Это как? Изоляция нулевого провода обязана быть равноценна изоляции фазного провода. Таки да, не следует в однофазных щитах ставить на ноль открытые шинки в щите: есть закрытые.
ПPOPAБ написал:
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода,
Да. Но нарушение этого правила - ни разу не повод для аварийного отключения питания. Любое аварийное отключение - это само по себе авария с последствиями (например, в виде протухшего холодильника). И при проектировании любой защиты нужно соизмерять риски и ущербы. NB: в ПУЭ прямо упомянуты случаи, когда применение УЗО недопустимо или нежелательно, несмотря на ненулевой риск прямого прикосновения.
DKнаписал:
Если есть проводник PE то можно включить реле между ним и фазой.
При этом надо понимать, что PE в многоквартирном доме всегда берётся от нуля сети. Если переполюсовка произошла выше точки деления PEN - метод тупо не сработает. Если ниже - непонятно, зачем немедленно отключать питание при отсутствии немедленных рисков.
rpk, сделайте пробник с двумя вилками по этой схеме. Супруге обяжите что бы проверяла перед втыком. (Горит лампа меняй полярность). На вилках электроприборов и розетках сразу нарисуйте метку фазы. Хотя как вы сказали вряд ли это поможет. Невнимание это горе в семье.
6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику.
Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы.
То есть: розетки не поляризованные, но выключатели и патроны ламп - должны присоединяться с учетом поляризации...
AlexeyL написал:
Да. Но нарушение этого правила - ни разу не повод для аварийного отключения питания.
Нарушение любого Правила - повод для отключения электроустановки!
Тупо: пришел пожарнег, дёрнул рубильник и повесил свою пломбу. Как устраните замечания - придёт и снимет... Возможно в ваших краях подобное и дикость, но в наших - обыденность.
Конечно в жилье и соцкультбыте они так не зверствуют, с первого раза - выдают предписания...
О оказывается есть понимающие. Тогда такой вариант и руками концы вилки не трогать!
Надеюсь из списка террористов вычеркнули? Или уже поздно? Пепел в квартире.
Самая правильная защита от перепутывания нуля и фазы с гарантией на 100%
это разделительный трансформатор желательно сразу на 15 киловатт
Ну или даже дешевле два по 7,5 киловатта, на кухню и комнаты
Забудите про ноль фазу и землю и будет вам ......счастье. :yu:
Aтос написал:
Самая правильная защита от перепутывания нуля и фазы с гарантией на 100%
это разделительный трансформатор желательно сразу на 15 киловатт
Ну или даже дешевле два по 7,5 киловатта, на кухню и комнаты
Забудите про ноль фазу и землю и будет вам ......счастье. :yu:
Radio написал:
Не пора ли воду отключить, свет и канализацию. :)
Смею вас огорчить: вода и каналья автономные, даже "света" официально отсутствует...
Radio написал:
Интересно было бы проверить ваше обиталище на предмет буквального соблюдения ВСЕХ правил и норм.
Уже были все возможные контролёры... Насчитали астрономию какую-то. Подал на них в суд и снял ворота, да спилил кусок забора. Теперь все довольны. А я по казахски живу - без забора. ;)
Radio,
Вы, чо не поняли , Прораб оленей разводит , а вы ему - ПУЭ ?)))
И я уверен , что даже при отсутствии забора там намного безопасней чем в иной краснодарской квартире .