20.03.2017 в 04:52:29
Олегович, видел такие в продаже, но ни разу не приходилось пользоваться. как их использовать? маркировка 8, и отверстие надо 8 мм делать?
20.03.2017 в 08:57:43
cau, да, а потом забивать молотком
21.03.2017 в 09:47:14
У меня наружные стены - полистиролбетон. Вот где труха. Для навески радиаторов взял аналогичные кронштейны:
засверлил, свинтил спина-к-спине винтиками М4. В стене просверлил отверстия 10мм длиной 200мм (по две штуки на сдвоенный кронштейн), рассверлил штукатурку до 14мм. Далее, залил внутрь химанкер и забил такие дюбеля на 14:
Завернул туда шпильки М8, к ним - кронштейны. В подъезде коллектор отопления усиливал консолью (стена - трухлявый газобетон 200мм): засверлил два аналогичных отверстия 150мм, обеспылил, внутрь брызнул водички, залил монтажную пену и забил такие дюбеля на 14. Потом шпильки М8 и консоль. Химанкер (или пена) берет на себя осевую нагрузку, дюбель - радиальную. Держится норм.
22.03.2017 в 00:40:42
Олегович написал: а насчет крепежа в газобетоне, рекомендую вот такие юзать, мощно держат, в правом верхнем углу ящика
интересно, а почему у них внешняя "резьба" левая?
22.03.2017 в 00:51:08
BV написал: интересно, а почему у них внешняя "резьба" левая?
Противоположно правому движению винта - дополнительное сопротивление в не очень твердом материале...
Баш майсторът
27.03.2017 в 21:48:30
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что по вашему мнению могло привести к разрыву резьбового крепления гибкой подводки? (Подключена душ.кабина). Спасибо.
28.03.2017 в 09:36:33
xctnx написал: Подскажите пожалуйста, что по вашему мнению могло привести к разрыву резьбового крепления гибкой подводки?
Вариант некачественной гибкой подводки не подходит?
28.03.2017 в 10:47:23
ser000, Не знаю) Подводка приобреталась в крупном, сетевом магазине . Варианты производств.брак, или перетянули при установке были. Основная версия, что не докрутили???(т.е. при монтаже резьба гибкой подводки должна полностью заходить в водорезетку?). Так ли это? Спасибо за ответы!
28.03.2017 в 11:51:06
xctnx, Либо брак самой подводки. Либо излишек герметика на резьбе, как следствие максимальное усилие на крутящий момент и трещина в тонкой части стенки.
xctnx написал: Основная версия, что не докрутили???(т.е. при монтаже резьба гибкой подводки должна полностью заходить в водорезетку?)
Смотря какая посадочная глубина в розетке... Судя по фото- глубже было некуда... Как вариант, те кто крутил тоже могли подумать что резьбы ещё много. И "докрутить ещё... и ещё...".
Мой опыт к Вашим услугам!
28.03.2017 в 12:36:37
Китайская подводка, перетянули.
28.03.2017 в 12:37:51
ИгорьPurnesh написал: Как вариант, те кто крутил тоже могли подумать что резьбы ещё много. И "докрутить ещё... и ещё...".
Но в пластиковом переходном фитинге это могло бы негативно сказаться на самом пластик/металл переходе, поэтому больше похоже на некачественную подводку.
xctnx написал: Основная версия, что не докрутили???
Основной вопрос почему под шланг была выбрана розетка с внутренней резьбой, а не с внешней, что упростило бы монтаж и не требовалось бы уплотнение по резьбе, а использовалось бы штатное уплотнение под накидной гайкой шланга.
xctnx написал: Подводка приобреталась в крупном, сетевом магазине .
Это не показатель надёжности, особенно если был выбран самый дешёвый китай без рода и племени...
28.03.2017 в 12:41:58
xctnx написал: что по вашему мнению могло привести к разрыву резьбового крепления гибкой подводки?
Ну видно-же глазами - тонюсенькая стенка и металл хрупкий. Крупные сетевые магазины тоже шлаком торгуют. Лопнула при закручивании, или в работе?
29.03.2017 в 09:54:15
ser000, Подводка фирмы TuboFlex(производство у них в России).
29.03.2017 в 09:57:02
BV, Через 2недели эксплуатации,после монтажа.
29.03.2017 в 10:08:15
Спасибо всем за ответы! Была проведена экспертиза, и по ее результатам отлом произошел из-за того- что крепление гибкой подводки было вкручено на половину резьбы.Сонласно нормам и правилам монтажа такое не глубокое соединение не допустимо и является нарушением! Меня это заключение привело в еще большее замешательство. Так все-таки получается недокрутили? А было ли куда докручивать? И действительно ли здесь качество материалов не при чем?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу