Хаскей
Хаскей
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3362

14.10.2008 в 19:20:44

ДОКА написал : Для 1800 даже давление не указано...

со льном все свободно держат 20 ат. до разрыва батарей испытания не доводили -:) http://huskey.ru/test%20of%20Huskey%20Sealants%20in%20threaded%20pipe%20joints.pdf

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

14.10.2008 в 20:31:01

Хаскей написал : со льном все свободно держат 20 ат.

Как куплю-качну 60бар;)Посмотрим:)

0
Хаскей
Хаскей
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3362

14.10.2008 в 20:54:21

ДОКА написал : Как куплю-качну 60бар

60 бар = 59,215380 атм. давай, тоже интересно -:) но надо помнить, что ТБ никто не отменял!

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

14.10.2008 в 20:58:25

Хаскей написал : но надо помнить, что ТБ никто не отменял!

Это стремно,только если газом давить:)Водой-безопасно.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

14.10.2008 в 21:01:52

Хаскей написал : давай, тоже интересно -

Пока что такое давление надежно держали только анаэробы...

0
aura
aura
Местный

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 500

14.10.2008 в 21:15:09

ДОКА написал : Пока что такое давление надежно держали только анаэробы...

а вы отсечные краны на стояке на анаэроб ставите?

0
Хаскей
Хаскей
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3362

14.10.2008 в 21:16:48

ДОКА написал : Пока что такое давление надежно держали только анаэробы...

а такое давление бывает в трубопроводах внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и газоснабжения? -:)

но я помню, что вы любитель анаэробов, и работаю еще в и этом в направлении -:)

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

14.10.2008 в 21:35:14

aura написал : вы отсечные краны на стояке на анаэроб ставите?

Да,если удается очистить и высушить резьбу.В 80% случаев удается:)

Хаскей написал : такое давление бывает в трубопроводах внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и газоснабжения?

Нет конечно:)Но запас не повредит:)

0
aura
aura
Местный

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 500

14.10.2008 в 21:41:29

ДОКА написал : Да,если удается очистить и высушить резьбу

а чистите от чего? от ржавчины? и чем? стальная/латунная щетка + бензин для обезжиривания, или что-то еще дополнительно?

0
Хаскей
Хаскей
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3362

14.10.2008 в 21:42:05

ДОКА написал : Но запас не повредит

да куда такой запас то? мы не на Союз-Апполоне -:) (и то превышает пятикратное но некоторым позициям), а на грешной земле

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

14.10.2008 в 21:46:11

aura написал : а чистите от чего? от ржавчины? и чем? стальная/латунная щетка + бензин для обезжиривания, или что-то еще дополнительно?

Стандартная процедура:нарезаю(или прогоняю клуппом) резьбу,смываю смазку(Ремсовская водой смывается),прогреваю горелкой градусов до 200-250 После остывания накручиваю кран на анаэроб. На 2 крана минут 15 затрачиваю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу