GREAKLY
GREAKLY
Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

29.11.2024 в 19:52:25

ВТБ! написал 27.11.2024 в 10:27

Установить в коллекторе горячей воды автоматический газоотводчик. Нет коллектора? Установить тройник с большим проходом - и в него.

Большое спасибо за совет. Коллектора нет. Где лучше поставить газоотводчик(и) (я правильно понимаю, что его также называют "развоздушник"): один на выходе из бойлера или несколько, поближе к потребителям / точкам раздачи ГВС? Места для установки воздухоуловительного бачка нет. Еще в одной из статей я прочитал, что развоздушник нужно стать в самой верхней точке системы. Это верно?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25815

29.11.2024 в 20:58:16

GREAKLY написал 29.11.2024 в 19:52

развоздушник нужно стать в самой верхней точке системы. Это верно?

Это верно для системы отопления.

GREAKLY написал 29.11.2024 в 19:52

один на выходе из бойлера

Да.

Например, переход на дюйм или дюйм с четвертью, бочонок подлиннее (или вовсе сгон) горизонтально и тройник. Чем больше сечение и чем больше длина этого горизонтального участка, тем лучше сепарация. Но у Вас пузыри воздуха крупные, после отличного сепаратора в виде ВН, так что можно длиной не увлекаться.

0

Следование моим советам вредит кошельку

GREAKLY
GREAKLY
Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

30.11.2024 в 02:38:03

Вот фото подводок к бойлеру. На желтые трубы внимания не обращайте. Они для аварийного слива содержимого бойлера в дренаж.! WhatsApp Image 2024-11-30 at 00.36.24

0
GREAKLY
GREAKLY
Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

30.11.2024 в 02:39:26

ВТБ! написал 29.11.2024 в 20:58

Но у Вас пузыри воздуха крупные, после отличного сепаратора в виде ВН, так что можно длиной не увлекаться.

Скажите, пожалуйста, чтот такое "ВН-сепаратор" и почему вы решили, что пузырьки у меня крупные?

Также скажите, пожалуйста, что Вы думаете по поводу теории, что пузырьки воздуха в горячей воде могут появиться из-за того, что температура нагрева бойлера установлена на максимум, вода в нем кипит, а обратный клапан не срабатывает?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11129

30.11.2024 в 08:08:31

GREAKLY написал 30.11.2024 в 02:39

Также скажите, пожалуйста, что Вы думаете по поводу теории, что пузырьки воздуха в горячей воде могут появиться из-за того, что температура нагрева бойлера установлена на максимум, вода в нем кипит, а обратный клапан не срабатывает?

Раз ваш ВН еще не разорвало в клочья, теория не рабочая. В приборе два термодатчика, основной по которому держит заданную температуру, аварийный на превышение максимальной. До кипения там еще градусов 20.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25815

30.11.2024 в 08:50:52

GREAKLY написал 30.11.2024 в 02:39

чтот такое "ВН-сепаратор"

В Вашем водонагревателе (ВН) пузырьки воздуха отделяются (сепарируются) от воды и собираются в воздушной линзе выше конца трубки водозабора. Это штатная работа ВН. Излишки воздуха уходят вместе с потоком воды крупными пузырями.

> GREAKLY написал 30.11.2024 в 02:39

акже скажите, пожалуйста, что Вы думаете по поводу теории, что пузырьки воздуха в горячей воде могут появиться из-за того, что температура нагрева бойлера установлена на максимум, вода в нем кипит, а обратный клапан не срабатывает?

Из области фантастики.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25815

30.11.2024 в 09:15:29

GREAKLY написал 30.11.2024 в 02:38

Вот фото подводок к бойлеру.

Фотография бесполезная, ответа на вопрос не содержит.

0

Следование моим советам вредит кошельку

GREAKLY
GREAKLY
Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

30.11.2024 в 11:41:21

ВТБ! написал 30.11.2024 в 08:50

В Вашем водонагревателе (ВН) пузырьки воздуха отделяются (сепарируются) от воды и собираются в воздушной линзе выше конца трубки водозабора. Это штатная работа ВН. Излишки воздуха уходят вместе с потоком воды крупными пузырями.

Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, а откуда воздух может попадать в бойлер? Если учесть, что в холодной воде воздуха нет, то, значит, что со скважиной и насосом все в порядке, и проблема именно в системе ГВС. Откуда в ней может появляться воздух?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25815

30.11.2024 в 11:55:58

GREAKLY написал 30.11.2024 в 11:41

Если учесть, что в холодной воде воздуха нет, то, значит, что со скважиной и насосом все в порядке

Не значит, Вы же не сфотографировали ответвление от магистрали к ВН. Но скорее всего так оно и есть.

GREAKLY написал 30.11.2024 в 11:41

откуда воздух может попадать в бойлер?

Растворимость газов в воде зависит от температуры. При нагреве она уменьшается, газы выделяются. Также некоторые соли при нагреве разлагаются с образованием накипи и углекислого газа.

Понаблюдайте за нагревом воды в стеклянном чайнике. Мелкие пузырьки газов начинают выделяться много раньше, чем образуются крупные пузыри пара.

0

Следование моим советам вредит кошельку

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9595

30.11.2024 в 12:24:06

из расширительного бака воздух может быть если РБ на горячей магистрале.

0

Narrenfreiheit

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25815

30.11.2024 в 12:49:09

MADONNA

Зачем путать человека бесполезной информацией о системе отопления?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу