iv24 написал : Установили для подключения по временной схеме,но увы в квартире (( экономить задачи не было,доверились мастеру..

Чем чревато ( в эксплуатации бедет 3-4 месяца), на что менять?

"Чреватость" зависит от многих факторов: давления в магистрали, гидроударов, качества установки (можно перетянуть любой кран). Как временная схема, скорее всего проживет (у некоторых подобные живут на постоянке). Оставлять на совсем я бы не стал (читайте тему про "Добротные краны"). Этой весной менял на горячей воде "испанско-китайский" отсечной кран у которого сломался шток и перекрыть было невозможно. Правда кран простоял лет 10, но бугатик рядом жив-здоров. Что выбрать зависит от того, что за узел планируете. Если будете делать сами можно взять Oventrop (с пластиковыми ручками очень удобные) или Бугати с рычагом (разумеется усиленных серий). Если пригласите профессионала, он и подскажет что выбирать (некоторые мастера стараются работать только с определенными моделями). В вашем случае я бы доверился профессионалу. Если хотите сами, то готовьтесь много читать форум, тратить доп. деньги (ошибки у начинающего неизбежны) и разумеется результат не гарантирован. Но кому то бывает и интересно.

0
Аватар пользователя
iv24

Местный

Регистрация: 04.08.2013

Москва

Сообщений: 6

05.08.2013 в 16:17:17

#3953055

AKI написал : "Чреватость" зависит от многих факторов: давления в магистрали, гидроударов, качества установки (можно перетянуть любой кран). Как . Что выбрать зависит от того, что за узел планируете. Если будете делать сами можно взять Oventrop (с пластиковыми ручками очень удобные) или Бугати с рычагом (разумеется усиленных серий). Если пригласите профессионала, он и подскажет что выбирать (некоторые мастера стараются работать только с определенными моделями). В вашем случае я бы доверился профессионалу. Если хотите сами, то готовьтесь много читать форум, тратить доп. деньги (ошибки у начинающего неизбежны) и разумеется результат не гарантирован. Но кому то бывает и интересно.

Спасибо!

Делать будет мастер,водоснабжение в однокомнатной квартире - 2 стояка, санузел и кухня.Выбирать будем теперь из рекомендованного вами бугатти , Oventrop, Far ,может быть еще что-то - вобщем почитаем форум. Но и там наверное можно на подделку нарваться,как определить,оригинал или нет?

В догонку - как оказалось уже закуплены фильтры тонкой очистки Honeywell за 8тр,есть какие-то признаки,по которым можно удостоверится в оригинальности?

Заранее благодарен!

P.S Вопрос не только к уважаемому AKI может у кого другие мнения есть.

0
Аватар пользователя
slonokaban

Местный

Регистрация: 09.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 1862

08.08.2013 в 14:18:54

#3958978

http://youtu.be/E66Tiq0T_Uk

случилась вот такая хрень у меня :a, труба простояла ровно 8 лет и дала трещину :eek:, вопрос состоит на что заменить ?:confused: профессионалы помогите решить вопрос , земляк мой ТОЛМАЧ предлагает и нержавейку и полиэтилен , я пока в раздумьях :cool: советуйте друзья :(

0
Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

08.08.2013 в 14:40:19

#3959024

Валентин, немного не так )) Я предложил нержавейку, либо, на крайний случай, полипропилен, но Baninger.

0
Аватар пользователя
Sagynbek

Местный

Регистрация: 03.08.2013

Бишкек

Сообщений: 10

08.08.2013 в 18:51:43

#3959393

slonokaban написал : случилась вот такая хрень у меня :a, труба простояла ровно 8 лет и дала трещину

Здравствуйте Слонокабан. На фото не совсем видно что с трубой. Фокусировка плохая. Посмотрел ваше видео, что-то не врубился, труба у вас ножом крошится??? Можно озвучить производителя трубы?

У нас обычно китайская труба такая. Вот фото еще труб полипропилена.

Не пойму почему клиент так любит экономить???

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.08.2013 в 19:43:11

#3959474

slonokaban написал : труба простояла ровно 8 лет и дала трещину

Функции трубы? Что от нее требовали? ТП?

0
Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

09.08.2013 в 05:41:09

#3960185

касимов, это часть стояка в качестве ТП. Труба, насколько я понял, SPK (Турция), покупалась в проверенном магазине.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

09.08.2013 в 06:05:10

#3960189

slonokaban написал : случилась вот такая хрень у меня , труба простояла ровно 8 лет и дала трещину

Отличный пример деградации полипропилена со временем от высоких температур. Любители устанавливать ПП на отопление, АУ! :clapping

0
Аватар пользователя
Sagynbek

Местный

Регистрация: 03.08.2013

Бишкек

Сообщений: 10

09.08.2013 в 09:09:24

#3960277

SCB написал : Отличный пример деградации полипропилена со временем от высоких температур. Любители устанавливать ПП на отопление, АУ! :clapping

Да да я здесь. :) к любителям себя не причислю, но ставить ставлю и металл, и полиэтилен, и полипропилен. Ставить только надо нормальную трубу. Как нить схожу к клиенту сфотаю китайскую стальную трубу с дефектом на шве (непровар вдоль трубы, сантиметров 40). Но это же не будет значить что все стальные трубы фуфло. Конкретно все зависит от производителя, от соблюдения норм производства. А так у каждой трубы свои плюсы и минусы.

здесь на лицо деградация полипропилена под воздействием кислорода на высоких температурах. Видимо стабилизаторы не добавили при производстве.

0
Аватар пользователя
Юрасик

Местный

Регистрация: 26.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1901

09.08.2013 в 09:11:54

#3960280

slonokaban написал : случилась вот такая хрень

Это типа тёплый пол из ППР на второй фотке:cool: и кран под пайку в полу замуровали:a

0
Аватар пользователя
Sagynbek

Местный

Регистрация: 03.08.2013

Бишкек

Сообщений: 10

09.08.2013 в 09:13:13

#3960281

Толмач написал : касимов, это часть стояка в качестве ТП. Труба, насколько я понял, SPK (Турция), покупалась в проверенном магазине.

Значит SPK брать не будем.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

09.08.2013 в 16:11:17

#3960849

Sagynbek Один завод легко делает полипропилен под массой разных брендов. Думаю всем понятно, что труба совершенно одна и та же?

0
Аватар пользователя
slonokaban

Местный

Регистрация: 09.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 1862

09.08.2013 в 17:49:32

#3960935

трубы турецкие фирмы SPK, покупались в проверенном магазине

Юрасик написал : Это типа тёплый пол из ППР на второй фотке

а что смущает , трубы простояли 8 лет и дали течь , значит не подходят они для этих целей, зачем же производитель пишет что срок службы 50 лет , это что на антресоли трубу положить и что через 50 лет с ней ни чего не произойдёт , так что ли ?

Юрасик написал : и кран под пайку в полу замуровали

да кран был оставлен в полу , он не был залит стяжкой , он был поставлен для того что бы стояк не отключать для разводки и не сбрасывать воду со стояка лишний раз , ясно что им ни кто не пользовался , но так как в подвале отсечные краны не держут то он и пригодился , с ним ни чего не случилось , он работает ты бы не ёрничел,я сюда прищёл совета спросить,а не насмешки над собой собирать , того что у меня получилось я бы ни кому не пожелал и от этого ни кто не застрахован ни ты ни я , ответил бы по сущесту , на что заменить ,полипропилен я больше ни хочу ставить

Sagynbek написал : А так у каждой трубы свои плюсы и минусы.

это точно , я думаю что это случилось из за того что она былы 'заперта' под стяжкой

0
Аватар пользователя
Юрасик

Местный

Регистрация: 26.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1901

09.08.2013 в 18:55:55

#3960997

slonokaban написал : а что смущает , трубы простояли 8 лет и дали течь , значит не подходят они для этих целей, зачем же производитель пишет что срок службы 50 лет , это что на антресоли трубу положить и что через 50 лет с ней ни чего не произойдёт , так что ли ?

ППР не для тёплых полов производят а для разводки ХВ и ГВ а кто это сделал с головой явно не дружит,даже производитель настоятельно рекомендует одевать трубу в утеплитель чтобы она не контактировала с ЦПС

slonokaban написал : да кран был оставлен в полу , он не был залит стяжкой , он был поставлен для того что бы стояк не отключать для разводки и не сбрасывать воду со стояка лишний раз , ясно что им ни кто не пользовался , но так как в подвале отсечные краны не держут то он и пригодился , с ним ни чего не случилось , он работает

А что эти краны можно заливать раствором как в случае выхода его из строя что вскрывать полы и перепаивать PS такие вещи нужно обслуживать и визуальный доступ нужен из под сальника иногда текут.

slonokaban написал : ты бы не ёрничел,я сюда прищёл совета спросить,а не насмешки над собой собирать , того что у меня получилось я бы ни кому не пожелал и от этого ни кто не застрахован ни ты ни я , ответил бы по сущесту , на что заменить ,полипропилен я больше ни хочу ставить

Делайте из Труба Rehau Rautherm S,http://www.rehau.com/RU_ru/engineering_systems/InternalIngineeringSystems/Heating_Cooling/sys_components/RAUTHERM_S/,LCLATOS - Podłogówka, ogrzewanie podłogowe REHAU, underfloor heating или Труба TECEflex PE-MDXc [http://www.tece.ru/ru/Системы+трубопроводов/Технология+аксиальной+запрессовки+teceflex+с+испол ьзованием+пресс-втулки/Поверхностное+отопление+teceflex+/Труба+для+поверхностного+отопления+TECEflex+PE-MDXc_221_325.html](http://www.tece.ru/ru/Системы+трубопроводов/Технология+аксиальной+запрессовки+teceflex+с+испол ьзованием+пресс-втулки/Поверхностное+отопление+teceflex+/Труба+для+поверхностного+отопления+TECEflex+PE-MDXc_221325.html),[http://www.tece.ru/ru/Системы+трубопроводов/Система+поверхностного%3Cbr%3E+отопления+зданий+te cefloor/Система+поверхностного+отопления+зданий+TECEfloor 258495.html](http://www.tece.ru/ru/Системы+трубопроводов/Система+поверхностного%3Cbr%3E+отопления+зданий+te cefloor/Система+поверхностного+отопления+зданий+TECEfloor 258_495.html) ,или Металлопластиковые трубы

0
Аватар пользователя
Sagynbek

Местный

Регистрация: 03.08.2013

Бишкек

Сообщений: 10

09.08.2013 в 19:28:58

#3961029

SCB написал : Один завод легко делает полипропилен под массой разных брендов. Думаю всем понятно, что труба совершенно одна и та же?

Возможно... Но тогда лучше уж брать трубы проверенных временем производителей. А не так что появилась новая контора и все ринулись брать у нее и испытывать на себе. Время лучшая лаборатория, оно все покажет. У нас в Кыргызстане без вариантов, либо Китай (он прям под боком), либо Турция.

А уважаемому Слонокабану если уж брать, то сшитый полиэтилен. и разводку коллекторную. Сшитый полиэтилен в любом случае выигрывает у полипропилена по критериям температура, давление, срок службы. Один минус, не паяется. :)

0