02.11.2020 в 16:41:10

эти штуцеры на гибких подводках исключительно для удлинения другим шлангом с гайкой, а если такой тануть с исбытком льна, да ещё добавляя всей дури результат обычно плачевный либо сразу или чуть погодя.

Интересная теория... т.е. лён твёрже металла? Новую ГП поставил на прокладку, посмотрю.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

06.11.2020 в 09:22:00

Захарка написал: На гигиеническом душе сорвало шланг со штуцера (со стороны лейки). Шланг под маркой Hansgrohe был куплен менее года назад в ОБИ, так что не думаю что подделка.

Захарка - в мануале гиг.душей Oras Polara арт.1488 производитель предусмотрел возможные риски и в условиях своих гарантийных обязательств снял с себя ответственность за оставление пользователем шланга гиг.душа под давлением

0
Аватар пользователя
OtherNick

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Смоленск

Сообщений: 220

19.11.2020 в 19:06:49

На авито горе-сантехник хвастается своими работами. Одна из фотографий портфолио: циркуляционный насос установлен блоком электроники вниз, что категорически запрещено инструкцией (и здравым смыслом). Да и относительно тяжёлый насос закрепить бы на стене, а не оставлять на трубах болтаться.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.11.2020 в 20:36:49

OtherNick, без работы он не сидит. ;)

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10304

22.11.2020 в 14:54:24

Водорозетка:

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

22.11.2020 в 20:04:45

Не так красиво получилось ;) С крышкой для ТВ лучше бы получилось. Красивее ;)

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

23.11.2020 в 06:04:44

Alexey_Spb написал: Почему-то PEX и PPR трубы закатывают обязательно в стяжку и стены в теплоизоляции (функциональный аналог гофры) - это вам любой сантехник скажет,

почитали бы вы лучше инструкции по монтажу , ну например, Упонор

Alexey_Spb написал: А тут - маленькая аккуратная дырка благодаря тому, что кабель в гофре можно шевелить и двигать. Минимум повреждений стены и обоев.

какой толщины штукатурку надо делать в панельном доме?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.11.2020 в 10:54:35

BV написал: почитали бы вы лучше инструкции по монтажу , ну например, Упонор

Вы бы лучше написали конкретные пункты из этой инструкции или ссылки на них, а так же ту идею, для чего вы на нее ссылаетесь.

Всегда считал это хорошим тоном ведения дискуссии, а не бессмысленный "RTFM".

BV написал: какой толщины штукатурку надо делать в панельном доме?

Данный пример относился к монолиту.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

24.11.2020 в 03:58:19

Alexey_Spb написал: BV написал: почитали бы вы лучше инструкции по монтажу , ну например, Упонор

Вы бы лучше написали конкретные пункты из этой инструкции или ссылки на них, а так же ту идею, для чего вы на нее ссылаетесь.

не обязательно в теплоизоляции или гофре.

Alexey_Spb написал: BV написал: какой толщины штукатурку надо делать в панельном доме?

Данный пример относился к монолиту

Суть та же - штроборезом лучше резать штукатурку, а защитный слой бетона нужен для защиты арматуры от коррозии и для правильной ее работы

0
Аватар пользователя
SKyLeth

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Новосибирск

Сообщений: 9

10.01.2021 в 14:17:24

Дратути спецы! дело такое, закал уместного магазина фитинги для дому. пришли вот такие и такие. вопрос раз - кто из них поддел, а кто натурал? на сайте валтека продаются те, что справа вопрос два - если все оригинал (ну предположим), тогда почему профиль внутренней части разный?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

10.01.2021 в 14:51:13

Возможно Валтек заказывает на разных заводах.

Нужно этот ваш вопрос адресовать ВАЛТЕКу...

0
Аватар пользователя
Pioneer1

Местный

Регистрация: 17.02.2014

Новороссийск

Сообщений: 169

11.01.2021 в 13:50:08

Те, что слева - старая "версия", залежалась на складе.

0
Аватар пользователя
Destiny

Местный

Регистрация: 31.05.2014

Люберцы

Сообщений: 242

30.04.2021 в 17:54:45

Technik-san написал: регулятор давления поставили до промывного фильтра, тем самым сократив срок службы РД

AKI написал: К этому замечанию надо добавить, что установка промывного фильтра после РД снижает эффективность работы РД

Прошу прощения уважаемые мастера, что почти как некропост выглядит мой вопрос. Но нет возможности полноценно следить за форумом. Кое-что только через месяцы)) читаешь.

