MADONNA написал 12.11.2024 в 20:05
только иногда сбоит.
С дешевым китайским кабелем сбоит так, что "скупой платит трижды" минимум, но потом)
12.11.2024 в 20:27:33
MADONNA написал 12.11.2024 в 20:05
только иногда сбоит.
С дешевым китайским кабелем сбоит так, что "скупой платит трижды" минимум, но потом)
12.11.2024 в 21:04:38
BV написал 12.11.2024 в 20:27
С дешевым китайским кабелем сбоит так, что "скупой платит трижды" минимум, но потом)
В данном случае обвинять кабель как бы неверно. Зачем Вы это делаете?
Narrenfreiheit
12.11.2024 в 21:25:50
MADONNA написал 12.11.2024 в 21:04
В данном случае обвинять кабель как бы неверно. Зачем Вы это делаете?
В этой лотерее по практике, статистике и даже слухам уж очень много проигрышных билетов. Но может и повезти. Все быстро меняется - не уследить...
И китайские кабели есть отличного качества, но если на озоне сортировать "сначала подешевле" и ловить со дна - то врядли повезет.
12.11.2024 в 21:47:55
MADONNA написал 12.11.2024 в 20:05
Это советы для тех, кто уже заработал миллиард и может не идти в ж.пу. но обычные люди, простые смертные - имеют дурную привычку стараться сэкономить.
Кто-то ждет апгрейда своей удачливости с заполнением очередного старшего разряда на счете. Кто-то делает разумные выводы на примере нескольких первых не сильно дорогих, но показательных факапов в "экономии". Обычные люди потому так и называются, что их большинство.
12.11.2024 в 21:51:01
MADONNA написал 12.11.2024 в 21:04
В данном случае обвинять кабель как бы неверно.
В этой теме все предельно ясно - наплевать на правила монтажа, причем дважды. До этого - со сгоревшим саморегом - под вопросом, или кабель плохой, или та же проблема что и здесь - не квалифицированный монтажник.
Ну и продолжение - режем от кабеля кусок и ставим регулятор . ... и то, что вы написали даже в голову не приходит:
MADONNA написал 12.11.2024 в 07:56
Хотя если шнур потом снова сгорит - то уже надо будет менять покрытие, это уже конкретно дороже.
Ладно поджаренный кабель, а сдохший диод или регулятор к этому привести не могут?)
13.11.2024 в 02:17:06
Мишутк написал 12.11.2024 в 19:28
Нормальные производители и продают комплекты с шагом как у монет. Купил 10+5+2+1, на больших площадях изменение плотности укладки в 10% вообще роли не играет.
Немного не так - на больших длинах можно отрезать от кабеля до 10%, а на малых только 5%.
А если речь именно о плотности разной по одной поляне - да хоть на 90% - будет температура пятнами и все! Лишь бы кабель друг друга не касался.
Допустим кабель 14вт/погонный метр. Надо 10 метров, на 1м2, и надо 140 Вт/м2
Но купил 15м. Просто перечерчиваешь эскиз и делаешь штробы не с шагом 10см а чаще примерно в 1.5 раза и раскладываешь 15м на 1м2, получаешь 210вт на м2. Будет быстрее прогреваться и все.
Только вот для снеготаяния такие мощности на м2 - ниочем. И кабели для помещений там в общем случае не применяют. И резистивные кабели живут дольше саморегов. А китайские самореги могут прожить года три.
А для того чтобы сделать нормально надо посидеть погуглить и нагуглить руководство по проектированию систем снеготаяния (крыльцо все же).
Но этож долго и думать надо - поэтому покупаем на озоне первый попавшийся кабель и кладем как попало) Это еще повезло, что основные грабли сразу нашел.... и ломать плитку не надо. Но не по всем граблям еще прошелся....
13.11.2024 в 12:18:08
BV написал 13.11.2024 в 02:17
А для того чтобы сделать нормально надо посидеть погуглить и нагуглить руководство по проектированию систем снеготаяния (крыльцо все же).
Не уловил, когда кабель в теме переселился на улицу. Наверное, это просто комментарий к общей ситуации.
А так да, имел опыт укладки, чтобы избежать обрезания сначала раскладывал и переформировывал трассу на полу. У меня был кабель уже на сетке, поэтому основные площади посчитать получилось достаточно просто, остатки уже переуложил свободно. Все подбиралось по площади и с размещением приборов в с/у.
13.11.2024 в 12:42:38
Мишутк написал 13.11.2024 в 12:18
Не уловил, когда кабель в теме переселился на улицу.
Это я невнимательно прочитал первое сообщение) Хотя там однозначно не сказано, но все же теплые откосы делают внутри.
И слова про саморег кабель добавили.
Короче....показалось, каюсь) Ну пусть будет...
13.11.2024 в 13:47:29
Мишутк, скажем проще - если было - шаг 10см и мощность 150вт/м2.... если сделать шаг 5 см и мощность будет 300вт /м2 в толстой СТЯЖКЕ - кабель не сгорит. Будет быстрее нагреваться при старте и все.
Если же есть большие участки там где нет датчика, с плохим теплоотводом (накрытые одеялом) - то там возможны варианты.....даже если шаг 10 и 150вт/м2
13.11.2024 в 14:59:56
BV написал 13.11.2024 в 13:47
скажем проще - если было - шаг 10см и мощность 150вт/м2.... если сделать шаг 5 см и мощность будет 300вт /м2 в толстой СТЯЖКЕ - кабель не сгорит. Будет быстрее нагреваться при старте и все.
Собственно исходя из этого я и не вижу необходимости резать кабель. При выборе растягивать или уплотнять укладку для себя определяешься, нужно поло прогревать сильнее паспортного или слабее (тип помещения, верхнее покрытие, качество изоляции снизу). Ну и потом укладкой выводить в нормальное заполнение. В ванной можно частично уплотнять или растягивать - не все области требуют одинакового прогрева. Например, в месте под ковриком можно и реже класть. А вдоль бортика ванной, перед горшком - там можно и поплотнее. Датчик по возможности запихивать в самую прогретую область во избежание перегрева. Будет мало - всегда можно добавить температуры. Но когда он в холодном месте, локального перегрева снижая установку можно и не избежать. Я поэтому датчик под коврик запихал. В долгосрочном периоде все равно прогревается все и коврик не влияет особо.
13.11.2024 в 15:06:40
Мишутк написал 13.11.2024 в 14:59
коврик не влияет особо.
коврик при толстой стяжке и или когда нет теплоизоляции снизу - мелочь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу