Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.12.2020 в 23:55:38

#6943943

Дымчатый написал: На наружний диаметр 6 мм или на площадь сечения 6 кв.мм? (Я просто не в курсе - что там означает маркировка на губках)

И для кого циферки в посте? Та гильза для которой тот книпекс диаметром 6 мм, а вы хотите прессовать им гильзы диаметром 7-8 мм. И так со всеми типоразмерами.

Дымчатый написал: Тогда что есть большое сечение? На губках сего инструмента стоит маркировка 1,5 - 10 мм . То есть только 10мм многожилки(если считать это сечение большим) можно жать, а остальные дырки - для красоты? Я совсем запутался.

Вот это всё - маленькое сечение.

Дымчатый написал: Вот я и посмотрел на этот книпекс (не гидравлика), а тут как оказалось - никто не знает для чего он вообще нужен, кроме как для понтов...

На нём написано для чего он нужен. Тяжело прочитать? Я уже вам дважды это приводил. Для гильз и наконечников по DIN, которые для жил 2-го класса гибкости по VDE. А вовсе не для гильз и моножилы по ГОСТ.

Дымчатый написал: а несколько жил (например в распаячной коробке) в гильзе обожмёт или тоже только точкой?

Нужно смотреть для какого диаметра гильзы предназначен ручей пресса и диаметр используемой гильзы.

Аватар пользователя
доминик

Местный

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8956

27.12.2020 в 00:40:20

#6943962

Дымчатый написал: А не подскажите в этой связи альтернативу этому инструменту от книпекса?

К сожалению, не встречал, по этой причине и взял данный Книпекс. Для мелких сечений под обжим гексагоналом, я долго искал, в своё время. Может сейчас и появилось уже что- нибудь. Года 4 тому назад мониторил этот вопрос. Вступать в полемику о надёжности обжимов, я не стану, нет времени на это, но шестигранному обжиму в данном случае, отдаю бОльшее предпочтение. Для обжима точкой у меня тоже есть инструменты.

Имхо.

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

27.12.2020 в 01:11:35

#6943977

ПPOPAБ, BV, Radio, всем спасибо.

Аватар пользователя
roman007

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Лыткарино

Сообщений: 205

27.12.2020 в 10:27:43

#6944060

Несколько лет назад, попробовал с помощью KNIPEX PreciForce 97 52 30 опрессовать в стык моножилу DIN гильзами. 4 и 2.5 кв мм получается хорошо(остальные размеры не нужны были).Разорвать руками не смог. Друг попросил клещи и гильзы, и на даче и в квартире нарастил несколько кабелей, прошло несколько лет эксплуатации, все нормально. Теперь о грустном, кроме KNIPEX (они же rennsteig,wurth), таких клещей больше не встречал, цена на них редко бывает в районе 5-6 тысяч (авито,ebay).Самые дешевые DIN гильзы нашел Haupa. Часть гильз стандарта "купил на рынке" вполне подходят, для этих клещей.

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

27.12.2020 в 10:56:10

#6944067

roman007, спасибо за конкретный пример, я подозревал что они не только для того чтобы хвастать перед "правильными" электриками.. ;)

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2020 в 13:02:43

#6944127

roman007 написал: Несколько лет назад, попробовал с помощью KNIPEX PreciForce 97 52 30 опрессовать в стык моножилу DIN гильзами. 4 и 2.5 кв мм получается хорошо(остальные размеры не нужны были).Разорвать руками не смог.

Но фото жила 4 квадрата опрессованная гильзой 2,5 ?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2020 в 13:07:45

#6944130

roman007 написал: Часть гильз стандарта "купил на рынке" вполне подходят, для этих клещей.

По идее должны ИЕК, те которые не ГОСТ, подходить. Но на размер меньше.

Аватар пользователя
roman007

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Лыткарино

Сообщений: 205

27.12.2020 в 15:42:55

#6944202

Жила 4 квадрата. Соединительные гильзы DIN 46341, вторая строчка в таблице

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2020 в 16:44:03

#6944239

roman007 написал: Жила 4 квадрата.

= Ф 2,26

roman007 написал: Соединительные гильзы DIN 46341, вторая строчка в таблице

1630L 2,5 кв d1 = 2,3

Да, должно работать. Но это не штатное применение.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108529

27.12.2020 в 17:07:53

#6944250

roman007 написал: Несколько лет назад, попробовал с помощью KNIPEX PreciForce 97 52 30 опрессовать в стык моножилу DIN гильзами. 4 и 2.5 кв мм получается хорошо(остальные размеры не нужны были).Разорвать руками не смог.

