MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11837

24.12.2025 в 14:13:32

Глеб Абдулов написал 24.12.2025 в 14:05

Уважаемые мастера, а вот такая схема имеет место быть? Упрощено на нарисовал.

IMG_3182Поменяй фго с аквасторожем - и обведенное красным - слабое место, зачем оно тебе? Или гайка порвется или прокладка потечет. Или сначала второе а потом первое. Аксиальный фитинг с 1/2” прямо в коллектор вкручивай, зачем тебе разборное соединение?

1

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130348

24.12.2025 в 15:39:48

TAB написал 24.12.2025 в 13:16

Обыкновенно: когда горе-проектировщик творит без понимания логики работы системы.

Тогда не горе проектировщик может описать логику как насос может не отключиться....

TAB написал 24.12.2025 в 13:59

Да, разумеется. Хотя в этом качестве его заменяет датчик минимального давления (реле сухого хода). И оно непременно наличествует в нормальном контроллере управления насосом (напр. таком).

Screenshot_20251224-152945 (Экстра Акваконтроль, рядом с Солнечногорском знаю давно, производят весьма хорошие контроллеры для насосов, в том числе и плавный пуск)

MADONNA написал 24.12.2025 в 14:07

Пожалуй соглашусь. Реле потока скорее для других ситуаций - когда давление постоянное, а нужен сигнализатор именно разбора, потока.

Зря соглашаетесь. Реле вполне можно поставить и на трубопровод наполнения гидробака после ВП.

Но ТАБ так толком и не объяснил в чем именно Мадонна горе проектировщик. Только общий пафос, не более.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4831

24.12.2025 в 15:51:09

BV написал 24.12.2025 в 15:39

Реле вполне можно поставить и на трубопровод наполнения гидробака после ВП.

Походу горе-проектировщиком здесь оказались вы. Сказанного выше было достаточно, отмечу лишь еще момент, ежели он оказался не понятым: когда сопротивление засратой ВП в вашей схеме не позволит заполнять ГА во время водоразбора, давление будет падать ниже давления воздуха в его корпусе.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130348

24.12.2025 в 16:00:28

Глеб Абдулов написал 24.12.2025 в 14:05

Уважаемые мастера, а вот такая схема имеет место быть? Упрощено на нарисовал.

Вы когда "рисуете" все же выбирайте нормальные комплектующие, а не изображения дешмана.

Когда их будете выбирать - заодно и цены смотрите... и в спецификацию - где купить не паль и за сколько.

На резьбах - пишите размеры.

Подумайте сколько резьб нужно будет раскрутить и как именно подлезть двумя руками с не маленькими ключами, чтобы что-то заменить, например шаровый, который начнет течь.

Я думаю... на схему уйдет еще месяца три)

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130348

24.12.2025 в 16:02:55

TAB написал 24.12.2025 в 15:51

сопротивление засратой ВП в вашей схеме не позволит заполнять ГА во время водоразбора, давление будет падать ниже давления воздуха в его корпусе.

Подожду, что скажет Мадонна на это)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130348

24.12.2025 в 16:09:21

TAB написал 24.12.2025 в 01:00

Не говоря уже о флоре и фауне в этой груше,

Тоже интересная мысль...

TAB написал 24.12.2025 в 01:00

груше, ее расчет на пиковое потребление при таком включении будет задачей, скорее всего не решаемой.

) А расчет работы засираемой напрочь водоподготовки до последнего с грушей до нее - решаемая задача?)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130348

24.12.2025 в 16:11:50

TAB написал 24.12.2025 в 00:38

секрет в производительности ВП и своевременном ее обслуживании.

А значит когда грушу ставим после ВП нам надо перестать обслуживать ВП вплоть до полной не проходимости? Такая логика?)

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11837

24.12.2025 в 16:15:36

BV написал 24.12.2025 в 16:00

Подумайте сколько резьб нужно будет раскрутить и как именно подлезть двумя руками с не маленькими ключами, чтобы что-то заменить, например шаровый, который начнет течь......

Это что еще за страшные истории на ночь? Зачем там в сортире что-то менять? Тем более кран - откуда нон там возьмется? Какие-то резьбы.. жуть. То что у него на эскизе-плане - вполне надежно, нет никаких глупых текущих кранов, а то что может подлежать замене - на американках. IMG_3183

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130348

24.12.2025 в 16:16:25

TAB написал 23.12.2025 в 22:45

MADONNA написал 23.12.2025 в 20:21

Ошибок много, и РД надо ставить после водоподготовки

ИМХО это будет еще бОльшей ошибкой.

Напомню, с чего все началось. Супер проектировщик ТАБ решил что горе проектировщик Мадонна делает большие ошибки и далее по списку...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130348

24.12.2025 в 16:20:19

MADONNA написал 24.12.2025 в 16:15

Тем более кран - откуда нон там возьмется?

Очки? Не?) Редукторы тоже вечные...?

MADONNA написал 24.12.2025 в 16:15

нет никаких глупых текущих кранов, а то что может подлежать замене - на американках.

)))

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11837

24.12.2025 в 16:25:10

BV написал 24.12.2025 в 16:16

Супер проектировщик ТАБ решил что проектировщик Мадонна делает большие ошибки и далее по списку....

Не совсем так. Я тогда особо не вникала - суть моей роботы сводилась к управлению, ну всяких подрядчиков пригласить и что бы они не мешались друг другу. Нанять людей, принять работу, заплатить. Ессно, ошибка проектирования на мне - ибо я не считала нужным глубоко вникать. Специалисты-же, фули. Но с тех пор благополучно прошло 30+лет, так что сейчас у меня немного иной взгляд на такие процессы. Поэтому я теперь все знаю и никуда не лезу, сижу дома. И отсюда хихикаю над вами.

0

Narrenfreiheit