fillei
fillei
Новичок

Регистрация: 11.08.2021

Омск

Сообщений: 11

26.08.2026 в 11:06:52

Ладно, пошел к инженеру, убедили))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

26.08.2026 в 11:26:31

fillei написал 26.08.2026 в 11:06

Ладно, пошел к инженеру, убедили))

Потом отдайте на аудит другому инженеру....)

PS Часто работаю в МКД и вижу как устроены инж системы... Такое впечатление что сами инженеры в этих домах никогда не жили и квартиры покупать не собираются.

Речь о стабильности давления воды и взаимовлияния потребителей в одном холле одного этажа - 2...6 квартир.

То же самое касается общего коллектора отопления на эти квартиры... На бумаге все красиво и еслиб все ремонтники квартир былиб инженерами и думали что творят...

А на практике... Неделю была встреча с гл. инженером одного огромного ЖК по вопросам шума от канализации на тех этаже. В присутствии владельца квартиры - заказчика.... ГИ включил шумомер на телефоне рядом с трубой канализации прямо под квартирой - стрелка показала 60 дб и далее на голубом глазу изрек ни разу не смутившись "вот если бы было 300дб - в квартире было бы слышно". Мы переспросили "" Вы не ошиблись в цифре?" Ответил: "Нет, 300 децибел"

Писец.)

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4198

26.08.2026 в 14:10:55

Снимок экрана 2026-08-26 140702

Так можно раскладывать электрические теплые полы, да и то не желательно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

26.08.2026 в 14:41:32

Aтос написал 26.08.2026 в 14:10

Так можно раскладывать электрические теплые полы, да и то не желательно.

Идиотов в мире хватает, но чтоб такие!? Наверное врядли найдутся) Это про левый рисунок, а про правый промолчу....)

0
fillei
fillei
Новичок

Регистрация: 11.08.2021

Омск

Сообщений: 11

26.08.2026 в 16:37:15

BV написал 26.08.2026 в 14:41

Идиотов в мире хватает, но чтоб такие!? Наверное врядли найдутся) Это про левый рисунок, а про правый .....

Я там выше написал - скинул для примера, так рисует remplanner. По факту петли отрисованы в snail.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

26.08.2026 в 21:36:28

Я про идею Атоса с электро полами)))

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4198

27.08.2026 в 06:14:06

Поясняю. Электрический тёплый пол имеет равномерную теплоотдачу как в конце так и в начале теплового шнура. Поэтому его можно раскладывать как змейкой так и улиткой, теплоотдача булет равномерной. У водяных полов температура по мере движения снижается.. Комната охлаждается неравномерно у окна больше у внутренних стен меньше. Поэтому подача теплоносителя должна начинатся у окна . и желательна укладка с малым интервалом. Еще лучше отдельный контур у окон. d21c591d96b29fe0b7f562b41cef53f1 (1)

BV написал 26.08.2026 в 21:36 Я про идею Атоса с электро полами)))

- А вы оп чём?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14941

27.08.2026 в 09:30:23

Aтос написал 27.08.2026 в 06:14

Поясняю. Электрический тёплый пол имеет равномерную теплоотдачу как в конце так и в начале теплового .....

Сразу видно человека не имеющего никакого опыта с тепполами. При смешанной укладке чередующиеся подачи-обратки немного выравнивают разницу между подающей и обратной трубой, а в приведенной тобой схеме разница температуры поверхности на входе и у окна будет 10+ градусов, дичь.

Комната охлаждается неравномерно у окна больше у внутренних стен меньше.

Температура поверхности пола от этого не зависит.

0

Narrenfreiheit

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4198

27.08.2026 в 17:36:10

MADONNA написал 27.08.2026 в 09:30 При смешанной укладке чередующиеся подачи-обратки немного выравнивают разницу

Не нужно выравнивать Надо обогревать интенсивнее.

555

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14941

27.08.2026 в 18:09:44

Aтос написал 27.08.2026 в 17:36

Не нужно выравнивать Надо обогревать интенсивнее.

Кому надо? Неграмотному управдому? Теплый пол комфортен когда он одинаковой температуры, не пытайся спорить о вкусе устриц.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

28.08.2026 в 01:41:37

Aтос написал 27.08.2026 в 06:14

А вы оп чём?

Глаза разуйте и посмотрите левый рисунок)

MADONNA написал 27.08.2026 в 09:30

в приведенной тобой схеме разница температуры поверхности на входе и у окна будет 10+ градусов, дичь.

Именно так, дичь. Но снизить перепад Т можно увеличением скорости в петлях. Естественно есть пределы. Но так конечно никто не укладывает трубы.

Screenshot_20260828-013647

Примерно так можно увеличить мощность электрического пола на краевых зонах для компенсации более высоких теплопотерь Но у электрополов.... нет обратки)

MADONNA написал 27.08.2026 в 09:30

Температура поверхности пола от этого не зависит.

Если более точно - все же немного зависит - например сквозняк от форточки, и сильно зависит от финишного покрытия - плитка/ламинат