а крутить не пробовали жилу в гильзе?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108529

27.12.2020 в 17:11:04

#6944251

У меня остался вопрос по теме этого книпекса.... Гильзы по ДИН 46267 начинаются с 6мм2 https://klauke-shop.ru/product/mednye-soedinitelnye-gilzy-din-46267-chast-1-185-mm-klauke-131r/

а какие же тогда гильзы МЕНЕЕ 6мм и по какому стандарту? Книпекс упоминает только ДИН 46267

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108529

27.12.2020 в 17:13:54

#6944252

roman007 написал: Жила 4 квадрата. Соединительные гильзы DIN 46341, вторая строчка в таблице

roman007, если по DIN 46341 ..... то почему об этом молчит Книпекс?

Аватар пользователя
roman007

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Лыткарино

Сообщений: 205

27.12.2020 в 18:36:55

#6944306

Это возмутительное безобразие со стороны knipex(или с моей стороны) раскрывается просто. Имея KN-975233 и систейнер набитый гильзами разного размера по двум стандартам DIN 46341 и DIN 46267, трудно было удержаться и не попробовать гильзы DIN 46341 на KN-975230. Это же почти как гаечным ключом на 7/16 дюйма взять и открутить гайку на 11мм.

Knipex PreciForce серии KN-975233 для обжима прессуемых и стыковых соединителей без изолятора по стандарту DIN 46341 и DIN 46267. Наличие 4 гнезд для опрессовки площадей сечения 0.5-1.5, 1.5-2.5, 4.0-6.0 и 6.0-10.0 мм2; а также проводов американского калибра AWG от 20 до 7.

Knipex PreciForce серии KN-975230 для обжима прессуемых соединителей без изолятора по стандарту DIN 46267. Наличие 5 гнезд для опрессовки площади сечения 1.5, 2.5, 4.0, 6.0 и 10.0 мм2; а также проводов американского калибра AWG от 15 до 7.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108529

27.12.2020 в 18:39:51

#6944310

roman007, т.е. для KN-975230 просто ЗАБЫЛИ написать второй стандарт гильз? :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108529

27.12.2020 в 18:40:24

#6944311

BV написал:

roman007 написал: Несколько лет назад, попробовал с помощью KNIPEX PreciForce 97 52 30 опрессовать в стык моножилу DIN гильзами. 4 и 2.5 кв мм получается хорошо(остальные размеры не нужны были).Разорвать руками не смог.

а крутить не пробовали жилу в гильзе?

???

Аватар пользователя
roman007

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Лыткарино

Сообщений: 205

27.12.2020 в 19:01:12

#6944320

Попробовал. В гильзе жила сидит неподвижно. После 5 минут очень интенсивного насилия, зашевелилась во вращательном направлении градусов на 10. В выдирательном направлении сидит мертво. Доломал , сломалась со стороны опресовки точкой.

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

27.12.2020 в 19:34:19

#6944349

roman007 написал: Доломал , сломалась со стороны опресовки точкой.

Адепты точки полчаса уже в ступоре? :killyourselfbywall:

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

27.12.2020 в 19:36:59

#6944354

roman007 написал: После 5 минут очень интенсивного насилия, зашевелилась во вращательном направлении градусов на 10.

То есть перестала "работать" на скручивание (термин в сопромате вроде был такой)? BV, извините, если в продольном направлении невозможно вытащить - нахрена её проверять кручением? Просто спортивный интерес.. :o

Аватар пользователя
roman007

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Лыткарино

Сообщений: 205

27.12.2020 в 19:38:29

#6944355

Меня это не смущает. Все логично, деформация(напряжения в жиле) при опресовке точкой явно больше. Но провод то не несет (недолжен) механической нагрузки. А в отсутствии нагрузки оба варианта вполне рабочие.

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

27.12.2020 в 19:41:39

#6944359

roman007 написал: Все логично, деформация(напряжения в жиле) при опресовке точкой явно больше. Но провод то не несет (недолжен) механической нагрузки.

Не просто деформация больше, а остаточное напряжение в зоне деформации, надо полагать, больше (от чего мне лично все эти точки и подозрительны, а не от того что книпекс - это круто) - от этого точка и сломалась быстрее, но умудрённые дяденьки говорят что шестигранник - это для красоты... А вообще о чём спорить? нужно разрезать поперёк опрессовку и посмотреть какая форма прочнее на тоже скручивание будет...не думаю что точка прочнее, хоть и проворачивается хуже шестигранника. Помните как было у Евдокимова? "Оно ж (весло) не ломается, только гнётся"?? Только тут - наоборот...

