Поменяли батареи, корадо. Одна грела очень плохо. Сантехники долго не могли понять, в чем дело. Выкрутили клапан термоголовки. Заводской брак - отсутсвует отверстие для прохода воды. На фото слева, справа - нормальный клапан, выкрученный из другой батареи. Вылечилось выламыванием части пластмассового цилиндра с помощью сверла. Прикол в том, что маленькое отверстие (как от зубочистки) все-же было (черная точка на белом фоне слева).

0
Вложение
DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

24.03.2009 в 10:23:08

SamTehnik написал : FAR такой какой он есть

Тоже поприглядывался к FAR-у в магазинах. Действительно, на многих редукторах есть такие, как на фото, риски.

Концовки ихние же под евроконус пришли вот на мой заказ. К стыкующимся частям претензий нет никаких: все гладкое, ровное, подходит идеально. А на наружной поверхности гаек на гранях - продольные риски, заполненные хромом. Сравнил их с рисками на хромированных фитингах, которые я закручивал переставными клещами, там хром сдвинут и обнажилась латунь. Т.е. на концовках риски образовались ещё при штамповке.

Коллекторы ихние тоже не слишком блещут аккуратностью внешней отделки. Видимо, это не считается дефектом. Как говорится, на ходовые качества не влияет. И удорожать свои изделия за счет полировки их незначащих поверхностей или штамповочных матриц FAR-овцы не считают нужным. Наверное, они правы.

0
Мощицкий П
Мощицкий П
Новичок

Регистрация: 22.03.2009

Москва

Сообщений: 37

24.03.2009 в 21:03:17

В котельной обвязка котла. После монтажа все опресовывали. Через пол-года, в разгар отопительного сезона стало мокнуть паянное соединение, потом второе, через какое-то время течь прекратилась. Что делать, ума не приложу.

0
Вложение
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

24.03.2009 в 22:22:19

2Мощицкий П в системе антифриз?

0
Мощицкий П
Мощицкий П
Новичок

Регистрация: 22.03.2009

Москва

Сообщений: 37

24.03.2009 в 22:36:31

Сан-Сан Нет, вода. ее всю зиму доливали, потому что много раз снимали батареи для отделочных работ. Похоже, что соединение просто заросло "накипью". Что делать-то?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.03.2009 в 22:39:13

Мощицкий П написал : Нет, вода

Минеральная? В смысле, не очень хим. чистая?

0
Мощицкий П
Мощицкий П
Новичок

Регистрация: 22.03.2009

Москва

Сообщений: 37

24.03.2009 в 22:42:05

NNN Водопроводная, без подготовки. Минерализация средняя, артезианская.

0
Мощицкий П
Мощицкий П
Новичок

Регистрация: 22.03.2009

Москва

Сообщений: 37

24.03.2009 в 22:44:48

Вопрос еще вот какой - множество соединений оказались в стяжке и под штукатуркой. Возможно, они тоже потеряли целостность, подтекали и потом "закипели". Как оценить состояние системы и что делать? Отделка практически закончена.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.03.2009 в 22:57:41

Мощицкий П написал : Как оценить состояние системы

Опрессовкой, наверное...

Мощицкий П написал : и что делать?

При падении давления может помочь автогерметик радиатора. А если не поможет...х.з. Переделывать или вешаться...

0
Мощицкий П
Мощицкий П
Новичок

Регистрация: 22.03.2009

Москва

Сообщений: 37

24.03.2009 в 23:03:59

NNN написал : Опрессовкой, наверное...

Тогда скорее вакуумированием. Потому что течь возобновляется при падения давления. Хотя возможно это связано с снижением температуры труб. При рабочем давлении и горячем теплоносителе течи нет. Автогерметик - не может он негативно повлиять на элементы системы, например котел? Переделывать - а как? Где гарантия, что новая пайка не потечет?

0
GVK
GVK
Резидент

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

25.03.2009 в 07:54:40

Мощицкий П написал : Переделывать - а как? Где гарантия, что новая пайка не потечет?

Вырежьте кусок горизонтальной трубы вместе с тройником и разрежьте вдоль каждое соединение по месту протечки (по фото - это или боковой отвод от тройника или на входе в колено 45`). Оторвите на холодную (!!! - будете греть - испортите картину брака) паяные части. Посмотрите, что там внутри и почему это произошло. Только так станет ясна причина ошибки. Только выяснив причину ошибки можно ее ГАРАНТИРОВАННО исправить. Скорее всего, или недочистили, или недогрели или мало припоя. На такой опыт Вы потеряете пару фитингов и 4 отрезка трубы - копейки за то, чтобы спать спокойно. :)

0