13.11.2024 в 13:47:29
Мишутк, скажем проще - если было - шаг 10см и мощность 150вт/м2.... если сделать шаг 5 см и мощность будет 300вт /м2 в толстой СТЯЖКЕ - кабель не сгорит. Будет быстрее нагреваться при старте и все.
Если же есть большие участки там где нет датчика, с плохим теплоотводом (накрытые одеялом) - то там возможны варианты.....даже если шаг 10 и 150вт/м2
13.11.2024 в 14:59:56
BV написал 13.11.2024 в 13:47
скажем проще - если было - шаг 10см и мощность 150вт/м2.... если сделать шаг 5 см и мощность будет 300вт /м2 в толстой СТЯЖКЕ - кабель не сгорит. Будет быстрее нагреваться при старте и все.
Собственно исходя из этого я и не вижу необходимости резать кабель. При выборе растягивать или уплотнять укладку для себя определяешься, нужно поло прогревать сильнее паспортного или слабее (тип помещения, верхнее покрытие, качество изоляции снизу). Ну и потом укладкой выводить в нормальное заполнение. В ванной можно частично уплотнять или растягивать - не все области требуют одинакового прогрева. Например, в месте под ковриком можно и реже класть. А вдоль бортика ванной, перед горшком - там можно и поплотнее. Датчик по возможности запихивать в самую прогретую область во избежание перегрева. Будет мало - всегда можно добавить температуры. Но когда он в холодном месте, локального перегрева снижая установку можно и не избежать. Я поэтому датчик под коврик запихал. В долгосрочном периоде все равно прогревается все и коврик не влияет особо.
13.11.2024 в 15:06:40
Мишутк написал 13.11.2024 в 14:59
коврик не влияет особо.
коврик при толстой стяжке и или когда нет теплоизоляции снизу - мелочь.
13.11.2024 в 15:15:38
Т> ivan45 написал 11.11.2024 в 22:35
жаль нет кабельного тестера(тон-генератора с щупом)
Включаете кабель и транзисторным приёмником включенным на срекдни х волнах ищите как кабель тестером
13.11.2024 в 19:50:38
Aтос, где такой раритет найти то)) проще купить этот тон-генератор или как его там. просто когда нужно нет нужного инструмента.
13.11.2024 в 19:56:21
ivan45 написал 13.11.2024 в 19:50
проще купить этот тон-генератор или как его там.
Если цена не смущает, почему бы и нет?)
13.11.2024 в 20:01:48
BV, в инструкции пишут не менее 8см. А вообще 10см. я вообще сделал шаг 11-12см. интересно, а датчик в пороге это правильно? он самый холодный как бы, стены теплее. может правильнее датчик в стену сделать?
кабель идет с терморегулятора, потом по стене спускается в пол и потом возвращается в стену. в то же место.
13.11.2024 в 20:06:10
BV, не, я более дешевые смотрел)) 1500-2000р которые. хотя видел люди ищут дешевым с али, желтенький такой. мне не для профессионального использования. так бытовое и иногда что то друзьям и знакомым помочь сделать.
хотя у них отзывы очень плохие. и кому то рабочие приходят, а кому то нет.
за 18к конечно будет хороший.
13.11.2024 в 20:15:14
ivan45 написал 13.11.2024 в 20:01
BV, в инструкции пишут не менее 8см. А вообще 10см. я вообще сделал шаг 11-12см. интересно, а датчик .....
если по порогу холодно, датчик не отключит кабель, даже если на стенах уже можно будет лепешки жарить)
Поэтому стараются ограничивать мощность так, чтобы даже если регулятор замкнет - не было критичного перегрева с учетом отвода тепла от поверхности в воздух или в основание.
Шаг зависит и от мощности кабеля на м длины и от отвода тепла от поверхности. Средний по больнице - да, 8-10 см. Больше 12 - может быть тепловая зебра. Меньше 5 слишком большая мощность на м2 и дорого.
Насколько помню маты делают не более 220вт/м2
13.11.2024 в 20:17:22
BV, как смог нарисовал дверной проем с телефона))). кабель синий, зеленый датчик. толщина/ширина стены 25см. не сильно разгуляешься по длине кабеля. я по началу по 3 полосы хотел. либо загибами. так больше войдет. но мороки с креплением больше.
там 10м впритык хватает и то пришлось снизу волнами идти, а не прямо.
13.11.2024 в 20:19:53
ivan45 написал 13.11.2024 в 20:06
BV, не, я более дешевые смотрел)) 1500-2000р которые. хотя видел люди ищут дешевым с али, желтенький .....
Я пользуюсь тем что по ссылке выше и давно. И не всегда им можно найти место, а в кабеле теплого пола и подавно. Гарантированный способ для кабелей теплого пола - прожигатель и тепловизор. Компактный недорогой прожигатель найти не реально. Искал себе... хрен там.
13.11.2024 в 20:22:31
ivan45 написал 13.11.2024 в 20:17
как смог нарисовал дверной проем с телефона))
Лайфхак - лист бумаги, карандаш и фото телефоном - это проще)
13.11.2024 в 20:24:55
Датчик замуровывать нельзя. Трубу для него делать так, чтобы можно было вынуть и вставить новый. И проверить это действием.
13.11.2024 в 20:28:11
BV, так он в гофре комплектной, там еще колпачок есть на конце. я его не заливал напрямую. интересует правильно ли датчик я расположил. с учетом того что порог холоднее чем стены и стены будут горячее.
13.11.2024 в 20:28:52
Где холодно можно кабель почаще, где тепло - пореже. Откосы могут обмерзать ближе к самой коробке, порог - примерно также. Коробка и дверь должна быть с терморазрывом. Коробка должна стоять в том месте где в стене слой теплоизоляции. Чтоб дверь и коробка не обмерзали - тамбур.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу