nlysenko
nlysenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2025

Москва

Сообщений: 8

02.03.2025 в 13:35:25

Уважаемые форумчане, добрый день!

Прошу совета в такой ситуации. В квартире в новостройке 6 радиаторов отопления и 4 внутрипольных конвектора, а разводка коллекторная. Плюс из одного санузла в другой водопроводные трубы тоже идут по полу. Из-за этого в прихожей образуется скопление труб, покрывающее собой значительную долю площади этой прихожей.

У меня есть два варианта пирога пола для такой ситуации, хочу узнать про плюсы и минусы каждого.

Общее у обоих вариантов то, что толщина пирога от железобетонного перекрытия до самовыравнивающегося наливного пола (включительно) составляет 10 см, а на железобетонном перекрытии будет лежать "Шуманет 100-Гидро". И далее по этой шумогидроизоляции пойдут трубы Rehau Rautitan Stabil:

  • для отопления c наружным диаметром 16 мм и в изоляции с внутреннием диаметром 18 мм и толщиной стенки 9 мм,
  • для водоснабжения с наружным диаметром 20 мм и в изоляции с внутреннием диаметром 22 мм и толщиной стенки 9 мм.

А вот в том, как поступить с этими трубами, начинаются различия.

Вариант 1.

  • Прокладывать каждую трубу на некотором расстоянии от соседних, чтобы не было труднодоступных полостей между трубами.
  • Заливать полусухую механизированную стяжку на всю высоту, то есть на все 9 см (10 см минус 0,5 см снизу на шумогидроизоляцию и минус 0,5 см сверху на наливной пол).

Вариант 2.

  • Соседние трубы укладывать плотно друг к другу.
  • На высоту 4,5 см (4 см на трубы водоснабжения плюс 0,5 см запаса сверху) сделать слой из керамзита мелкой фракции, пролитого цементным молочком, и этим же цементным молочком залить полости между соседними трубами.
  • Выше слоя с трубами и керамзитом 4,5 см полусухой механизированной стяжки и 0,5 см наливного пола.

В варианте 1 стяжка получается толще. Особенно актуально это будет, если из-за дверей на французские балконы толщину стяжки придётся уменьшать и вместо 10 см на всё останется, скажем, 8 см. В варианте 2 стяжка получается легче, а трубы в момент стяжки уже будут защищены отдельным слоем.

Сам я заказчик, не мастер-отделочник, поэтому могу многого не понимать. Прошу написать, что думаете про перечисленные варианты.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117533

02.03.2025 в 14:50:49

nlysenko написал 02.03.2025 в 13:35

самовыравнивающегося наливного пола (включительно) составляет 10 см

Лишние деньги. Зря потраченные.

Вариант 1.годный

Если в варианте 2 заменить керамзит на минвату 20 мм С2 или К2 - шумоизоляция будет лучше.

1
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7307

02.03.2025 в 16:20:45

nlysenko, Я так понял, что трубы под замену. Тогда так: - шуманет - трубы - полусухая стяжка

1
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16818

02.03.2025 в 17:16:51

nlysenko, 1 вар, полностью соответствует. Трубы надо с промежутками, по возможности, чтобы пустота под стяжкой не была сплошной. 20230214_135902 20190403_154402

Если будет ряд труб, без просветов для опоры стяжки, придется увеличивать ее толщину и марку прочности, армировать.Так же, как в случае засыпки керамзитом, укладки минваты или пенопласта и прочими хитрыми способами.

В рекламных фото в интернетах часто можно увидеть сплошные ряды труб, не видитесь, это сделано для красивой картинки. Даже стандартный крепеж, рехау например, предусматривает промежутки между трубами.

20211124_200626 Для отопления толщина стенкм изоляции 9мм. Для водоснабжения, где трубы тупиковые, достаточно любой толщины, можно даже гофру. Иногда, для того, чтобы уменьшить толщину стяжкки, заказывают изоляцию 6 мм и на отопление. А, так да, 9 мм, если есть возможность.

20210630_235406 20230724_203618

Наливной пол, как правило, требует высокопрочного основания. Т.е, например пол м200, под него надо стяжку м300. Такую стяжку непросто сделать. Плюс наливные полы могут быть на гипсовой основе, зачем вам это? Плюс надо ждать, несколько недель, готовности стяжки до наливного пола. Потом ждать готовности наливного пола. Полусухую можно сразу сделать соответствующую требованиям для укладки финишной поверхности.

1
nlysenko
nlysenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2025

Москва

Сообщений: 8

02.03.2025 в 17:41:02

BV, dmitrovski, master.msk, спасибо!

Выберу тогда первый вариант и ещё раз подумаю, а точно ли нужен наливной пол.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117533

02.03.2025 в 17:44:17

nlysenko написал 02.03.2025 в 17:41

, а точно ли нужен наливной пол.

1. Костыль, когда не попали в уровень. 2. Твердый от 20Мпа, под 2мм линолеум, когда стулья на роликах, и от проявления целлюлита грубой стяжки.

А еще зачем?)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.