Origman, здравствуйте! :)
Origman написал: Нормально ли будет открываться люк, если плитку положить вплотную к стене, петли с противоположной стороны?
Плитку размером 750 мм по ширине нельзя наклеить на дверцу люка 600 мм, так как дверца по ширине будет иметь размер 540 мм. Со стороны петлевого механизма плитка не должна выступать более 50 мм — получаем выступ плитки с противоположенной стороны 160 мм.
Origman написал: А если плитку по центру и с 2х сторон по 2.5 - 3 см доборов?
Размеры, обозначенные вами, являются чистовыми, т.е. с учетом облицовки перпендикулярных стен? Если да, тогда лучше так и сделать.
Origman написал: Можно ли однодверный люк сделать шириной 70 см или 60 см - это максимум?
Рассмотри вопрос в контексте люков Практика. Люк Евроформат-P ЕТР с размерами больше 600 мм по ширине изготавливается с двумя дверцами. В однодверном варианте можем предложить стальной люк "Атлант", в таком исполнении его максимальная ширина — 800 мм.
Origman написал: Плитку все-таки хочется положить посередине, а по бокам 2-2,5 см мозаикой выложить.
Отличное решение!
Origman написал: Плюс сразу после инсталляции на стене будет полочка (т.е. нижняя часть стены с инсталляцией выступает вперёд). Можно ли люк сделать сразу от полочки (оставив только шов на пару мм) или нужно от неё отступить на несколько см?
Сделайте от полочки добор из той же мозаики как минимум на 1 сегмент.