Sashzmsk написал: DMC, а можно освежить ссылочку или название устройства?
Интересно, зачем оно Вам потребовалось. Можете рассказать?
16.09.2019 в 13:26:36
Sashzmsk написал: DMC, а можно освежить ссылочку или название устройства?
Интересно, зачем оно Вам потребовалось. Можете рассказать?
16.09.2019 в 14:57:45
Sashzmsk написал: а можно освежить ссылочку или название устройства?
Ссылка из архива (что там было в январе 2006 года):
Текущее положение данных реле на сайте вероятно:
16.09.2019 в 23:22:11
ser000, спасибо.
AlexeyL, думаю как защититься от дураков и горе-электриков вне моей квартиры.
17.09.2019 в 10:38:08
Sashzmsk написал: думаю как защититься от дураков и горе-электриков вне моей квартиры.
Так вот и непонятно, от какой технической проблемы защищаетесь. Расскажите, пожалуйста. Я периодически вижу квартиры и иные обьекты, где, судя по счётчику, фаза и ноль на вводе перепутаны неизвестно когда; никаких проблем это не создаёт. Квартирной, бытовой однофазной технике положение фазы и нуля обязано быть абсолютно безразлично. Умное слово - "отсутствие поляризации". Да, надо защищаться от повышенного или пониженного напряжения, и это делает стандартное, предписанное ПУЭ реле напряжения.
Для трёхфазной техники защитой служит то же самое обычное реле напряжения, поскольку в трёхфазной сети переполюсовка фаза-ноль приводит к линейному напряжению на месте фазного.
Да, есть странная однофазная техника не для квартиры, чувствительная к поляризации. Некоторые газовые отопительные котлы, в которых жёстко сэкономили на гальванической развязке в датчике пламени.
17.09.2019 в 11:09:46
Sashzmsk написал: ser000, спасибо.
AlexeyL, думаю как защититься от дураков и горе-электриков вне моей квартиры.
Sashzmsk, ставить трансформатор на входе и заземлять один из выходов.
17.09.2019 в 11:23:01
17.09.2019 в 11:27:50
ПPOPAБ написал: В каком месте прочесть таковое предписание в ПУЭ ???
7.1.21. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
Таки да, проблема есть: серийные реле не отключают рабочий ноль. Но задача защиты от пожара решается.
17.09.2019 в 11:38:33
ПPOPAБ написал: Реле контроля фаз нулевой проводник, а тем более заземляющий, не отключает!
Так вот я и пытаюсь понять: зачем на вводе в квартиру отключать рабочий нулевой проводник, на котором появилась фаза? В чём вред/опасность этой фазы? Ну а заземляющий проводник нельзя таким образом отключать в любом случае... хотя тоже есть исключение:
1.7.145. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
17.09.2019 в 11:44:00
ПPOPAБ написал:
AlexeyL написал: предписанное ПУЭ реле напряжения.
В каком месте прочесть таковое предписание в ПУЭ ???
AlexeyL написал: Для трёхфазной техники защитой служит то же самое обычное реле напряжения
:cool: Реле контроля фаз нулевой проводник, а тем более заземляющий, не отключает!
ПPOPAБ, Реле контроля предназначено для управления контактором, который может отключать всё что угодно. Я лично ноль отключаю :)
17.09.2019 в 12:14:23
AlexeyL написал: это делает стандартное, предписанное ПУЭ реле напряжения.
AlexeyL, где в ПУЭ это написано?
Вечный студент
17.09.2019 в 19:33:31
AlexeyL написал: рекомендуется
≠
AlexeyL написал: стандартное, предписанное ПУЭ
.
AlexeyL написал: ответвлениями от воздушных линий,
+
AlexeyL написал: однофазным ответвлениям от ВЛ
≠
AlexeyL написал: квартиры
!
Dron/9K написал: Реле контроля предназначено для управления контакторо
Один из вариантов, но не единственный.
AlexeyL написал: Так вот я и пытаюсь понять: зачем на вводе в квартиру отключать рабочий нулевой проводник, на котором появилась фаза? В чём вред/опасность этой фазы?
За нуль возьмёсся, а тут фаза - ка-ак даст по...
Повод призадуматься:
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
6.6.29. В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а также в трех- или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу