BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119906

18.11.2024 в 13:57:40

ВТБ! написал 18.11.2024 в 13:49

Можно по аналогии с другим отводом - очень большой радиус.

Нужен вид сверху с расположением труб и местом люка.

0
q11w11
q11w11
Новичок

Регистрация: 19.06.2019

Москва

Сообщений: 9

18.11.2024 в 14:21:37

а что скажете по поводу диаметра отвода - лучше 1/2 или 3/4? (с точки зрения того, чтобы подобная проблема не повторилась в будущем)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119906

18.11.2024 в 14:23:22

q11w11 написал 18.11.2024 в 14:21

а что скажете по поводу диаметра отвода - лучше 1/2 или 3/4? (с точки зрения того, чтобы подобная .....

какое давление в стояке?

А чтобы проблема не повторялась - периодически открывать все смесители разом на максимум и смывать осадок. Что толку в меньшем сечении если далее расход будет всегда небольшой?

0
q11w11
q11w11
Новичок

Регистрация: 19.06.2019

Москва

Сообщений: 9

18.11.2024 в 14:52:54

BV, > BV написал 18.11.2024 в 14:23

какое давление в стояке?

Порядка 6

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119906

18.11.2024 в 14:58:20

q11w11 написал 18.11.2024 в 14:52

BV, > BV написал 18.11.2024 в 14:23

Порядка 6

хватит ДУ15

0
q11w11
q11w11
Новичок

Регистрация: 19.06.2019

Москва

Сообщений: 9

18.11.2024 в 20:29:06

BV, > BV написал 18.11.2024 в 14:58

хватит ДУ15

По напору хватало 1/2. Вопрос в том, что лучше, чтобы не заросло - 1/2 или 3/4?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119906

18.11.2024 в 21:04:40

q11w11 написал 18.11.2024 в 20:29

BV, > BV написал 18.11.2024 в 14:58

По напору хватало 1/2. Вопрос в том, что лучше, чтобы не заросло .....

В теории ДУ15, а на практике неизвестно

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4699

18.11.2024 в 21:08:33

BV написал 18.11.2024 в 21:04

В теории ДУ15, а на практике неизвестно

Ну почему же? Скорость воды в 3/4 вдвое меньше, чем в 1/2, соответственно и предпосылок для отложений в 3/4 (или коррозии) больше. Надо ставить 1/2.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119906

18.11.2024 в 21:13:09

pool написал 18.11.2024 в 21:08

Ну почему же? Скорость воды в 3/4 вдвое меньше, чем в 1/2, соответственно и предпосылок для отложений .....

Потому, что в 3/4 надо дольше копить грязь, и потому что засор не только из осадков

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4699

19.11.2024 в 00:48:03

BV написал 18.11.2024 в 21:13

потому что засор не только из осадков

Продолжите мысль пожалуйста. Из чего ещё?...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119906

19.11.2024 в 00:53:06

pool написал 19.11.2024 в 00:48

Продолжите мысль пожалуйста. Из чего ещё?...

Коррозия стенок.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.