосов от пучения.

Четыре опоры привяжу жестко к фундаменту дома, а другие четыре - вероятнее всего будут винтовыми сваями. Думаю это позволит избежать морозного пучения.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

17.08.2024 в 07:54:19

#7246292

BV написал:

  • теплая отмостка 10см эппс

Поскольку вернулись к отмостке, хотелось бы разобраться с ее гидроизоляцией. На первой картинке темы изображена мягкая утепленная отмостка дома, скопирую ее сюда.

Раньше планировал использовать баннер в качестве гидроизоляции. Сейчас выяснилось что баннеры, даже б/у-шные, совсем не бюджетные. Остаются два варианта - пупырчатая мембрана или стеклоизол.

  1. Стеклоизол можно приклеить к фундаменту дома, выше подошвы фундамента. Но без нагрева огнем он, насколько я понимаю, не обладает гибкостью, а нагревать его вблизи ЭППС не получится.
  2. Пупырчатая мембрана - к фундаменту ее не приклеить. А если прижать мембрану к ЭППС (видел в видео кажется Технониколь) то никакой герметичности там не будет.
  3. Или все же купить в интернете б/у-шные баннеры (гибкие, их можно приклеить к фундаменту без нагрева, ЭППС фундамента крепить поверх баннера, что соответствует логике)?

Есть еще какие-нибудь подходящие гидроизоляционные материалы? Может какая-нибудь непупырчатая мембрана?

Исходим из то что речь о мягкой теплой отмостке с глиняным замком.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

17.08.2024 в 13:07:54

#7246335

BV написал: Про глину уже спрашивал ранее...

Глина будет дополнительным гидроизоляционным слоем. Каково Ваше мнение о гидроизоляционной мембране и стеклоизоле?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

17.08.2024 в 13:14:18

#7246337

atztek, Ги клеится к стене. Потом уже выполняется теплоизоляция цоколя и теплая отмостка. См плантер. И картинки как его использовать. Глина - найти себе геморрой на ровном месте

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

17.08.2024 в 20:21:23

#7246345

BV написал: Ги клеится к стене. Потом уже выполняется теплоизоляция цоколя и теплая отмостка. См плантер. И картинки как его использовать.

Вопрос - что понимать под гидроизоляцией? На моей картинке зеленым цветом изображена гидроизоляция отмостки (баннер, Плантер или стеклоизол), я про нее спрашивал. Вы наверное имели в виду гидроизоляцию фундамента перед его утеплением?


Вот картинка с канала Технониколь https://rutube.ru/video/445fa4b70831561d2774861028c15f1b/?t=173&r=plwd

Видно что фундамент утеплен ЭППС, затем уложен горизонтальный ЭППС, сверху Плантер. В моем случае между подошвой фундамента и самим фундаментом есть ступенька. В области ступеньки (отметил салатовым цветом) Плантер не ляжет плотно (как на картинке), это приемлемо?


Я с двух сторон дома буду в последствии поднимать грунт на 30-40-50 см (пока точно не знаю, везде будет по-разному). Плантер должен быть выше грунта в самой высокой точке с этой стороны дома?

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9683

17.08.2024 в 22:56:24

#7246347

Так поднимите утеплитель, чтобы ступенька оказалась выше уровня ГИ. Ну будет небольшая часть двойной толщины. Как сделать уклоны, нахлесты и выпуски чтобы вода стекала наружу по этому пирожку сообразите?

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

18.08.2024 в 07:33:22

#7246359

Мишутк написал: Так поднимите утеплитель, чтобы ступенька оказалась выше уровня ГИ. Ну будет небольшая часть двойной толщины.

Опишу вопрос по-другому. Сейчас вокруг дома грунт на одинаковом уровне, обозначил нулями на картинке. В дальнейшем в зеленой области буду поднимать грунт на условные 40 см, с уклоном от дома. Между домом и гаражом также буду подсыпать, чтобы образовался уклон к дороге, она не изображена, но находится в нижней части картинки, в области нулей.

  • Можно сделать утепленную отмостку вокруг дома на 'нулевом' уровне? - это включает утепление подошвы фундамента, обратную засыпку с уклоном от дома 2-5 градусов, утепление отмостки, гидроизоляция отмостки Плантером, засыпка Плантера до уровня подошвы. Грунт подсыпать позже.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

18.08.2024 в 14:31:28

#7246385

atztek, мастика холодная. Прижимная планка.

Гугл/Яндекс картинки.

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

18.08.2024 в 19:44:11

#7246423

BV написал: мастика холодная. Прижимная планка.

Мастика для гидроизоляции фундамента?


Один вопрос, пока не забыл спросить - электрикой дома в связи со сложившимися обстоятельствами в этом году заниматься не планировал, хотя стены проштроблены и все подрозетники установлены еще год назад. Сейчас главная задача - сделать отмостку и разуклонку грунта, потом другие срочные дела будут. Но если сделаю отмостку, под ней потом уже не получится завести в дом кабель. Планировал медный 5х10 мм2, расстояние до щитка в доме будет метров 20, если не ошибаюсь, не меньше, а одна из фаз пойдет в другой щиток, там еще 10 метров.

Кабель пойдет из гаража. Изначально хотел вести по воздуху, но все говорят что лучше в грунте прокладывать. Если в грунте, то только в области, отмеченной желтым прямоугольником:

Как его лучше завести - очень не хотелось бы извлекать щебень (разрушать щебневую подушку) из-под фундамента. Когда-то один опытный строитель в похожей ситуации (с подушкой под фундаментом) сказал что заводил кабель (не знаю бронированный или нет) через фундамент - т.е. вывел кабель из грунта в области отмостки, поднял выше и через отверстие в фундаменте в дом.

  • Как бы Вы поступили?
  • Обязательно ли использовать бронированный (негибкий) кабель? Может его в ПНД трубе в грунте проложить?
  • Как завести кабель через отверстие в фундаменте в данном случае?

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

25.08.2024 в 14:56:30

#7247298

BV написал: Прижимная планка.

BV написал: Ги клеится к стене. Потом уже выполняется теплоизоляция цоколя и теплая отмостка. См плантер.

На форуме были сбои, один вопрос остался без ответа, посмотрите пожалуйста.

Речь о Ваших сообщениях выше - "Ги клеится к стене. Потом уже выполняется теплоизоляция цоколя"

  • с Плантером же такой номер не пройдет? С Плантером сначала утепляют фундамент при помощи ЭППС и только после этого выпуски пупырчатой мембраны из теплой отмостки прикладывают к вертикальным листам ЭППС, и мембрану закрепляют планкой.

Хотелось бы прояснить такой момент:

  • откопаю траншею до щебня шириной на длину листа ЭППС,
  • утеплю подошву фундамента ЭППС,
  • уложу геотекстиль,
  • засыплю слой глины с трамбовкой и уклоном 3 см/м,
  • уложу листы ЭППС,
  • застелю пупырчатым Плантером, снаружи оставлю выпуск мембраны,
  • засыплю глиной с уклоном от дома

Фундамент пока (в этом году) утеплять не буду.

  • Куда деть выпуски мембраны до следующего года?

Назад