Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

24.10.2007 в 13:57:30

VladM написал : но не всё-же время ветер дует из-за конька крыши

..для срабатывания автоматики котла на отключение достаточно кратковременного отсутствия тяги в дымоходе

0
Ежачок
Ежачок
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 919

24.10.2007 в 14:22:22

VladM написал : но не всё-же время ветер дует из-за конька крыши ?

так оно и было. эта проблемма случалась временами. хотя и достаточно часто.

чем я удовлетворен, так это тем, что теперь могу использовать котел совместно с вытяжной вентиляцией над плитой. раньше приходилось котел останавливать, когда жена что то готовила и было необходимо включать вытяжку. она здорово вакуумировала помещение и автоматика котла срабатывала по обратной тяге. сейчас этого нет.

0
@lex
@lex
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

24.10.2007 в 19:54:28

:)

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

28.10.2007 в 08:30:08

Ежачок написал : поставил турбо-надставку

А фотку?... Поставили на котел или в дымоход? Подробности давайте, подробности...

Ежачок написал : вытяжку. она здорово вакуумировала помещение

По идее- у Вас теперь две вытяжки, т.е. вакуума прибавилось?:)

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

29.10.2007 в 12:36:22

Ну, серьёзно! У меня похожая проблема. Котел в подвале, а за дверью, в соседнем помещении, хотел хранить картошку. Планировал поставить вытяжной вентилятор. Вот и интересуюсь- котел будет работать? Сейчас-то он тянет воздух отовсюду, а если я в соседнем помещении тоже буду воздух тянуть? Видимо придется ставить на котел такую же штуковину как у Вас. Вот я и спросил- что за зверь?...

0
Ежачок
Ежачок
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 919

01.11.2007 в 11:51:04

Михалыч написал : А фотку?... Поставили на котел или в дымоход? Подробности давайте, подробности...

завтра сделаю и помещу фотку здесь.

Михалыч написал : По идее- у Вас теперь две вытяжки, т.е. вакуума прибавилось?

в сумме да. но благодаря турбине теперь котел перетягивает вакуум и не срабатывает защита. видимо идет более значительный переток из комнат. также у меня остаются открытыми 2 приточных входа с обеих сторон квартиры. шахты в обоих санузлах оборудованы невозвратными клапанами и из них притока нет.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

01.11.2007 в 11:55:35

Ежачок написал : благодаря турбине теперь котел перетягивает вакуум

Главное, чтобы котел не перетянул входную дверь - не откроешь лошадью... Магдебургские полушария видел?;)

0
Ежачок
Ежачок
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 919

01.11.2007 в 20:28:33

Михалыч написал : Видимо придется ставить на котел такую же штуковину как у Вас. Вот я и спросил- что за зверь?...

вот и фотка. сверху на котле установлена полутурбо надставка.

0
Вложение
RE:MONTER
RE:MONTER
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

02.11.2007 в 10:04:49

2Ежачок Вы по-прежнему живете без вентиляции санузлов? Жаловаться не пробовали? Пусть придет человек с анемометром, определит эффективность работы вентиляции, составите акт, и вперед! Пусть у проектировщиков и строителей голова болит...

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

02.11.2007 в 12:37:06

2RE:MONTER
к сожалению может быть совсем наоборот, запретят ставить котёл и потребуют разобрать систему или поставить полностью турбированый.

2Ежачок
я понимаю что Вы довольны что всё работает, НО есть пара примечаний:

  • как это Вы умудрились поставит счётчик около котла, по правилам счётчик должен быть в 1.5 метра от ближайшего потребителя газа ;). но приняли и ладно, только имейте ввиду что ето не по правилам и могут в будущем доколупатся
  • разводку газа Вам я вижу сделали 1/2" трубой, плоховато, так как приглушили немного котёл., но тоже жить можно
  • шланг на котёл (то что жёлтый), какой внутрений диаметр имеет, и перекрутите его на нижний отвод, а отвод на газовую плиту на боковой, а то изгиб уж очень сильный, тем самым опять душите котёл и шланг вскоре треснет.
0
Ежачок
Ежачок
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 919

02.11.2007 в 14:16:15

RE:MONTER написал : Вы по-прежнему живете без вентиляции санузлов? Жаловаться не пробовали? Пусть придет человек с анемометром, определит эффективность работы вентиляции, составите акт, и вперед! Пусть у проектировщиков и строителей голова болит...

вентиляция в санузлах есть. летом, когда котел не работает и окна открыты тяга есть устойчивая. зимой там работают вытяжные вентиляторы с таймером, датчиком движения и автоматическими невозвратными жалюзи. так что все ок.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.