Вопрос - вроде как по нормам СП у нас в узле должна быть следующая цепочка приборов: Вводной кран - ФГО(200мкм) - РД - ПУ(ВС) - ОК - а дальше что хочет заказчик... к примеру, ФТО(100мкм), МФ(5мкм). А вы сейчас оба высказываетесь, что надо делать так: Вводной кран - ФГО(200мкм) - ПУ(ВС) - ОК - ФТО(100мкм) - РД - а дальше что хочет заказчик... к примеру, МФ(5мкм). И как бы в чем причина "отхода" от СП?

Цитата из СП, п.п.7.1.7

Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком без манометров для контроля за работой и возможности наладки регулятора.

т.е. если "расшифровать" бюрократический русский вроде как выходит следующее: РД ставим ПОСЛЕ шаровых кранов и ПОСЛЕ фильтра, который, в свою очередь, должен стоять ПЕРЕД ВодоСчетчиком. Т.е. тут и получаем цепочку: ШК-ФГО-РД-ПУ(ВС). И причем РД, что удивительно, НЕ должен обладать манометром(-ами) в целях недопущения возможности слива воды МИМО водосчетчика через тех.отверстие, как я понимаю, иначе нет логики в этом запрете на наличие манометра(-ов). А ТАКЖЕ РД НЕ должен обладать возможностью наладки регулятора, т.е. должен иметь некое предустановленное, заводское значение контроля в барах, по которому он и будет срабатывать. Наверное в пределах 3-4 бар.

0
Аватар пользователя
Destiny

Местный

Регистрация: 31.05.2014

Люберцы

Сообщений: 242

30.04.2021 в 18:22:44

Technik-san написал: подскажу

В том посте Вы указали причину некорректности по установке гидрокомпенсаторов в точках схемы водоразбора, для которых более вероятна ситуация с застоем воды, или образования воздушной пробки. Верно же? НО, если мы берем картинку с запрета - там мы явно видим некую длину трубы/фитинга L, о которой нам ничего не сообщили. А если L равна буквально 2 см? Вот такой короткий угловой фитинг. И что - по прежнему в ТОМ месте будет велика вероятность роста бактерий? Да на таком расстоянии там давление воды всё смоет.

Ведь от картинки, где типа разрешена установка, отличий немного. Мы же понимаем, что фактическое расстояние H, которое опять-таки там не указано, может оказаться бОльшим чем L (с картинки, описывающей запрещенное подключение). Т.к. выберем подключение через лишний фитинг. И что же - в ЭТОМ случае по-прежнему можно будет подключать ГК на горизонтали? Да и на вертикали, ИМХО, тоже самое...

А ооочень маленьким, таким, как тут оно нарисовано, Н по идее быть не может. Все равно речь будет идти о значимых сантиметрах, а не миллиметрах, как пытается отразить рисунок. Значит речь все же идёт о каких-то более четких границах этих расстояний. После пресечения границ которых мы получим нерабочий ГК, или работающий неполноценно, или даже какую-то опасную бактероносную ситуацию...

Тот же пример, где Вами указана ошибочность расположения ГК:

Неужели тут значение Н настолько велико, что приближается к значение L с картинки запрета? Тут же основной поворот трассы, напор воды, ИМХО, весьма силен, чтобы всегда омывать ГК и не образовывать там ни воздушной полости, ни застойной зоны.

Сразу извиняюсь, если кажется что я ту что-то пытаюсь что-то и как-то усиленно доказать в обратку, или что я тут ток чтоб обелить форсов. Нет, именно простое непонимание - а где границы дозволенного размещения проходят. Как понять, что на повороте вообще можно или нет, а если и на проходных гориз-ых/верт-ных участках - то насколько можно "отойти" от линии "вбок", прежде чем ввернуть ГК...

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

30.04.2021 в 20:40:43

Destiny написал: т.е. если "расшифровать" бюрократический русский вроде как выходит следующее: РД ставим ПОСЛЕ шаровых кранов и ПОСЛЕ фильтра, который, в свою очередь, должен стоять ПЕРЕД ВодоСчетчиком. Т.е. тут и получаем цепочку: ШК-ФГО-РД-ПУ(ВС).

Если заниматься буквоедством, то в СП сказано "после фильтра", а не после "ФГО".

В реальной практике, если от застройщика (по проекту) до водомера уже установлен редуктор, то там ему и место. А если редуктора до счетчика не было установлено, то логично придерживаться рекомендации производителя редуктора. При этом и манометры можно устанавливать, что удобно и ничего не нарушает. К тому же есть комбинированные фильтры-редукторы, где последовательность задана производителем. Жестко. В металле.

0