26.11.2024 в 02:14:54
ищите новый. Анод целый потому что скорее всего не было надежного контакта с корпусом.
26.11.2024 в 02:17:58
BV написал 26.11.2024 в 02:14
ищите новый. Анод целый потому что скорее всего не было надежного контакта с корпусом.
т.е. совсем плохо ему? пару месяцев протянет хотя бы до замены?
про контакт с корпусом можете объсянить, чтобы я в будущем учел?
26.11.2024 в 02:34:02
Vladmir46, у анода обычно есть штырь с резьбой. Этот штырь должен быть прикручен на зачищенный металл, чтобы контакт был надежный с железом бойлера. Не через ржавчину. Похоже вы сами свой бойлер и убили. Сколько ему жить - спросите у гадалок.
Еще причина быстрой коррозии может быть потенциал на подходящей или отводящей трубе, и ток протекающий от трубы через корпус бойлера. Или отсутствие нормального заземления.... Но.... если бы не целый анод.
26.11.2024 в 02:39:59
Vladmir46 написал 26.11.2024 в 02:07
оплачивать ремонт в т.ч. соседям снизу намного дороже.
защита от протечек дешевле ремонта соседям снизу
26.11.2024 в 07:17:32
BV, > BV написал 26.11.2024 в 02:34
у анода обычно есть штырь с резьбой. Этот штырь должен быть прикручен на зачищенный металл, чтобы контакт был надежный с железом бойлера. Не через ржавчину.
у этого бойлера родной анод вкручивается сверху. там соответственно никакой ржавчины не было. новый анод "сел" как родной, резьба полностью совпала.
26.11.2024 в 07:19:07
BV написал 26.11.2024 в 02:34
Еще причина быстрой коррозии может быть потенциал на подходящей или отводящей трубе, и ток протекающий от трубы через корпус бойлера. Или отсутствие нормального заземления....
заземления в целом в доме нет. но и два года до этого его тоже не было. про потенциал честно говоря не знаю есть ли он.
это же мультметром можно узнать, правильно?
26.11.2024 в 07:21:38
BV написал 26.11.2024 в 02:34
Похоже вы сами свой бойлер и убили. Сколько ему жить - спросите у гадалок.
можете, пожалуйста, уточнить, чтобы я в будущем уже сам ориентировался, какой фактор решающий, что он уже убит?
то что эмаль растворилась в одном месте? или то что капает из отверстий внизу? или состояние фланца с анодом?
26.11.2024 в 07:24:18
BV написал 26.11.2024 в 02:39
защита от протечек дешевле ремонта соседям снизу
да, конечно, она у меня стоит с первого же дня как бойлер установлен.
но я же правильно понимаю, что даже если подача воды будет перекрыта и не будет давления на входе, но в случае протечки все 150 литров воды всё равно вытекут из бойлера?
26.11.2024 в 10:18:43
46Vladmir46, как повезет. Из бойлера выльется только немного, если открутить от него ХВС и не открывать горячую воду на смесителе.
26.11.2024 в 14:10:18
Vladmir46 написал 26.11.2024 в 02:17
совсем плохо ему?
у вас же течет из корпуса снаружи - значит бак уже течет.
46Vladmir46 написал 26.11.2024 в 07:17
у этого бойлера родной анод вкручивается сверху. там соответственно никакой ржавчины не было. новый анод "сел" как родной, резьба полностью совпала.
ну не знаю. Должен быть надежный контакт в резьбе. Еще может быть нехорошо, что анод далеко от фланца. Чем дальше - тем хуже защита.
46Vladmir46 написал 26.11.2024 в 07:19
это же мультметром можно узнать, правильно?
Напряжение на корпусе относительно стен.
Напряжение на вводном кране относительно стен. И тд.
И на АС и на DC.
26.11.2024 в 21:46:52
BV, > BV написал 26.11.2024 в 14:10
Из бойлера выльется только немного, если открутить от него ХВС и не открывать горячую воду на смесителе.
понял, спасибо. это немного обнадеживает
26.11.2024 в 21:47:40
BV написал 26.11.2024 в 14:10
Еще может быть нехорошо, что анод далеко от фланца. Чем дальше - тем хуже защита.
просто он два года в таком режиме до этого пророботал и ничего с ним не случилось
26.11.2024 в 21:49:50
BV написал 26.11.2024 в 14:10
у вас же течет из корпуса снаружи - значит бак уже течет.
ну не совсем течет. он простояя сутки в рабочем режиме. из этих отверстий не капли не протекло. только если постучать по этому месте (где отверстия) то только тогда немного капель выходит.
есть шанс что это вода в какой-то момент туда попала и теперь понемного выходит? или 100% бак течет?
26.11.2024 в 21:52:48
Vladmir46! написал 26.11.2024 в 21:47
просто он два года в таком режиме до этого пророботал и ничего с ним не случилось
Я не знаю причины. Только предположения, что хоть как то может влиять. На морских судах аноды размещают равномерно по площади. Радиус работы анода не знаю.
26.11.2024 в 21:56:36
Vladmir46! написал 26.11.2024 в 21:49
есть шанс что это вода в какой-то момент туда попала и теперь понемного выходит?
Вы на месте и знаете могла она туда попасть или нет. Я не знаю что вы с ним делали.
Vladmir46! написал 26.11.2024 в 21:49
. он простояя сутки в рабочем режиме. из этих отверстий не капли не протекло
Значит скорее не течет, чем течет. Но микросвищи бывает затягивает ржавчиной. На водопроводе часто так бывает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу