05.01.2009 в 00:56:30
NNN А какой режим гидравлических испытаний по Вашему мнению следует использовать? Ведь какой режим не выбери, всё ровно есть риск, что чуть чуть не до качал, чуть чуть не до держал... Да и через мерно высокое давление, теоретически, может уменьшить срок службы трубопровода.
05.01.2009 в 07:38:51
ty-lev написал : А какой режим гидравлических испытаний по Вашему мнению следует использовать?
Полтора от рабочего.
ty-lev написал : Да и через мерно высокое давление, теоретически, может уменьшить срок службы трубопровода.
И я о том же.
05.01.2009 в 09:46:26
NNN написал : Полтора от рабочего.
06.01.2009 в 00:49:56
Почитал вчера вот это:
GuTherm написал : Повреждения трубопроводов из различных материалов.
и удивился, что описано достаточно много разрушений медных систем. Казалось мне, что медь высоконадежный материал, а оказывается, при определенных ньюансах тоже может подвести.
06.01.2009 в 22:45:10
Вот сегодня приобщился к этому чуду... добавил к этому произведению искусства еще один шланг под стиралку :)
06.01.2009 в 23:03:57
Conix написал : еще один шланг под стиралку
А почему два шланга? Что две стиралки стоят, или посудомойка в ванной? :a
06.01.2009 в 23:15:52
Вы все еще используете цанги? Да *** надо! смотрите как делают реальные ПАЦАНЫ :yu
06.01.2009 в 23:17:57
ty-lev написал : А почему два шланга? Что две стиралки стоят, или посудомойка в ванной?
Неа, неугадали вторая стиралка в коридоре коммуналки, ванна собственно тоже в коридоре установлена - изначально небыло :(
07.01.2009 в 00:04:31
Conix написал : ванна собственно тоже в коридоре установлена
Коммунальная квартира, ванна с окошком под потолком. Соседка моется в ванной и замечает, что через это окошко на нею смотрит сосед.
Да нужна ты мне,- отвечает он- я смотрю чьим ты мылом моешься.
Conix Но у Вас круче. :D
08.01.2009 в 14:43:32
Скажите пожалуйста! Подлежат ли смесители обмену? Купили уже второй смеситель и он тоже течёт. Продавец сказала, что сантехника обмену не подлежит и указала на бумажку повешанную на кассу отпечатанную на компьюторе. Так подлежат или нет?
08.01.2009 в 16:20:58
2Tascha Ответ см.здесь
ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(в ред. Закона РФ от 02.06.93 N 5076-1
и Федеральных Законов РФ от 9 января 1996 года N 2-ФЗ, от 17 декабря 1999 года N 212-ФЗ)
09.01.2009 в 21:38:08
Tascha, подлежит...вся купленая сантехника подлежит гарантии минимум 1год и выше... даже при отсутствии фильтров и редукторв давления... говорите с продавцами и опелируйте терминами... Моя личная помощь в возврате душевой кабины через 1год 8месяцев(кабина была собрана на герметик,пользывание ежедневное...)всех с прошедшими праздниками...
09.01.2009 в 23:09:23
Спасибо за ответы, буду требовать замены.
10.01.2009 в 23:44:53
Применение МП труб в централизованном отоплении ...и к чему это приводит сообщение от chap
К сожалению конец печальный. ЖЭУшники оказались правы, не стоило мне ставить МП трубы. В эти праздники прорвались мои МП трубы в подвале, причем не на стыке ,как здесь все пишут, а посередине труба растрескалась.
Статья на эту тему и цитата из неё:
Опыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений.
11.01.2009 в 17:37:10
NNN написал : Полтора от рабочего.
у PEX труб рабочее давление - 10 атм. полтора от рабочего - это 15 очков. Не вижу ничего крамольного в испытаниях на 15 атм. Трубы такого уровня, как Rehau выдерживают нааамного больше. тут просто заводской брак. у меня уже 1,5 года трубы на испытательном стенде подвергаються опрессовке в 60-70 очков. не раз забывал стравливать и на сутки а то и больше оставлял. вот и сейчас давлю до 60-70, спустя 1,5 года полет нормальный :) правда трубы не Rehau, но все равно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу