Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

28.11.2024 в 13:50:56

Насчет того, как устроена трасса, смогу ответить завтра вечером, когда окажусь на даче

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114618

28.11.2024 в 14:28:54

MADONNA написал 28.11.2024 в 13:22

ВТБ!, тогда при разборе холодной воды воздух бы пролетал мимо ответвления на бойлер.

Зависит от трассы, скорости и диаметра

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5478

28.11.2024 в 14:38:21

BV, отвод на бойлер врят-ли 100-й трубой, 15мм диаметр пузырек пролетает за (1м/с) 0,01сек. учитывая что в бойлере в этот момент нет циркуляции, то скорость вертикального смещения пузыря при всем желании не даст ему даже наполовину уйти наверх - а товарищ пишет, что нет у него пузырей в ХВС.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114618

28.11.2024 в 14:55:38

MADONNA, А если, вертикально расположенный дюймовый коллектор, подвод снизу, на бойлер верхний отвод....

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5478

28.11.2024 в 15:02:09

BV, я так думаю что в случае отсутствия разбора ГВ потока через бойлер не будет и пузыри по вертикальной трубе не пойдут (с достаточной скоростью) - слишком велики капилярные силы. основной поток пойдет с холодной водой. у ТС вообще нет - так что причина другая.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114618

28.11.2024 в 15:13:45

MADONNA, скорее всего другая. И если насос хапнет воздуха его должно быть очень много.

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

29.11.2024 в 19:43:08

Мишутк написал 27.11.2024 в 07:54

Давно началось? До этого что делали? Сколько времени до этого пользуетесь бойлером и этой скважиной?

На мой взгляд, проблема (появление воздуха в горячей воде) проявилась в этом году. Сначала в туалете второго этажа, потом по всему дому. Бойлером и скважиной пользуюсь уже 7+ лет. Полет нормальный. Летом менял расширительный бачок (гидроакуммулятор) холодной воды и настраивал реле давления скважинного насоса. Сейчас он выключается на 5 атм (больше просто не может выдать) и включается при 2.5 атм (больше не может выдать реле). Давление в бачке гидроаккумулятора летом выставлял 2.2 атм. Сейчас, возможно, стало чуть меньше.

На другом форуме прочитал, что пузырьки воздуха в горячей воде могут появиться из-за того, что температура нагрева бойлера установлена на максимум, вода в нем кипит, а обратный клапан не срабатывает. Может такое быть?

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

29.11.2024 в 19:52:25

ВТБ! написал 27.11.2024 в 10:27

Установить в коллекторе горячей воды автоматический газоотводчик. Нет коллектора? Установить тройник с большим проходом - и в него.

Большое спасибо за совет. Коллектора нет. Где лучше поставить газоотводчик(и) (я правильно понимаю, что его также называют "развоздушник"): один на выходе из бойлера или несколько, поближе к потребителям / точкам раздачи ГВС? Места для установки воздухоуловительного бачка нет. Еще в одной из статей я прочитал, что развоздушник нужно стать в самой верхней точке системы. Это верно?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

29.11.2024 в 20:58:16

GREAKLY написал 29.11.2024 в 19:52

развоздушник нужно стать в самой верхней точке системы. Это верно?

Это верно для системы отопления.

GREAKLY написал 29.11.2024 в 19:52

один на выходе из бойлера

Да.

Например, переход на дюйм или дюйм с четвертью, бочонок подлиннее (или вовсе сгон) горизонтально и тройник. Чем больше сечение и чем больше длина этого горизонтального участка, тем лучше сепарация. Но у Вас пузыри воздуха крупные, после отличного сепаратора в виде ВН, так что можно длиной не увлекаться.

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

30.11.2024 в 02:38:03

Вот фото подводок к бойлеру. На желтые трубы внимания не обращайте. Они для аварийного слива содержимого бойлера в дренаж.! WhatsApp Image 2024-11-30 at 00.36.24

0
Вложение
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

30.11.2024 в 02:39:26

ВТБ! написал 29.11.2024 в 20:58

Но у Вас пузыри воздуха крупные, после отличного сепаратора в виде ВН, так что можно длиной не увлекаться.

Скажите, пожалуйста, чтот такое "ВН-сепаратор" и почему вы решили, что пузырьки у меня крупные?

Также скажите, пожалуйста, что Вы думаете по поводу теории, что пузырьки воздуха в горячей воде могут появиться из-за того, что температура нагрева бойлера установлена на максимум, вода в нем кипит, а обратный клапан не срабатывает?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10233

30.11.2024 в 08:08:31

GREAKLY написал 30.11.2024 в 02:39

Также скажите, пожалуйста, что Вы думаете по поводу теории, что пузырьки воздуха в горячей воде могут появиться из-за того, что температура нагрева бойлера установлена на максимум, вода в нем кипит, а обратный клапан не срабатывает?

Раз ваш ВН еще не разорвало в клочья, теория не рабочая. В приборе два термодатчика, основной по которому держит заданную температуру, аварийный на превышение максимальной. До кипения там еще градусов 20.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

30.11.2024 в 08:50:52

GREAKLY написал 30.11.2024 в 02:39

чтот такое "ВН-сепаратор"

В Вашем водонагревателе (ВН) пузырьки воздуха отделяются (сепарируются) от воды и собираются в воздушной линзе выше конца трубки водозабора. Это штатная работа ВН. Излишки воздуха уходят вместе с потоком воды крупными пузырями.

> GREAKLY написал 30.11.2024 в 02:39

акже скажите, пожалуйста, что Вы думаете по поводу теории, что пузырьки воздуха в горячей воде могут появиться из-за того, что температура нагрева бойлера установлена на максимум, вода в нем кипит, а обратный клапан не срабатывает?

Из области фантастики.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

30.11.2024 в 09:15:29

GREAKLY написал 30.11.2024 в 02:38

Вот фото подводок к бойлеру.

Фотография бесполезная, ответа на вопрос не содержит.

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

30.11.2024 в 11:41:21

ВТБ! написал 30.11.2024 в 08:50

В Вашем водонагревателе (ВН) пузырьки воздуха отделяются (сепарируются) от воды и собираются в воздушной линзе выше конца трубки водозабора. Это штатная работа ВН. Излишки воздуха уходят вместе с потоком воды крупными пузырями.

Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, а откуда воздух может попадать в бойлер? Если учесть, что в холодной воде воздуха нет, то, значит, что со скважиной и насосом все в порядке, и проблема именно в системе ГВС. Откуда в ней может появляться воздух?

0