18.11.2024 в 13:57:40
ВТБ! написал 18.11.2024 в 13:49
Можно по аналогии с другим отводом - очень большой радиус.
Нужен вид сверху с расположением труб и местом люка.
18.11.2024 в 14:21:37
а что скажете по поводу диаметра отвода - лучше 1/2 или 3/4? (с точки зрения того, чтобы подобная проблема не повторилась в будущем)
18.11.2024 в 14:23:22
q11w11 написал 18.11.2024 в 14:21
а что скажете по поводу диаметра отвода - лучше 1/2 или 3/4? (с точки зрения того, чтобы подобная .....
какое давление в стояке?
А чтобы проблема не повторялась - периодически открывать все смесители разом на максимум и смывать осадок. Что толку в меньшем сечении если далее расход будет всегда небольшой?
18.11.2024 в 14:58:20
q11w11 написал 18.11.2024 в 14:52
BV, > BV написал 18.11.2024 в 14:23
Порядка 6
хватит ДУ15
18.11.2024 в 20:29:06
BV, > BV написал 18.11.2024 в 14:58
хватит ДУ15
По напору хватало 1/2. Вопрос в том, что лучше, чтобы не заросло - 1/2 или 3/4?
18.11.2024 в 21:04:40
q11w11 написал 18.11.2024 в 20:29
BV, > BV написал 18.11.2024 в 14:58
По напору хватало 1/2. Вопрос в том, что лучше, чтобы не заросло .....
В теории ДУ15, а на практике неизвестно
18.11.2024 в 21:08:33
BV написал 18.11.2024 в 21:04
В теории ДУ15, а на практике неизвестно
Ну почему же? Скорость воды в 3/4 вдвое меньше, чем в 1/2, соответственно и предпосылок для отложений в 3/4 (или коррозии) больше. Надо ставить 1/2.
18.11.2024 в 21:13:09
pool написал 18.11.2024 в 21:08
Ну почему же? Скорость воды в 3/4 вдвое меньше, чем в 1/2, соответственно и предпосылок для отложений .....
Потому, что в 3/4 надо дольше копить грязь, и потому что засор не только из осадков
19.11.2024 в 00:48:03
BV написал 18.11.2024 в 21:13
потому что засор не только из осадков
Продолжите мысль пожалуйста. Из чего ещё?...
19.11.2024 в 00:53:06
pool написал 19.11.2024 в 00:48
Продолжите мысль пожалуйста. Из чего ещё?...
Коррозия стенок.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.