dokar написал 23.01.2026 в 16:03
kdm84, Земля в розеткахх присоединена? Да и в светильниках тоже?
Да, присоединена.
23.01.2026 в 16:08:37
dokar написал 23.01.2026 в 16:03
kdm84, Земля в розеткахх присоединена? Да и в светильниках тоже?
Да, присоединена.
23.01.2026 в 16:23:11
kdm84 написал 23.01.2026 в 16:06
Глупый вопрос, а разве так можно в старых домах с tn c? У меня же на этом жёлто-зелёном и розетки сидят, а ранее я так понимаю предполагалась только плита, раз все остальное двухпроводка была в квартире.
Формально разделение PEN возможно в этажном щите. Чтобы нейтраль могла быть совмещенным ЗАЩИТНЫМ и нулевым проводником должны быть выполнены условия по сечению и надежности контактных соединений.
При этом выполнение ДСУП при разделении в этажном щите невозможно. По новым правилам разделение PEN в этажных щитах не предусмотрено.
У вас стояк на 10 квартир. И эти 10 могут скинуться на 30 (условно) метров медного провода ПУВ 1х16мм2 плюс 5 орехов, договориться с УК и проложить защитный нулевой проводник (в просторечии земля) от шины ВРУ на которую приходит кабель дома. Это не полное выполнение норм ПУЭ 7, так как надо еще СУП в подвале, но лучше чем так, как сейчас.
Но перед этим посмотреть на мос. ру планы по капремонту электрики дома.
Еще ВОЗМОЖНО!!! есть вариант... сделать быстрее и самим с привлечением денег из ФКР. - но побегать придется. Такой случай был на форуме.
23.01.2026 в 16:28:40
kdm84 написал 23.01.2026 в 16:06
Не могу понять, почему мне его тогда при монтаже электрики не занулили, у соседа, кстати тоже, хотя электрики у нас разные были ?
Вопрос риторический)))
kdm84 написал 23.01.2026 в 16:06
электрика (это кстати вотчина УК
После НГ... переделывал подобный щит после рукожопства и УК и таких же электриков. Часть соединений искрила и проводники вытаскивались "голыми руками" без инструмента) Разбирал контакты, чистил, менял крепеж, вырезал старые ненужные проводники и тд и тп.
23.01.2026 в 16:30:54
kdm84 написал 23.01.2026 в 16:06
получается до этого момента со стояков убирать провода pe нельзя?
Желательно отключить АВ, отключить от воды, подключить к щиту, и только потом вкл АВ. ( промежуточные этапы выше)
23.01.2026 в 16:35:50
BV написал 23.01.2026 в 16:23
Формально разделение PEN возможно в этажном щите. Чтобы нейтраль могла быть совмещенным ЗАЩИТНЫМ и .....
Ну то есть для того, чтобы занулять мой РЕ в щите, надо бы сначала ревизию все системы делать (очень сомневаюсь, что ук, в моем случае жилищник это будет делать). А иначе, если сделать зануление и где-то в стояке отгорит ноль (как видимо в щитке было уже у меня) будет очень нездорово. Тогда вопрос, можно ли пока убрать РЕ только стояков? До всех переделок с щитом. Чем грозит если так сделать? Ведь ре итак не было в моей квартире, кроме плиты, как я понимаю.
23.01.2026 в 16:45:25
kdm84 написал 23.01.2026 в 16:35
очень сомневаюсь, что ук, в моем случае жилищник это будет делать)
Это не сложно и не долго, но желательно сделать тщательно. А вот тщательно и УК - это как правило разное)
kdm84 написал 23.01.2026 в 16:35
А иначе, если сделать зануление и где-то в стояке отгорит ноль (как видимо в щитке было уже у меня) будет очень нездорово.
У вас в щите отгорели только отводы нулей, но не земля электро плит.
Если где-то на этаже контакт нуля со щитом будет нарушен - на вас не повлияет. Главное чтобы проводник остался целым.
kdm84 написал 23.01.2026 в 16:35
Тогда вопрос, можно ли пока убрать РЕ только стояков? До всех переделок с щитом. Чем грозит если так сделать?
Кусаться будут все приборы. И фото щита не очень и непонятно - там все под дифзащитой или частично. Если свет не под защитой и кз фазы на землю - вынос фазы на землю всех приборов.
kdm84 написал 23.01.2026 в 16:35
Ведь ре итак не было в моей квартире, кроме плиты, как я понимаю.
Но было заземление на стояки.
Похоже мы пошли на 2й круг)
24.01.2026 в 10:07:42
kdm84, как выглядят места коррозии?
На отводах полотенцесушителя, обычно в таком виде.

А свищи на стояках - по- другому.

Соответственно, на отводах такое, как правило, если отводы для полотенцесушителя. В отводах для водонабжения тоже бывает, но значительно реже. Но, тоже на гвс.

А на стояках свищи очень часто, и всегда были, многие даже не подозревают, что они у них есть под слоем краски. Это другое совсем, хотя причина одна : отложения внутри трубы.
24.01.2026 в 11:57:05
в самом верху у стакана.
Примерно как на вашем фото.
Если успеваю поймать то сначала микрочервячок вылезает, в этот раз вот не заметил, он уже сифонить начал.
24.01.2026 в 12:14:34
kdm84, а, ну у вас 2 проблемы, как я и написал. Старый свищ, который прогрелся сваркой и потек. Это же на старой трубе, верно? И коррозия отводов. Это разное.
24.01.2026 в 17:05:00
master.msk написал 24.01.2026 в 12:14
kdm84, а, ну у вас 2 проблемы, как я и написал. Старый свищ, который прогрелся сваркой и потек. Это .....
На старой, только вот до сварки там тоже был сам свищ, от того кусок трубы ниже и переварили. А в другом санузел свищ был на стояке хвс. Ну и по разу на каждом отводе ГВС. Отвод внутри зарастают ржавчиной, вообще приходися кран открывать закрывать, после чего забивается грязевик, приходится его чистить.
24.01.2026 в 17:09:13
kdm84, нет ли у вас фото всего стояка? Возможно есть какие то особенности, в связи с которыми отводы собирают больше шлама.
И еще, вы написали что есть заземление. Откуда оно, если дом старый? Или уже тогда было, когда дом строили?