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

27.12.2020 в 21:07:55

#6944419

Дымчатый написал: BV, извините, если в продольном направлении невозможно вытащить - нахрена её проверять кручением?

Ну пока нет ответа, попробую предположить (раз пошла такая пьянка): Вы, BV, предполагаете что жила может выйти после обжима из гильзы как "по резьбе" (крутится, но не вытягивается - как же ещё можно вытащить?) Это я не ёрничаю, но пытаюсь понять...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.12.2020 в 21:13:32

#6944423

Дымчатый, Ещё важнее испытания с токовыми нагрузками. И здесь гексагонал при правильном подборе, точку - умоет.

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

27.12.2020 в 21:41:08

#6944438

dokar написал: И здесь гексагонал при правильном подборе, точку - умоет.

Вы знаете, я изначально предположил для себя что точку исполнить в смысле подбора пары "жила-гильза" на порядок проще, ведь давим в одном направлении, а в остальных направления идёт "излишек" металла. А в шестиграннике приходится давить со всех сторон одновременно и при неточном подборе либо "излишек" уйдёт в уши, либо будет недожим. Но как оказалось всё подбирается, проблема несколько надумана, а по Вашему замечанию - так вообще у шестигранника потерь меньше...

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

27.12.2020 в 21:51:48

#6944444

BV, ещё раз перечитал Ваши посты, понял с пятого захода (упрёк не Вам, а себе).Понравилась мысль по предварительному приданию формы шестигранника жиле... :)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.12.2020 в 21:58:19

#6944449

roman007 написал: После 5 минут очень интенсивного насилия, зашевелилась во вращательном направлении градусов на 10. В выдирательном направлении сидит мертво. Доломал , сломалась со стороны опресовки точкой.

Долго держалась. Я простой медный провод безо всяких опрессовок намного быстрее ломаю. :yu:

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.12.2020 в 22:00:40

#6944453

Дымчатый написал: Понравилась мысль по предварительному приданию формы шестигранника жиле... :)

А это излишне в случае с круглыми жилами. "Скульптурные" работы по приданию круглой формы проводятся только на секторных жилах бОльших сечений. И далее жмут все тем же шестигранником.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.12.2020 в 22:13:49

#6944461

Radio написал: oman007 написал: После 5 минут очень интенсивного насилия, зашевелилась во вращательном направлении градусов на 10. В выдирательном направлении сидит мертво. Доломал , сломалась со стороны опресовки точкой.

Долго держалась. Я простой медный провод безо всяких опрессовок намного быстрее ломаю. :yu:

Radio, у человека просто сталистая омедненка :D я вообще провод не ломаю, а кусаю ̶з̶у̶б̶а̶м̶и̶ кусачками :)

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

27.12.2020 в 23:07:04

#6944492

ГОСПОДА, прошу всё-таки обратить внимание на такой аспект: вопрос не в том как быстро сломалась жила, а в каком месте она переломилась раньше всего. Но, как я понял никого не интересует где она переломилась, а интересует - зачем вообще на неё воздействоать механически? Ведь не для развешивания белья мы сращиваем жилы... :nо: Но напомню, что сравнивали шестигранник с точкой по этому "параметру"...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108529

27.12.2020 в 23:49:32

#6944511

Дымчатый написал: если в продольном направлении невозможно вытащить - нахрена её проверять кручением? Просто спортивный интерес.. :o

Вам белье вешать, или сопротивление контакта важно?

roman007 написал: А в отсутствии нагрузки оба варианта вполне рабочие.

Полностью согласен. нагрузка при упаковке в коробку несоизмерима с вашими издевательствами на отказ.

Дымчатый написал: а остаточное напряжение в зоне деформации, надо полагать, больше

медь - пластична, она не сталь

dokar написал: И здесь гексагонал при правильном подборе, точку - умоет.

ИМХО, будет одинаково, но если найти очень чувствительный академический микроомметр за 100тонн зелени, то доли микроома вы может и поймаете в "стерильных" условиях. Но по сравнению с сопротивлением самой жилы - это "ниочем в 10й степени". А может и нет - тк при точке деформация может образовать холодную пайку, а гексагонал - только хороший прижим. Суть - пятно контакта и там и там превышает сечение жилы.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

28.12.2020 в 00:03:49

#6944516

Дымчатый написал: вопрос не в том как быстро сломалась жила, а в каком месте она переломилась раньше всего.

В каком ломать — в том и переломится. Разве это не очевидно? Или вы умеете делать какое-то распределенное ломание? :a

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий