kdm84
kdm84
Новичок

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 35

23.01.2026 в 16:08:37

dokar написал 23.01.2026 в 16:03

kdm84,  Земля в розеткахх присоединена? Да и в светильниках тоже?

Да, присоединена.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132893

23.01.2026 в 16:23:11

kdm84 написал 23.01.2026 в 16:06

Глупый вопрос, а разве так можно в старых домах с tn c? У меня же на этом жёлто-зелёном и розетки сидят, а ранее я так понимаю предполагалась только плита, раз все остальное двухпроводка была в квартире.

Формально разделение PEN возможно в этажном щите. Чтобы нейтраль могла быть совмещенным ЗАЩИТНЫМ и нулевым проводником должны быть выполнены условия по сечению и надежности контактных соединений.

При этом выполнение ДСУП при разделении в этажном щите невозможно. По новым правилам разделение PEN в этажных щитах не предусмотрено.

У вас стояк на 10 квартир. И эти 10 могут скинуться на 30 (условно) метров медного провода ПУВ 1х16мм2 плюс 5 орехов, договориться с УК и проложить защитный нулевой проводник (в просторечии земля) от шины ВРУ на которую приходит кабель дома. Это не полное выполнение норм ПУЭ 7, так как надо еще СУП в подвале, но лучше чем так, как сейчас.

Но перед этим посмотреть на мос. ру планы по капремонту электрики дома.

Еще ВОЗМОЖНО!!! есть вариант... сделать быстрее и самим с привлечением денег из ФКР. - но побегать придется. Такой случай был на форуме.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132893

23.01.2026 в 16:28:40

kdm84 написал 23.01.2026 в 16:06

Не могу понять, почему мне его тогда при монтаже электрики не занулили, у соседа, кстати тоже, хотя электрики у нас разные были ?

Вопрос риторический)))

kdm84 написал 23.01.2026 в 16:06

электрика (это кстати вотчина УК

После НГ... переделывал подобный щит после рукожопства и УК и таких же электриков. Часть соединений искрила и проводники вытаскивались "голыми руками" без инструмента) Разбирал контакты, чистил, менял крепеж, вырезал старые ненужные проводники и тд и тп.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132893

23.01.2026 в 16:30:54

kdm84 написал 23.01.2026 в 16:06

получается до этого момента со стояков убирать провода pe нельзя?

Желательно отключить АВ, отключить от воды, подключить к щиту, и только потом вкл АВ. ( промежуточные этапы выше)

1
kdm84
kdm84
Новичок

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 35

23.01.2026 в 16:35:50

BV написал 23.01.2026 в 16:23

Формально разделение PEN возможно в этажном щите. Чтобы нейтраль могла быть совмещенным ЗАЩИТНЫМ и .....

Ну то есть для того, чтобы занулять мой РЕ в щите, надо бы сначала ревизию все системы делать (очень сомневаюсь, что ук, в моем случае жилищник это будет делать). А иначе, если сделать зануление и где-то в стояке отгорит ноль (как видимо в щитке было уже у меня) будет очень нездорово. Тогда вопрос, можно ли пока убрать РЕ только стояков? До всех переделок с щитом. Чем грозит если так сделать? Ведь ре итак не было в моей квартире, кроме плиты, как я понимаю.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132893

23.01.2026 в 16:45:25

kdm84 написал 23.01.2026 в 16:35

очень сомневаюсь, что ук, в моем случае жилищник это будет делать)

Это не сложно и не долго, но желательно сделать тщательно. А вот тщательно и УК - это как правило разное)

kdm84 написал 23.01.2026 в 16:35

А иначе, если сделать зануление и где-то в стояке отгорит ноль (как видимо в щитке было уже у меня) будет очень нездорово.

У вас в щите отгорели только отводы нулей, но не земля электро плит.

Если где-то на этаже контакт нуля со щитом будет нарушен - на вас не повлияет. Главное чтобы проводник остался целым.

kdm84 написал 23.01.2026 в 16:35

Тогда вопрос, можно ли пока убрать РЕ только стояков? До всех переделок с щитом. Чем грозит если так сделать?

Кусаться будут все приборы. И фото щита не очень и непонятно - там все под дифзащитой или частично. Если свет не под защитой и кз фазы на землю - вынос фазы на землю всех приборов.

kdm84 написал 23.01.2026 в 16:35

Ведь ре итак не было в моей квартире, кроме плиты, как я понимаю.

Но было заземление на стояки.

Похоже мы пошли на 2й круг)

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17607

24.01.2026 в 10:07:42

kdm84,  как выглядят места коррозии? На отводах полотенцесушителя, обычно в таком виде. 10000374261000037815 1000040599

А свищи на стояках - по- другому. 20250226_200536 20250313_111757 20250324_12361720250324_123802 20250324_123756

Соответственно, на отводах такое, как правило, если отводы для полотенцесушителя. В отводах для водонабжения тоже бывает, но значительно реже. Но, тоже на гвс. 20250606_174000

А на стояках свищи очень часто, и всегда были, многие даже не подозревают, что они у них есть под слоем краски. Это другое совсем, хотя причина одна : отложения внутри трубы.

0
kdm84
kdm84
Новичок

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 35

24.01.2026 в 11:57:05

1000030312в самом верху у стакана. Примерно как на вашем фото. Если успеваю поймать то сначала микрочервячок вылезает, в этот раз вот не заметил, он уже сифонить начал.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17607

24.01.2026 в 12:14:34

kdm84, а, ну у вас 2 проблемы, как я и написал. Старый свищ, который прогрелся сваркой и потек. Это же на старой трубе, верно? И коррозия отводов. Это разное.

0
kdm84
kdm84
Новичок

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 35

24.01.2026 в 17:05:00

master.msk написал 24.01.2026 в 12:14

kdm84, а, ну у вас 2 проблемы, как я и написал. Старый свищ, который прогрелся сваркой и потек. Это .....

На старой, только вот до сварки там тоже был сам свищ, от того кусок трубы ниже и переварили. А в другом санузел свищ был на стояке хвс. Ну и по разу на каждом отводе ГВС. Отвод внутри зарастают ржавчиной, вообще приходися кран открывать закрывать, после чего забивается грязевик, приходится его чистить.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17607

24.01.2026 в 17:09:13

kdm84,  нет ли у вас фото всего стояка? Возможно есть какие то особенности, в связи с которыми отводы собирают больше шлама.

И еще, вы написали что есть заземление. Откуда оно, если дом старый? Или уже тогда было, когда дом строили?

0