Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11584

20.11.2025 в 18:15:06

MADONNA написал 18.11.2025 в 11:05

Есть еще какие-то решения?

Внутрь трубы силиконовая трубка. Проталкивается почти до потребителя. На водоузле выход трубки через тройник с сальником (как для греющего кабеля). Из трубки легонько посасывать обратку обеспечивая требуемую циркуляцию (силиконовая трубка на выходе переходит в трубу высокого давления, а внутри ее мягкость не влияет). Принцип кровеносной системы кита. Расход по материалам - только циркуляционная часть. Магистраль должна только обеспечивать плавность поворотов для проталкивания трубки. Потеря сечения для одного потребителя не важна.

Если без электричества - обратку локальной циркуляции на гравитационный подогрев вокруг стояка ГВС. Может быть и хватит держать +35 в трассе, если ее укутать.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11584

20.11.2025 в 18:24:48

BV написал 19.11.2025 в 23:07

Есть вопрос немного не в тему... Датчик протока, простой дешевый на давление на расход 1 л/мин (меньше -лучше) , самотеком с высоты столба 0.3-0.5 метра? Коммутация 12в DC 1A максимум. Что-то есть готовое, или колхозить?

Колхозить, но начать с этого: Screenshot from 2025-11-20 18-24-21

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11584

20.11.2025 в 18:28:23

BV написал 19.11.2025 в 23:22

Есть еще идеи? По принципу работы "не крыльчатка, турбинка"...

Через промежуточную емкость с заливным клапаном как в унитазе. На уровень бачка геркон. Самотек - из емкости. В емкость при снижении уровня долив через клапан. При расходе через буквально грамм 100-200 (можно точнее настроить) срабатывает геркон.

Ну вы привели уже готовый продающийся пример с маленьким магнитным поплавком. Чуть проток - он страгивается с места. Должен быть почти уравновешен с водой по плотности.

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 15203

20.11.2025 в 18:32:57

Мишутк написал 20.11.2025 в 18:15

легонько посасывать

50 л за 6000 и ничего посасывать не надо тот же тэн только вместо заморочек - бойлер думаю мадлен поставит кипятильник с помойки и баклашку уважаю такие решения

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1588

20.11.2025 в 19:04:44

BV написал 20.11.2025 в 18:06

Нарисовать можно это?

imageimagehttps://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_68260d433018820c88391da5_68260f08c49d2f29a44582ec/scale_1200 https://dzen.ru/a/aCYNQzAYggyIOR2lhttps://dzen.ru/a/aCYNQzAYggyIOR2l

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128694

20.11.2025 в 19:11:46

Мишутк написал 20.11.2025 в 18:24

Колхозить, но начать с этого:

Самотеком с 30 см - провернет пол-литра в минуту?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11584

20.11.2025 в 19:18:50

BV написал 20.11.2025 в 19:11

Самотеком с 30 см - провернет пол-литра в минуту?

У этого нет. 1-30 л/мин. Тогда его младший брат:

Модель: YF-S401 / аналог Питание: 3.5\~24 В постоянного тока DC Потребление тока: не более 1.5мА @5В (макс. 20мА) Ток нагрузки, макс.: 10мА Пропускная способность: 0.3\~6л/мин Давление жидкости: до 0.8МПа (8бар) Датчик Холла HAL502: 5880 имп/л ±2%, формула F = 98 * Q (л/мин) Патрубок, резьба: коническая BSPT G1/16" (внеш. 7.3мм, внут. 3.8мм) Длина соединительного шнура: 150мм Марка провода: AWG22 Условия экплуатации температура: 1°С \~ 80°С влажность: 35%-90%RH Размеры: 62.9 х 34.9 х 27.5мм

Или еще чувствительнее FM-HL3012 75 мл-760 мл/мин.

Вопрос в максимальном потоке - какую пропускную способность надо обеспечить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128694

20.11.2025 в 19:22:41

$GLOBUS$ написал 20.11.2025 в 19:04

.....

Понятно. Насколько я понимаю она хочет одну на постройку пару стояков плюс на каждом этаже (или на одном) горизонтальную петлю в полу или под потолком. Можно сделать первую часть петли на потолке и в полу обратную часть. И получить по сути схему отопления с гравитационной циркуляцией. Но чтобы нормально работало - надо или перегревать воду или хорошо остужать, и главное - нужно сильно увеличивать диаметры. (Ну и этаж не один - и есть нюансы. )

Ни на то, ни на другое ТС никогда не пойдет)

Цирк насос решает задачу гораздо лучше.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128694

20.11.2025 в 19:27:23

Мишутк написал 20.11.2025 в 18:28

Через промежуточную емкость с заливным клапаном как в унитазе. На уровень бачка геркон. Самотек - из емкости. В емкость при снижении уровня долив через клапан. При расходе через буквально грамм 100-200 (можно точнее настроить) срабатывает геркон.

)))

BV написал 20.11.2025 в 00:19

можно попробовать сделать камеру с осушением - поплавок просто всплывет при поступлении воды

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128694

20.11.2025 в 19:32:21

Мишутк написал 20.11.2025 в 19:18

Патрубок, резьба: коническая BSPT G1/16" (внеш. 7.3мм, внут. 3.8мм)

Маловато, но может прокатит.

Мишутк написал 20.11.2025 в 19:18

Вопрос в максимальном потоке - какую пропускную способность надо обеспечить?

Пока не знаю, но допустим 5-10л/мин.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11076

20.11.2025 в 19:35:49

$GLOBUS$ написал 20.11.2025 в 16:33

Кстати интересно, при полном зацикливании системы с верхними этажами, горячая вода сама по себе не .....

Нет, очень маленький диаметр труб. У меня сейчас 10 мм на обратке. Но на строящемся «миниотеле» будет побольше - наверное ду15. Сейчас стояки на этом этаже 25ПП - ду19 (примерно) И подача и обратка. Но дальше уже буду наводить порядок.

0

Narrenfreiheit

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.